Section de câble pour Prise plaque induction

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 291 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, je dois déplacer une prise plaque électrique /induction qui n'a pas été mise au bon endroit sur le bon mur...certains puristes diront qu'on évitera de faire ça mais l'appart a été livré comme ça et la cuisine prévue autrement.... Bref.
Ma question est la suivante :en ouvrant le cache spécial je trouve un domino sur lequel je vais brancher ma prolongation. Je pensais trouver des fils de de 6mm2,or je trouve plus gros, du 10mm2 j'imagine. Est ce que je dois absolument prolonger en 10mm2 depuis le domino jusqu'à ma nouvelle implantation de prise ? Ou puis-je prolonger en 6mm2 ?

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour
les plaques induction demandent en effet selon la norme du 6mm2 et un disjoncteur 32A
Après, qui peut le plus peut le moins donc pour moi il est tout à fait possible de partir en 10mm2 du tableau jusqu'à un boitier de dérivation et de repartir en 6mm2 jusqu'à votre plaque. L'inverse ne serait pas vrai par contre.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour,
Effectivement le 32 A protègera le 6 mm² donc à fortiori le 10 mm² qui peut supporter une contrainte thermique plus importante.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Lamorue a écrit: 
Ma question est la suivante :en ouvrant le cache spécial je trouve un domino sur lequel je vais brancher ma prolongation. Je pensais trouver des fils de de 6mm2,or je trouve plus gros, du 10mm2 j'imagine. Est ce que je dois absolument prolonger en 10mm2 depuis le domino jusqu'à ma nouvelle implantation de prise ? Ou puis-je prolonger en 6mm2 ?
 

 salut
bizarre que ce soit du 10 mm² mais disons que c'est bien du 10 mm², la question qui se pose en priorité pour reprendre en 6mm² c'est de savoir quel est le disjoncteur qui protège cette ligne en 10 mm²?
si c'est un disjoncteur 40 A tu ne peux pas repartir en 6 mm² sauf à remplacer le disjoncteur 40 A par un 32A
si c'est un disjoncteur 32 A pas de problème pour continuer en 6 mm² 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
yanneg22 a écrit:Bonjour
les plaques induction demandent en effet selon la norme du 6mm2 et un disjoncteur 32A
Après, qui peut le plus peut le moins donc pour moi il est tout à fait possible de partir en 10mm2 du tableau jusqu'à un boitier de dérivation et de repartir en 6mm2 jusqu'à votre plaque. L'inverse ne serait pas vrai par contre.

salut
bizarre cette affirmation!
et pourquoi donc ce ne serait pas possible de repartir en 10 mm² sur une ligne en 6 mm² protégé par un disjoncteur 32A?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Rhone
Perso j'ai appris l'électricité comme ça, on peut aller en réduisant la section à partir du tableau mais pas l'inverse .... mais vu mon grand âge, les choses ont peut-être changées
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, ce qui compte c'est que le calibre du disjoncteur au départ du circuit soit adapté à la plus petite section rencontrée sur le circuit (et la norme ne dit pas autre chose)

Reste que c'est toujours confusant de mélanger les sections sur un circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Rhone
Je suis d'accord et dans ce cas pourquoi vouloir augmenter la section d'un câble en s'éloignant du disjoncteur ? c'est aussi une question de logique.
Je viens de refaire une grande partie de l'électricité de ma maison. L'ancien proprio avait fait des montages dans lesquels se mélangeaient tous les genres .... pas très rassurant à regarder !
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Je confirme que le départ, du tableau jusqu a la prise est bien en 10mm2 (car mon fil de 6mm2 est plus petit, quand on met les deux à côté) et bien protégé par un 32a.
Donc ça paraît tout bon.
La question c'est pourquoi ont-ils fait cela ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Lamorue a écrit:Je confirme que le départ, du tableau jusqu a la prise est bien en 10mm2 (car mon fil de 6mm2 est plus petit, quand on met les deux à côté) et bien protégé par un 32a.
Donc ça paraît tout bon.
La question c'est pourquoi ont-ils fait cela ?

Bonjour,

Il ne faut pas chercher une explication technique mais l'électricien devait avoir cette longueur disponible  en 10 mm² dans la camionnette et il a appliqué le "qui peut le plus, peut le moins" !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
yanneg22 a écrit:Je suis d'accord et dans ce cas pourquoi vouloir augmenter la section d'un câble en s'éloignant du disjoncteur ? c'est aussi une question de logique.
Je viens de refaire une grande partie de l'électricité de ma maison. L'ancien proprio avait fait des montages dans lesquels se mélangeaient tous les genres .... pas très rassurant à regarder !

Il a mis du 10mm2 parce que rien de l'empêchait et qu'il a avait sans doute une chute à passer.
Sinon, je ne sais pas si tu as l'intention de laisser la boite en l'état mais elle est franchement dégueulasse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Rhone
C'était pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire..... oui j'tout viré et retiré des lignes neuves avec boîtes de dérivations dans les règles
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous,

j'ai plus ou moins le meme question sur la connexion de notre plaque à induction bosch (don) avec une question certainement bete qui me turlupine.

nous avons refait toute l'electricite lors d'une renovation et  j'ai bien mon circuit dédié à ma plaque à induction avec disjoncteur 32a et cable de 6mm² jusqu'à la plaque.
Mais à quoi cela sert-il si le cable d'origine est en 2.5mm² souple?

pour precision/element de reponse partiel:
-dans le doute, j'ai racheté ledit cable bosch. A ma grande surprise ils m'ont refourni un cable identique(a vue d'oeil au max 3*2.5mm² souple).
- il n'y qu'une seule facon de connecter ce cable dans la plaque (via des cosses/connexions rapides de petite taille (il faut bidouiller un "truc" pour arriver à connecter du 6mm²  ce que je n'ai pas voulu faire(et encore j'ai un grand doute sur la possibilite))
- on peut par "programmation" changer l'intensité de branchement avec 3 choix possibles: 13,16 ou 20 amperes


Je ne comprends pas grand chose en electricité mais la pas vraiment plus...


merci de vos lumieres
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Les fabricants ne sont pas soumis à la NFC15-100 mais à une norme sur le matériel. Dans ce cadre sur la longueur du cordon, tu peux tirer 32 ampères sur du 2.5mm2.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne pas confondre le circuite en 6² 32A dans le mur qui doit convenir pour tout type de plaque, et le cordon d'alimentation de la plaque qui est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de la plaque.

A noter que vous ne vous interrogez pas sur les composants intérieurs à la plaque pour vérifier leur dimensionnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Ok et merci à vous. en gros c'est qui peut le plus peut le moins.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir