Comportement du Sonoff en court-circuit ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour,

Qqun aurait une idée de ce qui se passe en cas de court-circuit sur les sorties du sonoff en absence de prise de terre ?
(Je vais piloter des électrovanne, et le risque de mouillage des contacts est important)


Le disjoncteur fait son boulot normalement? c'est le sonoff qui sert de fusible, et donc risque d'incendie ?


Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Le Sonoff TH10/TH16 a un fusible. Sur le basic, je n'en vois pas.
J'ai donc l'impression que le relais prend tout le jus. Si c'est juste pour piloter des électrovannes, il me semblerait plus prudent de le mettre sur un fusible dédié de 2A, sinon il y a risque de ça :
https://community-assets.hom[...]9ddc3d.jpeg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La notion de terre n'a rien à voir avec le phénomène de court-circuit (contact phase/neutre)

Comme pour tous les circuits, il vous faut obligatoirement un disjoncteur 10A maxi, placé en amont pour assurer la protection contre les surcharges et court-circuits.
Et bien entendu en amont de tout cela, un interrupteur différentiel 30mA, qui lui vous protègera des éventuels défaut d'isolement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
On trouve pas mal de récits de Sonoff TH10 et TH16 qui crament respectivement avant 10A et 16A. Personnellement, sur un Sonoff Basic vendu pour 10A, je mettrais moins que 10A comme disjoncteur...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Ok....

j'étais parti sur un branchement sur prise (pour ne pas modifier mon tableau), mais je vais être sur une protection 16A, donc.

...

Petite réflexion:






Mes EV pompent 27mA +/-5 chacune donc que dalle, pas de problème de surcharge en vue?
restent les court-circuits phase/neutre, où là un 16A restera pleinement efficace non?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
coincoincoin a écrit:Qqun aurait une idée de ce qui se passe en cas de court-circuit sur les sorties du sonoff en absence de prise de terre ?
(Je vais piloter des électrovanne, et le risque de mouillage des contacts est important)

Le disjoncteur fait son boulot normalement? c'est le sonoff qui sert de fusible, et donc risque d'incendie ?


Comme indiqué par Carminas la prise de terre n'a rien à voir dans la protections contre les courts-circuits.

Ensuite le disjoncteur divisionnaire 10 ou 16 A protège la ligne contre les courts-circuits et lors d'un court-circuit franc,  c'est le déclencheur magnétique du disjoncteur qui intervient ; le temps d'ouverture sera identique pour un 10 et 16 A.

Reste la protection contre les surcharges : le problème c'est que la valeur de 10 A indiqué par Sonoff est probablement pour une charge purement résistive (cos phi = 1).  Dès que le récepteur est capacitif inductif, les contraintes augmentent et cette valeur est à revoir à la baisse.

Pour les composants industriels les valeurs sont données pour des charges de différents type ; par exemple, un contacteur triphasé industriel peut couper 40 A sur une charge résistive (AC1) et 25 A sur une charge inductive (AC3).

Une lampe à LED (circuit capacitif) peut détruire un contact de commutation, même si la puissance nominale en watt est faible.  Les courants à l'enclenchement courts, mais très élevés, en sont la cause. Les contacts peuvent brûler ou se souder.

Des mesures effectuées dans un laboratoire d'essais, homologué par l'institut VDE, a montré, dans un cas particulièrement défavorable, un courant à l'enclenchement de 19 A pour une lampe LED de 1,8 W, soit 1706 fois le courant nominal !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Merci pour ses informations.

Mais j'en reviens à mes électrovannes (type solénoïde donc inductives pures), avec 27mA +/-5 même x4 on arrive à 120mA, même avec un facteur de sécurité de 50 j'en suis à 6A ... Vous pensez que ça craint quand même?

Sinon, je rajoute un disjoncteur divisionnaire de 6A, ou même de 2A (un 10A ne me garantissant donc pas l'incendie du sonoff si j'ai bien compris).
J'ai un différentiel avec 7 circuits, je crois me souvenir que je peux aller jusq'à 8 non?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Selon la dernière norme en vigueur depuis 2015 oui, limite à 8 disjoncteurs.

Mais c'est un critère de confort de la norme afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit coupé.

En rénovation on s'en fiche un peu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Ok, allez, je pars sur un disjoncteur 6A supplémentaire... au moins on pourra bricoler tranquille
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 03h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir