Bonjour à tous,

J'ai dans ma maison un petit cellier isolé partiellement, il contient machine à laver, sèche-linge et congélateur ainsi que du rangement.
Il se compose de deux murs en parpaings brut, une cloison de séparation avec le garage isolé avec seulement 45 mm de laine de verre et une cloison isolante (120 mm de laine de verre) avec la maison. Le sol n'est pas et ne sera pas isolé pour ne pas avoir de marche avec la pièce de vie. Seul un carrelage sera posé sur un petit ragréage. Le plafond est déjà plaqué en BA13 et isolé avec un peu plus de 200 mm de laine minérale.

Mon projet est d'isoler et de plaquer les deux murs en parpaings afin de limiter le froid en hiver notamment à l'ouverture de la porte donnant sur la maison.

Nous avons choisi de faire les doublages en OSB 3 (12 mm) sur une ossature bois avec des panneaux de fibre de bois entre montants (80mm).

Et maintenant voilà les questions:
  • Doit-on absolument installer un pare-vapeur? (région de Nantes)
  • Si on doit installer un pare-vapeur, comment calculer sa valeur?
  • Est-ce qu'il faut recouper le placo en périphérie pour assurer une meilleure continuité de l'isolant?

Merci d'avance pour votre aide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour,
Le pare vapeur déjà présent sur les isolants sera suffisant. Pare vapeur placé côté chaud bien sûr.
Pour ce qui est de la jonction avec le placo, pas nécessaire de couper le placo en périphérie du moment que les 200mm de laine de verre sont correctement répartis. Le pont thermique crée par la plaque de ba13 doit être vraiment minime.
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Jean-Louis44 a écrit:...

Nous avons choisi de faire les doublages en OSB 3 (12 mm) sur une ossature bois avec des panneaux de fibre de bois entre montants (80mm).

Et maintenant voilà les questions:

Doit-on absolument installer un pare-vapeur? ...


Oui, PV indépendant obligatoire sur structure bois.
... et ventilation-aération "+++" pour cette pièce humide (buanderie), mais si la maison a une VMC, je suppose qu'elle a une bouche d'extraction .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
guezos a écrit:Bonjour,
Le pare vapeur déjà présent sur les isolants sera suffisant. Pare vapeur placé côté chaud bien sûr.
Pour ce qui est de la jonction avec le placo, pas nécessaire de couper le placo en périphérie du moment que les 200mm de laine de verre sont correctement répartis. Le pont thermique crée par la plaque de ba13 doit être vraiment minime.

Très bien merci mais je n'ai pas de kraft et encore moins de pare-vapeur sur mon isolant

Et pour répondre à *****
Citation: Oui, PV indépendant obligatoire sur structure bois.

... et ventilation-aération "+++" pour cette pièce humide (buanderie), mais si la maison a une VMC, je suppose qu'elle a une bouche d'extraction 


J'espérais m'en passer vu que je ne suis pas en MOB mais en simple doublage bois. Dommage les rouleaux sont toujours beaucoup trop grand par rapport à mon besoin. Je vais me faire une alerte sur leboncoin.

Pour la ventilation, il faut que j'y réfléchisse. Le cellier ne fait pas partie du volume étanche de la maison, la VMC n'est donc pas raccordé de ce côté. Il faut que je trouve quelque chose pour ventiler ce petit local (6m²).
Une simple grille basse plus une grille haute pourrait être suffisante?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Je vais enlever la structure bois de l'équation. Je passe en système Optima qui sera mieux pour limiter les ponts thermiques.
Je vais tout de même essayer de trouver une chute de pare-vapeur pour bien faire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 14h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir