Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide au calcul de section de solives

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous,

J'aurai besoin de votre aide pour déterminer la section des solives pour une charpente d'auvent en bac acier.

Solives entre 2 muralières (une fixée à un mur maçonné, l'autre en appui sur poteaux)
Portée solives : 2.8m
Entraxe : 0.95m
Solives dans le sens de la pente de 5%

Charges : bac acier simple peau 7.5kg/m²
Charge neige : 50kg/m² (Dpt 32, Isle jourdain, altitude 220m)
Habillage en sous face lambri PVC : 3kg/m²?

Si c'est pas trop demandé, si je pouvais avoir le détail du calcul, j'aimerai savoir le faire!

Merci beaucoup!
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 500 message Gers
Personne pour me filer un coup de main? Même sans le détail du calcul...Blush
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Gers
Re bonjour à tous,
J'ai essayé de dimensionner les sections seul, mais j'ai besoin de votre approbation Wink
Voici un plan du projet:


Couverture en bac acier simple peau, pente 2.5%.
Dpt 32, Isle Jourdain, charge neige 50kg/m²
Bac acier : 10kg/m²
Habillage de sous face 3kg/m²

Muralière (couleur bois sur le dessin) en section 50x150 C24
Chevrons (vert) 45x120 C24 Entraxe 720mm
Chevrons (jaune, servent de support au bac acier) 60x80 C24 Entraxe 760mm
Poteaux acier 100x100mm scellés dans béton

Fixation des chevrons vert sur les muralières par sabot metallique
Fixation des chevrons jaunes sur les chevrons vert par vissage en bout (pose décalée)

D'un point de vue section, cela vous semble t-il correct?
Si mes conditions aux limites sont bonnes, j'obtiens un taux de travail de maxi 60%, mais je ne suis pas sûr de mon coup...

Merci d'avance!
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Blagnac (31)
Bonjour,

Pour la section des chevrons je suis également à 61% flexion, 15% cisaillement et flèche finale à 1/419.

Cependant j'ai repéré quelques "problèmes" :

  • Pente 2,5 % ? Le pente minimale réglementaire est de 5%, elle dépend aussi de la zone et du profil de bac acier (https://www.bacacier.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=331). Après si c'est seulement un abri vous pouvez rester sur la pente à 2,5% mais ce n'est pas "réglementaire".


  • Les poteaux métal sont correctement sceller dans la dalle ? Parce que si ils sont simplement goujonnés dessus, il faut rajouter des contre-fiches (bois ou métal) à 45° entre la panne sablière et le poteau pour assurer la stabilité de l'ouvrage

  • Et enfin, je ne crois pas que ce soit toléré que le bac acier soit en "porte-à-faux" en pignon. Je veux dire qu'il faut avoir des supports sur toute la largeur du bac. Donc soit il faut décaler le 1er et dernier chevron vers l'extérieur (schéma ci-dessous) mais le problème c'est que l'aile du sabot dépassera de la muraillère, il faudra donc partir sur des sabots à ailes intérieurs . Soit , la solution plus bricolage serait de rajouter au moins 1 morceau de chevron (au niveau de la flèche sur le schéma) solidement vissé au chevron. 


Messages : Env. 20
De : Blagnac (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Blagnac (31)
Et pour la panne sur poteau, pas de problème non plus : 35% Flexion , 13% Cisaillement et flèche 1/525.
Messages : Env. 20
De : Blagnac (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Blagnac (31)
Et pour la panne sur poteau, pas de problème non plus : 35% Flexion , 13% Cisaillement et flèche 1/525.
Messages : Env. 20
De : Blagnac (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour,

Voici un calcul en predim effectué sur un logiciel gratuit pour les poutres en flexion. je n'ai pas pris en compte la pente et les coefficients réglementaire à appliquer mais l'ordre de grandeur avec prise en compte des coefficents sera de 15 MPA (COEEFF 1.5°

Sinon il faut appliquer les conditions classique de rdm en prenant en compte caractéristiques matériaux et appuis; la formule se trouve facilement dans des formulaires poutres.








+-----------------------------+
| Flexion d'une poutre droite |
+-----------------------------+



+---------------------+
| Données du problème |
+---------------------+


+-----------+
|  Matériau |
+-----------+

Nom du matériau = Acier
Module de Young = 10000 MPa
Masse volumique = 8000 kg/m3
Limite élastique = 500 MPa

+---------------+
|  Noeuds [ m ] |
+---------------+

Noeud  1 :  x =   0.000
Noeud  2 :  x =   2.800

+-----------------------+
|  Section(s) droite(s) |
+-----------------------+

Noeuds 1 --> 2

 Rectangle plein : LY = 120.0  LZ = 45.0 (mm)
 Aire = 54.00 cm2
 Moment quadratique : Iz = 648.00 cm4
 Fibre supérieure : vy = 60.00 mm   Wel.z = 108.00 cm3
 Fibre inférieure : vy = 60.00 mm   Wel.z = 108.00 cm3

Poids de la structure = 1209.60 N (g = 10.00 m/s2)

+-----------------------+
|  Liaison(s) nodale(s) |
+-----------------------+

Noeud  1 : Encastrement
Noeud  2 : Flèche = 0

+-------------------+
|  Cas de charge(s) |
+-------------------+

Charge linéairement répartie : Noeuds = 1 -> 2    pyo = -600.00   pye = -600.00 N/m
Le poids propre est pris en compte (g = 10.00 m/s2)



+-----------+
| Résultats |
+-----------+


+---------------------------------+
| Déplacements nodaux [ m , rad ] |
+---------------------------------+

Noeud    Flèche     Pente

 1    0.000000   0.000000
 2    0.000000   0.007283

Dy maximal = 1.67219E-18 m à x = 2.800 m
Dy minimal = -5.30182E-03 m à x = 1.618 m

+------------------------------------+
| Efforts intérieurs [ N  N.m  MPa ] |
+------------------------------------+

Ty = Effort tranchant    Mfz = Moment fléchissant   Sxx = Contrainte normale

Noeud       Ty          Mfz          Sxx

 1     -1806.00     -1011.36       -9.36
 2      1083.60         0.00        0.00

Moment flechissant maximal = 568.89 N.m à 1.747 m
Moment flechissant minimal = -1011.36 N.m à 0.000 m

Contrainte normale maximale = 9.36 MPa à 0.000 m
Contrainte normale minimale = -9.36 MPa à 0.000 m

+---------------------------------+
| Action(s) de liaison [ N  N.m ] |
+---------------------------------+

Noeud  1   Fy =  1806.00    Mz =  1011.36
Noeud  2   Fy =  1083.60
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Manche
La masse volumique est fausse cela ne joue pas beaucoup dans les calculs , c'est juste comme prédim
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour karoutchok, et merci de ton aide.
Ci dessous mes réponses.

Citation: Pour la section des chevrons je suis également à 61% flexion, 15% cisaillement et flèche finale à 1/419.

Ok, super, merci! Finalement, toute la structure sera faite avec section 50x150. J'ai trouvé cette section avec les longueurs qu'il me faut en C24 et classe 4.

Citation: Cependant j'ai repéré quelques "problèmes" :

  • Pente 2,5 % ? Le pente minimale réglementaire est de 5%, elle dépend aussi de la zone et du profil de bac acier (https://www.bacacier.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=331). Après si c'est seulement un abri vous pouvez rester sur la pente à 2,5% mais ce n'est pas "réglementaire".

Oui, je suis au courant, j'ai réduit volontairement cette pente pour avoir une "épaisseur" de toiture la plus faible possible. En effet, celle-ci sera habillée par un acrotère, donc pour avoir un acrotère de 30cm de haut, j'ai du réduire la pente du bac acier. Comme c'est un auvent de faible dimensions, j'espère que cela ne posera pas de problèmes.

Citation:
  • Les poteaux métal sont correctement sceller dans la dalle ? Parce que si ils sont simplement goujonnés dessus, il faut rajouter des contre-fiches (bois ou métal) à 45° entre la panne sablière et le poteau pour assurer la stabilité de l'ouvrage

Ils seront coulés en dehors de la dalle béton, donc oui, ancré solidement.

Citation:
  • Et enfin, je ne crois pas que ce soit toléré que le bac acier soit en "porte-à-faux" en pignon. Je veux dire qu'il faut avoir des supports sur toute la largeur du bac. Donc soit il faut décaler le 1er et dernier chevron vers l'extérieur (schéma ci-dessous) mais le problème c'est que l'aile du sabot dépassera de la muraillère, il faudra donc partir sur des sabots à ailes intérieurs . Soit , la solution plus bricolage serait de rajouter au moins 1 morceau de chevron (au niveau de la flèche sur le schéma) solidement vissé au chevron. 

Malheureusement, il n'existe pas de sabot à aile intérieure pour cette section de 150x50.Je vais donc rajouter des sections fixés en bout sur les solives.

Il me reste une interrogation, c'est comment fixer les chevrons (qui servent de support au bac acier) sur les solives (section jaunes sur vertes). Les 2 auront la même section : 50x150.
Soit je les fixes comme dessiné en quinconce, donc vissés ou cloués en bout, mais j'aurai une ligne de fixation du bac acier qui ne sera pas continue.
Soit je les fixe dans le même alignement, par des vis ou pointes en biais, mais ca me semble plus hasardeux, et je ne sais pas comment m'y prendre, ni quelle longueur et diamètre de fixation prendre...

Merci de ton aide!
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Blagnac (31)
Je pense que le mieux c'est comme tu l'as fait, en quinconce. Comme ça tu peux mettre 2 vis à chaque extrémité.

Ce n'est pas un problème si les fixations du bac acier ne sont pas alignées. C'est juste une question d'esthétique, Mais si tu fais un acrotère, tu verras jamais les fix' donc pas de problème.
Messages : Env. 20
De : Blagnac (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 17h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir