Bonjour,

Je rénove une maison dans le 13 dans laquelle l’isolation, de 1975, est soit insuffisante (panneaux de 120 de laine) soit ... tombée.

La charpente a les caractéristiques suivantes : 
  • pas de hpv
  • Hauteur chevrons 65mm, espacés tous les 50 cm
  • Hauteur pannes 240mm, espacées tous les 120cm

Avec la marge de 2cm pour la circulation de l’air, il me faudrait une première épaisseur de 45mm de LV entre chevrons. Ensuite j’imagine une seconde couche entre pannes de 200mm.

En 45+200, j’aurai un R inférieur à 8.

Faut-il alors mettre une troisième couche en 100mm ? Ou est-ce je peux mettre la seconde couche qui dépasse et englobe les pannes?

Merci beaucoup par avance !
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

Ep 45 mm en lambda 0,032 R =1,40
Ep 200 mm en lambda 0,035 R = 5,70

Soit Rt = 7,10

si vous passez en : Ep 200 mm en lambda 0,032 R =6,25
cela donne un Rt =7,65

<Ou est-ce je peux mettre la seconde couche qui dépasse et englobe les pannes?>

Si vous mettez par exemple une couche de 260 mm entre pannes, sous pannes
il faudrait la comprimer de 200 mm pour avoir 60 mm sous pannes : par réaliste

Ep 260 mm en lambda 0,035 R = 7,40 En 280 mm R = 8

remarque en laine de verre pose en rampants la lambda 0,040
n'est pas autorisée

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour

Ep 45 mm en lambda 0,032  R =1,40
Ep 200 mm en lambda 0,035  R = 5,70

Soit Rt = 7,10

si vous passez en : Ep 200 mm en lambda 0,032   R =6,25
cela donne un Rt =7,65

<Ou est-ce je peux mettre la seconde couche qui dépasse et englobe les pannes?>

Si vous mettez par exemple une couche de 260 mm entre pannes, sous pannes
il faudrait la comprimer de 200 mm pour avoir 60 mm sous pannes : par réaliste

Ep 260 mm en lambda 0,035   R = 7,40    En 280 mm R = 8

remarque en laine de verre pose en rampants la lambda 0,040
n'est pas autorisée

Cdt

Merci pour votre réponse, j’ai quatre questions complémentaires :
  • Est-ce qu’on doit laisser de l’air entre les deux couches de laine de verre ?
  • Est-ce que je peux dépasser les pannes, voire les englober dans ma seconde épaisseur de laine de verre?
  • Sur des chevrons de seulement 6cm, il n’y a pas de risque à les fragiliser en fixant les suspentes?
  • Serait-ce idiot ou réaliste d’utiliser les pannes au lieu des suspentes pour fixer les rails pour finir par du placo?
Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Est-ce qu'on doit laisser de l'air entre les deux couches de laine de verre ? >
non , lame d'air déconseillée les couches doivent être à 'touche touche'

<Est-ce que je peux dépasser les pannes, voire les englober dans ma seconde épaisseur de laine de verre? >

Oui la laines entre pannes peut dépasser l'épaisseur des pannes

<Sur des chevrons de seulement 6cm, il n'y a pas de risque à les fragiliser en fixant les suspentes? >
ne pas mettre les vis trop au bord des chevrons

< Serait-ce idiot ou réaliste d'utiliser les pannes au lieu des suspentes pour fixer les rails pour finir par du placo? >
il faut faire un calepinage pour voir si l'espacement des pannes
permet des respecter les règles pour la pose de l'ossature :

pour des fourrures avec pose perpendiculaire :
sur une même fourrure espacement max entre 2 suspentes 1,20 m
Entraxe max entre 2 fourrures 0,60 m ( il est préférable de mettre 0,50 m)

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 17h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir