Bonjour,
Suite à la rénovation complète de ma maison, je m’attaque à mes dépendances et garage.
J’ai un garage existant version double en longueur avec deux dépendances accolées.
Nous souhaitant passer en garage double en largeur suivie des deux dépendances.
La construction est en parpaing.
Malheureusement nous avons un déplacement de poteau EDF à déplacer afin de pouvoir mettre une porte de garage de 5 mètres au lieu de 4 mètres pour plus de confort. Déplacement de 6000 à 10000€, prenant une très grosse partie de notre budget.
Du coup j’ai besoin de vos conseils pour la charpente car je vais devoir réaliser cette dernière. Toit plat avec osb3 et membrane epdm. Les dimensions sont de 6m de large sur 7 de longueur.
Je pensais mettre une centrale en lame collée de 6m dimensionnée 310x100 et en perpendiculaire du 210x100. Je vie en Normandie, la neige est très rare surtout en ville.

Pensais vous que le dimensionnement est bon?
Est il possible de fixer directement les U pour la charpente dans la ceinture ou faut il une muraliere ?

En vous remerciant par avance.
Le Havre
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Quelqu'un pourrait il m'aider s'ils vous plaît ?
Le Havre
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 4000 message 06 (6)
Bonjour

Je trouve que vous êtes large en solives, pour des 10 x 31, entraxe 62.5 cm, portées 3.50 m.
Des bastaings 6.3 x 17.5 en bois de classe structurale C24 pourraient convenir, me semble-t-il.

Par contre le sommier central de portée 6 m sera un peu trop juste en 10 x 31. Je dirais plutôt 10 x 36, en GL24.

Cela pour une charge panneaux, isolation, étanchéité, plafond, structure, sans gravier ou autre chose de lourd sur l'étanchéité.
Et charge d'exploitation entretien de 100 kg/m² sur un rectangle de 10 m².
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 4000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Le Havre (76)
D'accord merci pour votre réponse. Et si je désire mettre du gravier, du coup je dois passer en 100x400 pour la centrale ?

Cordialement
Le Havre
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Ou est il possible de mettre dès madriers sur la largeur de 6m dimensionné en 75x200 ?
Le Havre
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 4000 message 06 (6)
En mettant 80 kg/m² de gravier, je dirais que les solives 6.3 x 17.5 conviennent encore, car elles étaient confortables avant. Flèche finale à L/430 sans gravier, et L/250 avec gravier. (sous charge d'exploitation 100 daN/m²)
Mais vous pouvez préférer un peu plus confortable, en ramenant par exemple l'entraxe à 0.50 m au lieu de 0.625.

Par contre pour le sommier central, avec du gravier à 80 kg/m², ça charge. Et les résultats sont peu différents avec la charge d'exploitation (sur un rectangle de 10 m²) ou avec la neige.

NB : j'ai considéré la neige non accumulée, ce qui suppose que le garage n'est pas adossé à un mur qui pourrait provoquer, au regard de l'Eurocode 1, une accumulation de neige, donc davantage de charge que je n'en ai considérée.

J'ai considéré : panneau + solives + isolation étanchéité + plafond = 40 daN/m² + gravier 80.

Dans ce cas (sans accumulation de neige), avec une section en GL 24 de 12 x 40, je trouve une flèche finale de 26 mm, soit L/230. Ce qui est conforme, peu confortable mais acceptable pour un garage.

Pour la solution avec solives de longueur 6 m, entraxe 62.5 cm, je verrais plutôt des 12 x 24 en GL24 (ou en BMR en C24). Toujours pour une flèche finale de 26 mm. Mieux : entraxe 50 cm, pour réduire la flèche à 21 mm. Sous charge d'exploitation 100 kg/m².

Attention sur ce type de toit : si une obstruction des évacuations se produit, entrainant une accumulation d'eau, il peut en résulter un risque d'effondrement. Donc, concevez un système d'évacuation qui ne peut pas se boucher.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 4000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Un très grand merci à vous.
Je vais voir pour surdimensionner la poutre centrale pour plus de confort.
Je peux avoir une 200x400 lamellé-collé ou bien rester en 120 de large mais augmenter la hauteur.

En vous remerciant.
Le Havre
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 22 février 2021 à 21h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir