Bonjour,

Suite à la dépose des palettes de briques de plus 3,6 tonnes au-dessus d'un linteau (3m30 de longueur ) supportant une dalle qui venait d’être coulée 6 jours avant , une flèche est apparue sur le coffre du volet roulant au-dessous du linteau (voir photo)
Malgré notre opposition , notre constructeur Parlouer a raboté le coffre du volet roulant pour masquer le cintrage qui était visible de la rue !
Actuellement nous avons un coffre du volet raboté sur sa longueur, et présentant des fissures sur sa hauteur et sa longueur.
Ces désordres montrent notamment qu’il y a eu une sollicitation anormale de pression des renvois de charge. Ce qui nous inquiète beaucoup.
La  seule réponse du constructeur Parlouer : « Ce genre de défaut est normal, il est juste esthétique ».

Que pensez-vous ?

D’avance merci pour votre aide

Cordialement


Charges 3,6 tonnes au dessus du linteau de la baie , sur la dalle après 6jours de séchage.

Pour illustrer, noter la charge appliquée à la dalle fraiche au niveau du linteau (3600Kg), avec un étaiement léger tant du linteau et son coffre à volet, que des poutrelles et hourdies qui ont à la supporter.
Notre récit de construction : https://bil22.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,

C'est surtout le linteau qui n'est pas dimensionné correctement

Généralement on applique 0,1 m de hauteur par mètre de portée. 3m30 = hauteur mini de 33 cm. Vous ne les avez pas, d'autant plus si les poutrelles du plancher prennent appui sur ce linteau.

Voilà l'origine de votre problème. Il aurait fallu une poutre retroussée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour Eric,
La hauteur du linteau est de 10cm, et les poutrelles du plancher prennent appui sur le linteau.
Les ancrages dans les appuis latéraux me paraissent faibles, d'ailleurs on observe des frisures sur le jambage gauche.
Donc en plus du non respect du temps de séchage, le linteau est mal dimensionné !!! on comprend pourquoi il a pris du ventre.
Cordialement
Notre récit de construction : https://bil22.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
bil22 a écrit:Donc en plus du non respect du temps de séchage

ne partez pas avec ce genre de truc en tête
ne parlez pas au cst des 21/28 jours de séchage, c'est vous tirer tout seul une balle dans le pied, ca n'existe pas

comme dit au dessus, c'est la section du linteau qui semble peut être un peu faible au regard des charges
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 30 message Cotes D'armor
Merci pour le conseil, pour résumer :
- Hauteur on devrait avoir 33 cm au lieu de 10cm (donc on a un tiers seulement).
- Ancrage on devrait avoir 20 cm de chaque côté? on en est loin !
-les jambages doivent être feraillés ?
Notre récit de construction : https://bil22.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
bil22 a écrit:Merci pour le conseil, pour résumer :
- Hauteur on devrait avoir 33 cm au lieu de 10cm (donc on a un tiers seulement).
- Ancrage on devrait avoir 20 cm de chaque côté? on en est loin !
-les jambages doivent être feraillés  ?

Bonjour,
- Non les 33cm sont un ordre de grandeur, ça peut être 30 ou 40 mais c’est sûr pas 10.
-tout dépend de l’étude béton, plus précisément delà zone sismique ou non et quel niveau, en zone sismique 3 par exemple chaque ouverture doit avoir un chaînage vertical.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Lannion : zone sismique 2, comme pratiquement toute la Bretagne.

J'aime bien l'idée du meulage du coffre, c'est vraiment innovant. Il fallait y penser.

Faites démonter ce linteau après avoir étayé la dalle et demandez quelque chose de sérieux. Car une fois l'élévation de l'étage commencée, ils ne vont plus vouloir intervenir.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour,
Oui Eric, c'est ce qu'on a demandé, mais le constructeur considère que c'est juste esthétique, refuse l'expert qu'on a missionné, et a accéléré les travaux pour clore la maison !!!
Cordialement
Notre récit de construction : https://bil22.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 23h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir