Retour
Menu utilisateur
Menu

Charge toiture

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Drome
Bonjour a tous !

Je voudrais  aménager les combles de ma maison pisé terre qui semble etre une  charpente a chevron :
charpente  traditionnelle mais sans ferme.

La maison fait 5 m x 8.5 avec débord de 40cm de chaques coté. les murs font 50cm d'epais en pisé terre.

Il y a une grosse poutre 20x30 comme panne faitière sur une porté de 6m70 et des chevrons sans pannes intermédiaire
Pas de  sablière au pied de chevrons, les chevrons sont directement dans le mur pisé.
Je suis dans le 26 drome. 100 metres d'altitude
Pente de toiture :40%
Les 28 Chevrons de 145 x50 mm portée de 3 mètres entraxe de 50cm

Tuile plate comme couverture.
 
Ma question est : comment savoir si ma panne faitière peux accepter une charge plus élevée c’est-à-dire ajout de laine de roche sur 30cm et revêtement lambri pvc en apparent?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

Dans ma petite analyse (à titre indicatif) j'ai pris :

poids de toit et chevrons 75 daN/m², et plafond isolation à 10 daN/m².
Le plafond ne chargerait donc pas beaucoup plus.
Neige 36 daN/m²
Le vent aura moins d'influence.

La faitière 20 x 30 aurait un portée entre appuis de 6.90 m (pour tenir compte de la fragilité du pisé aux bords de l'appui).
Bois supposé de classe structurale C24 (à vérifier)

Donc je trouve, sans le plafond :

Contrainte de flexion à 70 % de la capacité, donc conforme
Flèche à 3.7 cm, donc un peu plus que le L/200 du maxi admis par l'eurocode. Ceci pour poids propre, fluage, et neige.

Mais dans votre cas, cette flèche est acquise pour l'essentiel, puisque la neige ne joue que sur 0.7 cm.
Ce qui compte pour vous c'est combien va ajouter le poids du plafond + isolation.

Le plafond+isolation à 10 kg/m² ferait passer le taux de travail à 75 %, toujours en dessous de 100 %, et la flèche augmenterait de 0.4 cm, ce qui est négligeable à mon avis.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour, merci de ce retour tres rapide... oui la faîtière date des années 2000 donc a eu le temps de flechir certainement. J'essaierai d'autoporter au maximum avec mes cloisons peut etre?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 13h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir