Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à la terre construction neuve

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour à tous

Nous sommes en construction d'une maison individuelle indépendante (pas de mur en commun avec d'autres habitations) et nous avons décidé de faire l'electricité en utilisant une société de préfabiqué electrique.

La société nous propose un kit piquet de terre et barrette de coupure. Cependant, j'ai lu un peu partour que une longue cablette de cuivre nue était plus efficace.

Je me renseigne sur la mise en oeuvre.
Nous avons un garage maconné semi-enterré sur 3 cotés (3.20m de profondeur au plus, 1m au moins). Les trois murs d'agglos sont montés. Cependant, le régalage des terres n'est pas effectué et il y a donc un passage temporaire de 1m sur les 3 cotés enterraire du garage.

Je pensais placer une tresse de cuivre de 25mm2 en U autour des 3 murs en question (faire un aller retour le long du meme chemin en s'assurant qu'il n'y ait pas de contact entre les U).
Le chemin aller-simple ferait environ 16m. Avec l'aller-retour, on aurait environ 30-35m de chemin horizontal.
Les terres sont argilo-marneuses.


Je m'interroge maintenant sur l'arrivée dans le garage.
J'avais pour idée première de percer le mur pour y faire passer la cablette et la relier a la barette de coupure sur le mur intérieur du garage.
Est-ce la meilleure solution? Dois-je entourer la tresse d'une gaine lorsqu'elle passe a travers le mur parpaings?

Je pourrais potentiellement faire continuer le U jusqu'au mur de facade du garage (qui n'est pas enterré et revenir sous la dalle et sortir avec la VRD (en respectant les distances). Dans ce cas de figure, la profondeur min de 60cm ne serait pas respectée sur une partie du chemin. Mais cela ne comprometerait pas l'étanchéité du garage.

Dans tous les cas, dois-je absolument connecter les deux brins de la tresse de cuivre a la barrette de cuivre?

Merci pour vos retours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Réaliser une terre est souvent un cauchemar pour un électricien.
C'est une loterie selon la nature du terrain. Parfois un simple piquet et 3mètres de câble suffisent . Parfois plusieurs dizaines de mètres de câble plus piquets permettent avec peine d'avoir une valeur de résistance acceptable.
Le principe du câble enterré est d'avoir une plus grande surface de contact (terre métal) et d'éviter d'avoir une petite surface de "concentration" (exemple 20 mètres de câble enterrés sur une surface de 2 mètres carrés seront moins efficaces que sur une ligne de 20 mètres) .
On préfère le câble en fond de fondation car il est plus à l'abri des agressions éventuelles. Pour les traversées de murs il faut gainer , pour éviter des effets chimiques entre cuivre et béton. En France (car certains pays l'exigent) ils n'est pas utile d'avoir les deux extrémités du câble sur la barrette de terre (barrette conseillée mais non obligatoire). Mais si vous le faites ce n'est pas grave (même c'est un avantage), car si le câble est coupé suite à une agression cela passe inaperçu (car cela ne change pas la valeur de la terre)
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci pour cette réponse.
Apres coordination avec le macon, voici la solution vers laquelle on se dirige afin de ne pas compromettre l'etancheité du garage en percant le mur.
On privilegie donc une boucle qui va sur l'arriere du garage, pour rejoindre une tranchee VRD sur le devant et venir en dessous de la dalle du garage jusqu'au mur du fond ou serait placée la barrette de coupure. La tresse traverserait la dalle sur le fond du garage, pour rejoindre la barrette de coupure que je pensais placer a environ 1m de hauteur

Plan de mise a la terre

Une fois dans la tranchee VRD, je pensais proteger la tresse de cuivre (25mm2 nue) d'une gaine electrique.

Que pensez-vous de ce plan ?
La boucle autour du garage peut aller plus loin si besoin. Sur le dessin on aurait a peu pres 25m de cuivre nu en contact avec la terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Dans vote tranchée commune avec d'autres conduits :
-si les autres conduits voisins immédiats , sont métalliques il est préférable de placer le câble de terre dans une gaine isolante pour éviter les effets électrolytiques destructeurs ( deux métaux différents dans un environnement humide )
-si ce autres conduits sont en matériaux isolants il n'y à pas d'intérêt de se priver d'une surface de contact avec la terre

Pour le reste du parcours , écartez le plus possible vos deux partie de boucle (ce qui augmente la surface de dispersion)

Pour le résultat .....bonne chance.....

Je rajoute : si cela est possible , faites une mesure de valeur de la terre après un rebouchage PARTIEL , cela permettrai éventuellement de modifier votre travail en cas de mauvaise valeur
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,
Une MAJ après passage du consuel. La terre est a 12 Ohms. Nous sommes très contents du résultat.
Merci pour vos conseils.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 01 octobre 2024 à 16h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir