Retour
Menu utilisateur
Menu

Flèche admissible sur ma charpente ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Lecteur de ce forum depuis de nombreuses années, je viens de m'inscrire pour avoir votre avis sur la charpente de l'extension que nous venons de faire réaliser.

Je ne suis pas à l'aise avec la flèche que je trouve vraiment importante, je pense de l'ordre de 6/8 cm au milieu.

La pièce fait 10m x 9m, et voici ce que le maçon nous a posé :
- Fourniture et pose de 5 pannes en sapin 16/36 x 10.20ML
- Fourniture et pose de chevrons 6/10
Nous avons donc une panne centrale et 2 de chaque coté.

Voici la photo de ce que ça donne :



Un grand merci pour vos avis !
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

6 à 8 cm, juste avec les charges fixes, et juste fini, ça paraît beaucoup.

Quelles sont les longueurs des versants, pour quel entraxe des pannes ?
Quelle est la pente de la toiture.

La portée des pannes de mur à mur (entre nus intérieurs), c'est 10.20m ?
Il y a donc des chevrons d'une seule longueur du bas en haut du versant ? Bien cloués sur la faitière ? ET il y a une sablière en partie basse ? avec un avant-toit ?

Il y a, ou aura, une isolation et un plafond  rampant à porter par les pannes ?

Quelle est l'altitude ?

La charpente est-elle encore visible pour être photographiée ?

Merci de répondre à toutes ces questions si vous souhaitez avoir une suite sur le forum.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Et question que j'oubliais : les pannes sont posées d'aplomb ou déversées ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

merci de prendre le temps de me répondre !

Voici quelques réponses :
Quelles sont les longueurs des versants, pour quel entraxe des pannes ?
=> la pièce fait 9m de large, donc les versant un peu plus de 4.5m, l'entraxe entre les pannes est de 1.42m de bord à bord.

Quelle est la pente de la toiture.
=> aucune idée, j'essaye de me renseigner.

La portée des pannes de mur à mur (entre nus intérieurs), c'est 10.20m ?
=> oui exactement, la pièce fait 10m x 9m.

Il y a donc des chevrons d'une seule longueur du bas en haut du versant ?
=> oui
Bien cloués sur la faitière ?
=> aucune idée
ET il y a une sablière en partie basse ? avec un avant-toit ?
=> Si la sablière est la dernière poutre sur le mur oui, et oui il y a un avant toit.

Il y a, ou aura, une isolation et un plafond  rampant à porter par les pannes ?
=> oui il y a isolation 30cm laine de verre + plafond en BA13.

Quelle est l'altitude ?
=> altitude 371m

La charpente est-elle encore visible pour être photographiée ?
=> voici
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Donc pannes déversées, et pente d'après la photo env. 22 à 25 %

Avec en plus les voliges, ça va être chargé.

Ca descendrait encore plus s'il n'y avait pas les étais ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loire
La photo de la charpente nue est d'octobre 2018, et celle de la toiture est de cette semaine, donc sans les étais et en version "chargés" c'est à dire avec le placo, les rails, laine de verre, etc...
J'avoue ne pas avoir fait attention à la tête de la toiture à l'époque, mais je pense que ça faisait aussi le ventre.

Aujourd'hui je trouve l'écart important, aussi bien sur le plan esthétique (est ce que mon toit ne devrait pas être droit ?), que sur le plan structurel (même si c'est rare, que ce passe t'il si nous avons beaucoup de neige).

De l'intérieur, quand je met une règle sur les poutres, plus je m'approche de la poutre centrale et plus l'écart est important sur les cotés...
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Je vous fais part du résultat de mon analyse, donnée à titre indicatif, ne valant expertise.

Pente de toit 25 % (14°)
Portée des pannes : 10 m  section 16 x 36
Entraxe des pannes : 1.55 m
Caractéristiques sablières : non communiqué
Chevrons : 6 x 10, entraxe 0.50 m

Charges

Toiture : 45 (tuiles) + 12 (liteaux voliges) = 57 daN/m²
Plafond et isolation : 17 daN/m²

Neige A2  370 m : (45 + 17) x 0.8 / cos 14° = 48 daN/m²

Vent Région 2, site 3a (campagne) qp(z) = 61 daN/m², avec Cp au vent 0.48 Cp sous le vent 0.25, le tout en enfoncement.

Fonctionnement de la structure

Les chevrons sont fixés sur les pannes, y compris sur les sablières.
Si les sablières ne se déformaient pas et bloquaient horizontalement parfaitement les pieds de chevrons, on verrait les ventrières fléchir, perpendiculairement aux versants. Et la faitière ne bougerait pratiquement pas, parce que les chevrons face à face s’appuyaient en haut l’un contre l’autre.

Si on libère la sablière, permettant aux pieds de chevrons de s’écarter, ils vont tirer sur la faitière en haut. La faitière prendra sa flèche maximale possible quand la sablière n’opposera plus aucune résistance horizontalement. Les ventrières prendraient une déformation complémentaire parallèle au versant (déviée)

La réalité est entre les deux, selon la force des sablières.
Pour l’appréhender, j’ai fait un modèle complet de la structure pannes, sablières, chevrons.
Pour mettre les chiffres, il faut connaître :
* La section des sablières
* Et préciser si ces sablières sont bien constituées d’une pièce continue sur toute la longueur du bâtiment, sans      coupure au milieu ou ailleurs.

A défaut, je dirais que la flexion perpendiculaire au versant maxi des ventrières en milieu serait de l’ordre de 70 mm, et la flèche maxi possible verticale des faitière serait de l’ordre de 85 à 90 mm, avec dans ce cas un écartement horizontal des milieux de sablières de l’ordre de 20 mm, si elles n'opposent aucune résistance horizontale.

Le cas de charge défavorable en déformation est celui avec neige et 0.6 vent.

Le taux de travail en flexion maxi dans les pannes (pour du bois de classe structurale C24) serait de l’ordre de 85%.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 00h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir