Env. 20 message Indre Et Loire
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Forcement. Le problème est aussi gros qu'un nez au milieu du visage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour,
suite à installation d'un WC au sous-sol, présence de fuite à la fois en sortie de cuvette au niveau de la pipe d'évacuation et de la descente pvc (un autre wc est présent à la verticale).
Concernant la descente pvc, ça peut se rattapper ou faut-il tout reprendre svp ?
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Oui mais bien collé ca ne devrait pas fuir W00t .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
HerveM37 a écrit:Bonjour,
suite à installation d'un WC au sous-sol, présence de fuite à la fois en sortie de cuvette au niveau de la pipe d'évacuation et de la descente pvc (un autre wc est présent à la verticale).
Concernant la descente pvc, ça peut se rattapper ou faut-il tout reprendre svp ?


Bonjour, heureusement que vous avez rajouté du texte autrement ça aurait été zéro réponse.

Bon le raccord en Y ne vous choque pas?
Vous avez choisi un raccord en Y courbé, très bien, mais vous invitez la chasse à partir vers le haut!

De ce fait, la pente n'est plus respectée en en entrée du Y. Et en plus s'il y a du monde à l'étage, une partie reviendra vers ces toilettes.

Et à vous écouter il y aurait un souci de collage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Merci à vous, c'est clair.

N'étant pas du tout à l'aise en plomberie, pour poser un WC au sous-sol, j'ai fait appel à un gars du coin type "tous travaux". Le résultat est la photo.
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Et bien le gars, il peut recommencer le boulot, le Y il fallait le mettre dans l'autre sens.

Des gars qui s'improvisent "tous travaux" des vrais guignols, je me suis déjà fais avoir 3 fois avec des types comme ça (une chape carrelage, un WC suspendu et un ratissage plafond), je ne les ai pas payés, et j'avais réussi à trouver quelqu'un de sérieux et de connaissance surtout pour me reprendre tout ça, il vaut mieux...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Merci Gilles, oui on ne m'y reprendra plus non plus.

Je ne suis qu'un petit bricoleur, peinture, stratifié, moquette, tapisserie, placards, lambris, ragréage, pose carrelage, j'ai déjà fait ça à peu près correctement. Un peu par satisfaction du travail fait soi-même et beaucoup faute de moyen.

Jamais voulu toucher à la plomberie.
Dans le cas présent, le plombier 'officiel' du village me demandait 560 HT pour les fournitures + la pose. A ce prix, j'aurais pas fait. L'autre m'a proposé 280 TTC avec le pack wc complet, les fournitures + la pose.

La différence de prix se retrouve clairement dans la qualité de la prestation mais punaise, plus de 600 euros pour un bloc à 99€ chez brico dépôt + l'eau froide et l'évacuation sur place, ça fait beaucoup quand même.

Bref, faut être soit doué, soit avoir du blé
Quand on a ni l'un, ni l'autre y a plus que les forums pour pleurer !
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Il y avait la solution de nous demander avant la pose, on vous aurez aider, pas si compliqué. L'arrivée d'eau de chasse a été créée aussi?
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
HerveM37 a écrit:Merci Gilles, oui on ne m'y reprendra plus non plus.

Je ne suis qu'un petit bricoleur, peinture, stratifié, moquette, tapisserie, placards, lambris, ragréage, pose carrelage, j'ai déjà fait ça à peu près correctement. Un peu par satisfaction du travail fait soi-même et beaucoup faute de moyen.

Jamais voulu toucher à la plomberie.
Dans le cas présent, le plombier 'officiel' du village me demandait 560 HT pour les fournitures + la pose. A ce prix, j'aurais pas fait. L'autre m'a proposé 280 TTC avec le pack wc complet, les fournitures + la pose.

La différence de prix se retrouve clairement dans la qualité de la prestation mais punaise, plus de 600 euros pour un bloc à 99€ chez brico dépôt + l'eau froide et l'évacuation sur place, ça fait beaucoup quand même.

Bref, faut être soit doué, soit avoir du blé
Quand on a ni l'un, ni l'autre y a plus que les forums pour pleurer !

Auparavant j'étais un peu dans le même cas que toi, et j'ai eu quasiment le même tour pour la pose d'un WC suspendu, tout était bien à l'endroit quand même, mais le boulot très mal fini, des fuites permanentes pour cause de mauvais montage à la va vite, car maintenant c'est comme ça, tout le monde travail "fini-parti"

Ceci dit, tu aurais pu t'apercevoir quand même qu'au moment où il t'a mis ce Y que par logique cela devait poser un problème

Donc j'essaye de me débrouiller au mieux par moi-même et avec l'aide d'internet et des amis quand ils sont disponibles, sans quoi comme tu dis, que ce soit professionnels ou au black ils nous prennent vraiment pour des Américains pour des boulots jamais finis correctement.

Et la plomberie, j'aime pas trop non plus toucher à ça, sauf que dans ma dernière maison, j'avais quand même refais une bonne partie du réseau en multicouche mais avec l'aide d'une connaissance qui l'avait déjà pratiqué, donc cela a bien été, je fais toujours mes plans et calculs avant d'entreprendre quelque chose, ainsi tout est bien prêt le moment venu et pas trop de surprises en générale.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Oui, l'arrivée est juste au dessus, elle alimente le wc de l'étage supérieur.





president13 a écrit:Il y avait la solution de nous demander avant la pose, on vous aurez aider, pas si compliqué. L'arrivée d'eau de chasse a été créée aussi?
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses.
Bon fallait s'y attendre, le gars ne me répond plus, je vais devoir corriger moi-même.

Pourriez-vous svp me résumer ce qu'il faut faire pour remettre le raccord Y à l'endroit ?
Les 2 1ères questions que je me pose, quels sont les composants à acheter et à quel endroit faudra-il couper le PVC ?

Merci.
Hervé

PS : j'ai fait quelques recherches Youtube, rien trouvé de proche pour l'instant 
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Déjà il faut repérer ce qui est mâle ou femelle. J'ai du mal à voir sur la photo.

En bas c'est évacuation mâle, mais en haut?
Et je ne vois pas ce qui a été mis à gauche, un raccord coudé ?

Idéalement il faudrait extraire l'ancien Y sans trop toucher à la descente. Problème c'est collé. Tentez d'enlever la pipe blanche derrière les wc et de faire une rotation du y selon l'axe vertical. Si pas beaucoup de colle ça va peut-être tourner. N'insister pas si voyez que ça vrille la descente.

Si ça ne vient pas, il y a la technique de ramollir le Y au décapeur thermique (ne pas respirer les fumées).

Autrement, découper le Y avec un outil multi-fonction (lame vibrante). Seulement dans son épaisseur, sans couper les tubes de descente, etc.

Tout ça pour la première étape. Si rien ne va, on fait à l'ancienne on coupe toute la descente au ras du Y.

Selon la configuration, Y enlevé proprement ou découpe descente. Il faudra nettoyer les tuyaux et venir superposer le Y et voir si on peut y introduire tous les tubes ou s'il faudra faire des rallonges. À partir de là on coupe on colle on adapte. Le Pvc en évacuation, c'est du Lego
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Rachetez un Y quasi identique qu'il soit femelle pour le bas, et pour le haut on ne voit pas sur la photo.

-Couper le Y existant au ras du tuyau PVC du bas et du haut
-Enlever la pipe blanche qui sort de la cuvette et la remplacer
-Faire un montage à blanc, en commençant par emboîter le Y dans le PVC du bas
-Puis pour le haut, il y aura certainement un écart, donc rallonger avec un morceau de PVC de 100 ou manchon, à voir selon mâle ou femelle.
-Présenter la pipe blanche sur tout ça.
-Une fois ce montage à blanc correct, coller l'ensemble en nettoyant bien au préalable chaque jonction et poncer. Surtout bien faire des repères sur chaque PVC de ce montage à blanc pour coller exactement au même endroit avec un coup de marker à cheval sur chaque morceau visible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Merci Gilles et président Smile,

En première action, impossible de déboiter quoi que ce soit.

Quelques photos et un croquis

- Le raccord Y, je dois le couper au ras du bas (donc à 50 mm du sol) et en haut au raz du haut du manchon F, ce qui fait 290 mmm, c'est bien ça ?

- Ensuite il faut acheter un raccord Y qui soit  M haut et F bas + un manchon F/F pour reproduire ce qui avait été fait avec un Y dans le bon sens ?

Merci

PS : pourquoi la 1ère photo est à l'envers, mystère
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Le Te a été mis a l'envers parceque c'était simplement plus facile.
un Té et un coude a 45° risque d'être trop haut.
A voir ce que donnerait un Té a 67°,ca devrait pas être mal et donnera la pente vers le WC.
En haut l'idéal serait d'utiliser un manchon de dilatation vertical mâle qui ira directement dans le Té. Pouvant coulisser d'un côté il facilitera le montage.
Avant toute chose,présente le raccords avant de couper les tuyaux car suivant comment tu tombes,il faudra peut être décoller le bas du Té ou a défaut utiliser un manchon de réparation et du coup un Té M/F. Cela aurait l'avantage d'avoir tous les emboitement dans le sens de l'écoulement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour et merci, j'ai deux questions supplémentaires svp.

Pour la partie basse du Y ou du Té, faut-il remettre une femelle ? Quand je mets la main sous l'actuel c'est humide, l'eau s'infiltre ce qui paraît logique on est en sens inverse de l'écoulement.
C'est possible de mettre male en base et d'utiliser un manchon pour assembler le tout (je parle de la partie à 50mm du sol sur mon croquis) ?

Pour scier le PVC, une meuleuse de 125 avec disque diamant peut-elle faire l'affaire ou la scie à métaux est à préférer si je n'ai le choix qu'entre ces deux procédés ?

Merci et bonne soirée.
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
HerveM37. C'est bien tu commences à piger.
Alors, comme la descente complète en 100 à été coupée pour mettre le Y effectivement le bas du Y est femelle. Moi je te propose d'acheter une manchette de reparation de 100. Ça va permettre de recréer une femelle vers le haut. Et ainsi tout sera dans le bon sens d'écoulement.

Pour la découpe, essaye à la scie à métaux. Moins dangereux.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Donc il faudrait:

-Une manchette de reparation 100
-Une culotte 100 67° (mâle en bas, femelle vers wc et femelle vers le haut).
-Un manchon de dilatation 100 pour le haut.
-Et je me demande si ça ne serait pas plus simple de remettre un autre manchon de dilatation pour y mettre la pipe Pvc, pour te simplifier la vie.

Lors du montage à blanc, la place de la manchette imposera la pente d'évacuation des wc. Pour une pente acceptable il faudra s'assurer que la manchette haute pourra bien encastrer la descente du haut.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
president13 a écrit:Donc il faudrait:

-Une manchette de reparation 100
-Une culotte 100 67° (mâle en bas, femelle vers wc et femelle vers le haut).
-Un manchon de dilatation 100 pour le haut.
-Et je me demande si ça ne serait pas plus simple de remettre un autre manchon de dilatation pour y mettre la pipe Pvc, pour te simplifier la vie.

Lors du montage à blanc, la place de la manchette imposera la pente d'évacuation des wc. Pour une pente acceptable il faudra s'assurer que la manchette haute pourra bien encastrer la descente du haut.

Super, c'est clair, merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Tout est dit,il n'y a plus qu'a.
Si le tuyau entre la pipe et le Té remonte de trop tu pourras y mettre un coude a 20° pour le redresser. Assures toi aussi que le WC rentre suffisamment dans la pipe. Ca n'a pas l'air d'être le cas sur la première photo.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
President13, foues, gilles2776

Merci beaucoup les gars ,


Rien d'évident quand on l'a jamais fait et qu'on est limité en outillage mais tout est réglé grâce à votre aide.
Désolé pour le remerciement tardif.

A bientôt !

Hervé
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 18h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir