Raccordement Groupe de securité impossible

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Vienne
Bonjour a tous,

 Voila ma  question:
 Je dois installer un chauffe eau dans une maison que je rénove actuellement, le problème est qu'il sera dans une pièce annexe ou il faut descendre 3 marches, il sera donc sous le niveau de mes évacuations d'eaux usées. Comment faire pour raccorder le groupe de sécurité? existe t il des réceptacles prévu dans le cas ou le raccordement au réseau est impossible?
Merci et bonne journée.
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Le groupe de sécurité n'est pas nécessairement placé sous le chauffe-eau.
Vous pouvez le mettre en hauteur ou le déplacer en prolongeant le tuyau entre le groupe et le chauffe-eau. Attention, il ne doit y avoir aucun organe de coupure sur cette section qui doit rester directe et visible.
En cas de dysfonctionnement du chauffe-eau et de production de vapeur, cette section devra potentiellement évacuer l'eau bouillante et la vapeur à 6 bars, donc j'éviterais le PER ou le multicouche et je la ferais en cuivre ou en acier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vienne
Ah oui, en effet,je n' avais pas du tout pensez à ça. Je vais donc rallonger le tuyau entre le chauffe eau et le groupe, merci beaucoup. Bonne soirée.
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Il faut mettre un vase d'expansion juste après le groupe de sécurité qui du coup lui peut-être en dessous le chauffe-eau, ainsi plus de problème non plus pour relier a l'évacuation, et aussi moins de pertes d'eau, j'avais ça auparavant, cela fonctionnait très bien
https://www.manomano.fr/vase-dexpansion-pour-chauffage-centr[...]yAGTEAQYByABEgL0W_D_BwE
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Vienne
Ok, je regarde ça, merci beaucoup.
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour il est aussi possible de mettre un "tube-clair" et d' étancher la sortie du groupe, vous pouvez ainsi aller dans la vidange que vous voulez
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir