Retour
Menu utilisateur
Menu

Section et câble pour abri extérieur

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous,
Je souhaite alimenter un abri extérieur de jardin. Par conséquent j'ai tiré une gaine extérieure en 6mm2 dont voici la configuration depuis le tableau électrique :

Tableau principal :
Sur une rangée avec un inter diff 63A, départ disjoncteur 32A avec du 6mm2 vers un tableau différentiel dans ma cave avec une longueur de 12m.

Tableau divisionnaire :
Arrivée sur un inter diff de 32A
Depart disjoncteur 32A en 6mm2 vers l'abri extérieur à près de 30m sous gaine.
Le but est d'alimenter un petit frigo, quelques loupiottes sans vraiment tirer de grosse puissance.

Question : l'installation vous paraît-elle suffisamment dimensionné ? Quelle puissance max puis-je tirer dans l'abri ? J'ai regardé quelques abaques et ça semble juste si ce n'est qu'il est recommandé un DJ 20A pour partir vers l'abri vu la longueur, mais comment connecter un 6mm2 sur un DJ 20A ? Est-ce possible, conseillé ?

à noter que sur le tableau divisionnaire, il y aura l'alimentation d'une pièce annexe avec un chauffage de 1500w, quelques lumières et des prises. Cette pièce est utilisée très rarement.

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On a un peu de mal à comprendre ce qui existe, ce que vous ajoutez.

Un petit dessin aiderait à la compréhension

Evitez de mettre des différentiels 30mA en cascade
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

D'abord comme le dit Carminas, évitez les inter diff les uns à la suite des autres: sur le tableau principal le DJ de départ 32A devrait être en parallèle de inter diff 63A. Puis dans le divisionnaire le départ devrait être en parallèle de l'inter diff 32A.

Pour les dimensions : pour l'arrivée au divisionnaire 32A à 12m en 6mm2, il y a déjà 1% de perte environ, donc il faudrait limiter la perte sur le câble de l'abri de jardin à moins de 2% (3% max au total). Je vous conseille un disjoncteur 20A au départ de votre 6mm2 de 30 mètres (1,5% de perte). Et à l'arrivée dans l'abri un inter diff 30mA (de 20A ?).

Vous pourrez brancher plus de 4000 W dans votre abri, si vous utilisez moins de 3000W dans la pièce annexe du divisionnaire en même temps.

Notez que je ne suis pas électricien mais bon bricoleur et que j'ai appris en passant des heures sur ce forums et d'autres, et des heures de pratiques de plus en plus ambitieuse. Attendez d'autres avis pour confirmer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci pour vos retours rapide.

Voici un schéma pour illustrer la situation.

Lorsque tu parles de mettre en parallèle, c'est à dire sur une rangée seule ?
Actuellement sur mon tableau principal j'ai 3 rangées, 1 avec inter diff en 40A, et 2 avec inter diff en 63A.

Sur le tableau divisionnaire, je n'ai acheté que le DJ 32A.

C'est plus clair avec le schéma ?

Merci en tout cas pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je suis moi-même électricien et je peux vous dire que jamais je ne pose du câble en 6 mm pour une dépendance. même si elle est très petite, je pose au minimum du 10 mm, et si le client et pas d'accord je refuse le chantier ( oui j'ai un caractère d cochon) vous aller économiser combien ? 25 €?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,
Ce n'est pas une histoire d'économie , vu la longueur et le risque d'échauffement je ne voulais pas partir sur plus gros vu les abaques..
La configuration vous semble-t-elle ok ? À savoir que je souhaite mettre 2 prises courant étanche dans l'abri seulement.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
sobyte a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas une histoire d'économie , vu la longueur et le risque d'échauffement je ne voulais pas partir sur plus gros vu les abaques..

bonsoir,
Vu les abaques vous dépassez la distance maximale disjoncteur/section ou vous augmentez la section ou vous diminuez l'intensité, mais 42m en 6mm2 protégé par un disjoncteur 32A:non
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

On est plusieurs à être d'accord pour répondre à la question première : non ça ne nous semble pas ok en l'état.

Si vous souhaitez seulement deux prises, savez vous déjà ce que vous voulez y brancher ? Si vous vous limitez à 4000W, garder votre 6mm2 déjà tiré et branchez le sur un disjoncteur 20A à la place du 32A. Après il faudrait aussi revoir la cascade d'interrupteurs différentiels...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonsoir, oui en effet je ne vais pas dépasser les 4000w pour l'ensemble de l'installation abri + chambre. Mais rien de plus, surtout que les utilisations seraient très occasionnelles.

Pour votre conseil de brancher le 6mm2 sur le DJ 20A, dois-je utiliser un domino en amont ? Le DJ 20A dont vous parlez serait dans le tableau principal ou divisionnaire ? Ou les 2?Le 6mm2 ne s'insère pas dans un dj de 20A si je ne me trompe pas, si ?
Enfin, pour la cascade d'inter diff, que conseillez-vous vis-à-vis de l'installation décrite avant ?
Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous, je me permets de relancer le sujet
Pour le DJ 20a et le 6 mm2 c'est OK j'ai trouvé le bon dj avec des bornes à visser ;)
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 07h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir