Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème débit eau trop faible

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour à tous, 

Je vous sollicite pour un souci de PAC que j'ai du mal à faire fonctionner.

Comme expliqué dans le schéma, j'ai une pompe à chaleur inverter d'une puissance de 22KW de marque chinoise que j'utilise pour chauffer un plancher répartie sur 3 niveaux :
 
- Sous-sol : Un Hammam d'une superficie de 6m2
- 1er étage : 5 circuits, une superficie totale de 90m2 
- 2ème étage : 5 circuits, 50m2 
La PAC se trouve au 3ème étage.


Fiche technique PAC : 





Schéma de l'installation: 


 
Je pense avoir un problème de dimensionnement des circulateurs, en effet à chaque démarrage au bout de quelques minutes de fonctionnement j'ai l'erreur suivante qui s'affiche : "Output and input water temperature different too large protection", donc à priori le débit d'eau en entrée n'est pas suffisant.
Quand je touche les départs de la nourrice je les trouve très chaud, par contre les retours sont froids. Je pense que les circulateurs ne sont pas assez puissant.
J’ai 4 circulateurs :
- Le premier utilisé en entrée (circuit primaire) de marque WILO Star-RS 25/6 (Hauteur : 6m, Débit max : 5,7 m3/h)
- 3 circulateurs utilisés dans le circuit secondaire (un pour chaque nourrice) de marque DAB VA/180 (débit max : 3,6m3/h, hauteur de refoulement : 6m).
J'ai essayé de faire un désembuage du plancher, mais l'eau qui sort est claire ce qui est tout à fait normal puisque l'installation est récente. Par contre, en réalisant cette opération, j'ai remarqué que le débit d'eau à la sortie est très faible par rapport à l'entrée. Est-ce normal ?

Faut-il changer les circulateurs ? 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
1) il faut découpler.
2) Dans le débit primaire du découplage il faudrait pour 22kw 63L/minute.
Section au moins 40 interne sur le primaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Pour que tout ça fonctionne, il faut laisser le temps à un certain équilibre de s'installer, ce qui n'est pas possible si elle se met en défaut tout de suite. Avez-vous pensé à mettre un bypass entre le collecteur aller et le collecteur retour ? Bypass à fermer progressivement, voir à laisser un peu ouvert pour éviter les chocs thermiques dans l'installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message
Capnawak a écrit:Bonjour
1) il faut découpler.
2) Dans le débit primaire du découplage il faudrait pour 22kw 63L/minute.
Section au moins 40 interne sur le primaire

Merci pour votre réponse, j'aimerais savoir s'il faut utiliser une bouteille de découplage, est-ce bien cela ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Pour que tout ça fonctionne, il faut laisser le temps à un certain équilibre de s'installer, ce qui n'est pas possible si elle se met en défaut tout de suite. Avez-vous pensé à mettre un bypass entre le collecteur aller et le collecteur retour ? Bypass à fermer progressivement, voir à laisser un peu ouvert pour éviter les chocs thermiques dans l'installation.

Merci pour votre retour. A vrai dire non je n'ai pas mis de Bypass, j'ai lu quelque part que c'est préconisé de le faire. Mais est ce que je dois effectuer cette opération, c'est à dire l'ouvrir puis le fermer progressivement, à chaque démarrage ? 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour,
Vous dîtes que la pompe à chaleur récente, mais est-ce le cas des planchers chauffants ?
Je suppose que vous avez bien ouvert tous les distributeurs allés et retour ?
Vérifier en premier lieu le ou les filtres hydrauliques.
Ensuite, quel est le débit minimum préconisé par le fabricant de la pompe à chaleur ?
Généralement, dans le menu de la pompe à chaleur, il y a une estimation du débit actuel de la PAC. Avez-vous réussi lire cette information ?

L'idéal aurait été d'avoir le réseau de plancher chauffant adapter au débit de la pompe à chaleur choisie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 01h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir