Bonjour,
Avant de percer mon faux plafond en bois pour la pose d'une suspension, j'ai coupé le disjoncteur (10A) de la lampe concernée et comme la nuit s'approchait j'ai allumé les lampes à proximité raccordées à un autre circuit lumière.
Un coup de perceuse pour un cheville de 6mm et toutes les lumières du 2ème circuit s'éteignent. Le 63A du 2ème circuit a sauté mais pas le disjoncteur.
Je réarme mon 63A est tout s'allume. Je pose donc ma suspension mais une idée me taraude. 
Je pense avoir causé un court circuit mais est ce que j'ai quelque chose à faire puisque tout fonctionne à nouveau ?
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il est probable que la perceuse a endommagé l'isolant des fils, voire coupé le fil de terre.

Dans un 1er temps un contact phase/terre a eu lieu ce qui a fait sauter le différentiel (éventuellement par l'intermédiaire du foret de perceuse)
Puis lors du retrait de la perceuse, ces fils se sont séparés ce qui fait que le défaut n'apparait plus.

Je vous conseille néanmoins vivement de réparer ces fils, et encore plus particulièrement si le fil de terre est coupé (car cela fonctionne et la sécurité n'est plus assurée)

A noter qu'un court-circuit c'est un contact phase/neutre.
Cela aurait fait sauter le disjoncteur et pas le différentiel. 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Reunion
Merci pour votre réponse Carminas.
Je vais y aller mollo avec une scie cloche de 6 ou 8 cm sous la fixation de la suspension qui fait 12cm de diamètre et essayer de tirer sur les câbles pour voir si la terre est coupée et éventuellement mettre de l'isolant sur les fils épluchés et si c'est pas possible je devrais enlever une plaque de Ctp.
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
DD54Y a écrit: essayer de tirer sur les câbles

Bonjour,
Ce sont des câbles ou alors des fils dans gaine ?
Car rien de plus facile que de remplacer les fils endommagés à l'aide de tire-fils ou en se servant des fils endommagés.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Reunion
Bonjour JCdu26
A l'aide de tire-fils ce sera peut-être difficile car d'après ce que j'ai vu dans mon faux plafond dans une autre pièce, les câbles (3 fils en 1,5mm2 blanc à l'époque) sont passés entre des poutres sans être dans des gaines genre ICTA et même traversent certaines poutres.
Peut-être récupérer les fils endommagés et rallonger avec des connecteurs Wago ??
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Ok il s'agit donc de câbles, pas de fils dans gaine.
Ce sera pratiquement impossible de remplacer le câble selon son cheminement décrit...
Mieux vaut le couper à l'endroit endommagé, mettre une boite Plexo et refaire proprement les connexions avec des connecteurs
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Reunion
Merci pour les conseils. Pour la boite plexo, est ce que je peux la mettre dans le plafond c'est à dire non accessible quand le trou sera rebouché ?
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Tout est possible..., mais il faudrait y avoir accès par les combles.
sinon localiser précisément son emplacement sur un plan pour pouvoir y intervenir un jour ; et ça servira aussi aux générations futures
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Reunion
Ok merci
et bonne soirée.
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 07h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir