Bonjour à tous

je suis en train d'installer un tableau secondaire dans mon local technique pour alimenter tout le nécessaire pour la piscine

Le tableau secondaire va se trouver a 23 mètre du tableau principal, j'ai donc prévu de l'alimenter depuis le tableau principal en section 3x16 mm²
Il va posséder : 1 disjoncteur interdifférenciel de 63A 30mA type A,
2 disjoncteurs de 16A (1 pour l'éclairage et 1 pour des prises),
1 disjoncteur de 10A pour le coffret électrique (qui gère la pompe de filtration et les projecteurs)
1 disjoncteur pour la future PAC
et pour finir un disjoncteur relier directement aux bornier pour alimenter un futur 2° tableau secondaire pour le pool housse qui se trouve plus loin

Le tableau secondaire va etre relié au tableau principal par un disjoncteur indépendant d'une ligne électrique , relié directement au bornier. cf photo.






voici ma question : quelle puissance de disjoncteur dois je mettre dans mon tableau principal
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Combas (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que vous alimentez en 16mm2 : 63A maxi
Donc à choisir en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans les 2 tableaux cumulés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Combas (30)
Super,merci beaucoup, une bonne épine du pied retirer car cela fais des jours que je cherche la réponse sur internet mais en vain.

juste une dernière chose, faut il que je rajoute un parafoudre également sur le tableau secondaire sachant que j'en avait installé un dans mon tableau principal et que la terre va y être relié.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Combas (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non pas la peine
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En complément

Si on regarde l'aspect économique :
- jusqu'à 9 kW maxi : prendre un disjoncteur unipolaire + neutre 40A (environ 15€)
- au delà : prendre un disjoncteur bipolaire 63A (environ 60€)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 00h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir