Bonjour à tous,

ayant un probleme d'évacuation dans ma douche sur une maison de 3 ans j'ai eu la bonne idée de rajouter une VMC spécifique pour cette zone. J'ai créé un monstre  . En effet dans une douche de 10m3 j'avais une sortie vmc à l'autre bout de la pièce loin de la douche. De plus le moteur de vmc était à une vingtaine de metres de la dites bouche. De fait la bouche n'aspirait presque rien et l'humidité stagnait au plafond. 

J'ai donc eu l'idée de rajouter une réglette sur la fenetre de la douche et de mettre une vmc (autoreglable avec détecteur d'humidité)  juste pour la salle de bain et de rajouter une bouche en 160 juste au dessus de la douche. je résume donc la douche est évacué par deux bouches reliées à cette vmc.

Alors je peux vous dire que l'humidité c'est fini ! Par contre à des moment notamment la nuit quand il fait très chaud comme en ce moment la vmc s'enclenche à fond (je ne sais pas pourquoi ) et la c'est infernale : sifflement difficulté à fermer les portes...

Bref j'ai pensé à plusieurs solutions:

- 1 ouvrir des bouches du moteur actuellement fermés dans les combles
- 2 enlever le réglage automatique de la puissance (j'ai peur du retour de l'humidité)
- 3 bloquer l'ancienne bouche.

Et si jamais vous avez des solutions je suis preneur  

MERCI par avance
Messages : Env. 10
De : Bordères-sur-l’echez (65)
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Le plus simple serait de déconnecter l'une des bouches -> moins de débit, moins de bruit ou alors de détalonner un peu plus la porte -> autant de débit et de bruit mais plus de problème pour fermer la porte Laugh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bordères-sur-l’echez (65)
john8854 a écrit:Bonjour,

Le plus simple serait de déconnecter l'une des bouches -> moins de débit, moins de bruit ou alors de détalonner un peu plus la porte -> autant de débit et de bruit mais plus de problème pour fermer la porte Laugh

Merci pour cette réponse, je vais tenter cela. Car il est vrai que l'aspiration forte est utile dans les moments ou l'on prend des douches. Je vais donc tenter de déconnecter la plus petite des bouches (celle loin de la douche) et je vais laisser la gaine aspirer dans les combles.
Par contre une question reste en suspend (peut être une question bête), pourquoi la VMC se déclenche en mode forte aspiration, dès fois, sans humidité quand il fait très chaud ? 
Enfin si certains ont des avis ou solutions, je suis preneur pour réparer au mieux mon erreur  
Merci encore
Messages : Env. 10
De : Bordères-sur-l’echez (65)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Maine Et Loire
Biscuitmatt a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Le plus simple serait de déconnecter l'une des bouches -> moins de débit, moins de bruit ou alors de détalonner un peu plus la porte -> autant de débit et de bruit mais plus de problème pour fermer la porte Laugh

Merci pour cette réponse, je vais tenter cela. Car il est vrai que l'aspiration forte est utile dans les moments ou l'on prend des douches. Je vais donc tenter de déconnecter la plus petite des bouches (celle loin de la douche) et je vais laisser la gaine aspirer dans les combles.
Par contre une question reste en suspend (peut être une question bête), pourquoi la VMC se déclenche en mode forte aspiration, dès fois, sans humidité quand il fait très chaud ? 
Enfin si certains ont des avis ou solutions, je suis preneur pour réparer au mieux mon erreur  
Merci encore

Quand tu dis "sans humidité", as-tu mesuré l'hygrométrie ?
Car plus l'air est chaud plus il peut contenir d'humidité sans phénomène de condensation.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bordères-sur-l’echez (65)
chloroplaste a écrit:
Biscuitmatt a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Le plus simple serait de déconnecter l'une des bouches -> moins de débit, moins de bruit ou alors de détalonner un peu plus la porte -> autant de débit et de bruit mais plus de problème pour fermer la porte Laugh

Merci pour cette réponse, je vais tenter cela. Car il est vrai que l'aspiration forte est utile dans les moments ou l'on prend des douches. Je vais donc tenter de déconnecter la plus petite des bouches (celle loin de la douche) et je vais laisser la gaine aspirer dans les combles.
Par contre une question reste en suspend (peut être une question bête), pourquoi la VMC se déclenche en mode forte aspiration, dès fois, sans humidité quand il fait très chaud ? 
Enfin si certains ont des avis ou solutions, je suis preneur pour réparer au mieux mon erreur  
Merci encore

Quand tu dis "sans humidité", as-tu mesuré l'hygrométrie ?
Car plus l'air est chaud plus il peut contenir d'humidité sans phénomène de condensation.

Oui par exemple hier soir mon thermostat qui suit l'humidité m'indiquait une chute à 37% d'humidité... la ou à l'inverse la vmc tournait à plein régime. Alors je me suis dit que peut être l'écart de température entre l'interieur (environ 23°) et les combles (bien plus de 30°) pouvait créer de la condensation à l'intérieur de la vmc. Je précise que les gaines sont isolées et bien arrimées sur la vmc.  
Je me suis également demandé du coup si le renouvellement d'air n'était pas trop élevé et de fait le moteur de la vmc se mettait en surégime pour évacuer quand meme de l'air. 
Messages : Env. 10
De : Bordères-sur-l’echez (65)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bordères-sur-l’echez (65)
Pour conclure apres une semaine, j'ai débranché la deuxieme bouche comme cela a été proposé et ça va beaucoup mieux . La VMC se met toujours en pression la nuit mais c'est beaucoup moins dérangeant. Je pense que quand le budget le permettra je passerai sur une VMC hygroréglable ce qui devrait entièrement régler ce petit soucis.

Bref merci à vous tous
Messages : Env. 10
De : Bordères-sur-l’echez (65)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour, j'ai eu un problème avec ma VMC qui faisait beaucoup trop de bruit dans les WC (à côté chambre) et on l'arrêtait la nuit ; je fais venir un "pro" qui me dit "c'est le moteur, faut changer.." . Comme j'aime bien chercher à comprendre et que je me méfie .... j'ai pris un morceau simple non doublé de sopalin pour voir l'aspiration... Oh miracle, ça aspire super, le morceau de sopalin reste bien collé après la bouche et PLUS LE MOINDRE BRUIT;  je coupe ma VMC, le papier tombe ; je remets ma VMC et hop ma feuille de sopalin découpée et le silence revient ;  je change de temps en temps la feuille car elle noircit évidemmment.  les autres bouches aspirent impec. On m'a dit après que ça pouvait être une dépression ou de l'eau dans un tuyau. Je précise que quand on a acheté la maison, il y a 2 ans, pas de bruit ; on a fait renforcer l'isolation des combles ...... et c'est depuis QUE CE BRUIT DE TRACTEUR AVAIT LIEU;  J'avoue avoir été assez fière de moi. Comme quoi les blondes desfois..........
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
NINOU19 a écrit:j'ai pris un morceau simple non doublé de sopalin pour voir l'aspiration... Oh miracle, ça aspire super, le morceau de sopalin reste bien collé après la bouche et PLUS LE MOINDRE BRUIT
Et oui, tu obstrues en grande partie cette buse..., donc plus de passage d'air, plus de mise en vitesse, donc plus de bruit... c'est pas un miracle !

je coupe ma VMC, le papier tombe
et oui, plus d'aspiration pour tenir plaqué ce papier.

je remets ma VMC et hop ma feuille de sopalin découpée et le silence revient ;  je change de temps en temps la feuille car elle noircit évidemmment. 
Le soucis, c'est que l'aspiration dans tes WC est très probablement anormalement faible...
Les odeurs doivent rester un peu certainement


Je précise que quand on a acheté la maison, il y a 2 ans, pas de bruit ; on a fait renforcer l'isolation des combles ...... et c'est depuis QUE CE BRUIT DE TRACTEUR AVAIT LIEU;  J'avoue avoir été assez fière de moi.
ils ont probablement modifié l'implantation des gaines avec incidence sur les pertes de charge, donc sur le débit d'aspiration

Comme quoi les blondes desfois..........
ah ces blondes
mais sur la photo de ton profil, on dirait que t'es brune, ou plutôt châtain !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 22h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir