Protection électrique, sectionneur, calibre du DB Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,

Je me pose à nouveau des questions sur mon install électrique.
Je dispose d'un DB 10/30 A en triphasé calibré à 30A. Ma puissance souscrite est de 9 kVA (j'ai vérifié sur le linky) et une puissance de raccordement de 36kVA (Ca je n'y crois pas trop au vu des conducteurs qui arrivent chez moi, bref). Autre précision, compteur et DB sont à une centaine de mètres de chez moi (chez le voisin).

1) N'y a t'il pas un petit problème entre le calibre et la puissance souscrite? Peut-être cela est dû à la distance me séparant du DB?

Je dispose d'un tableau secondaire. Les lignes sont protégés en 32 A avec des conducteurs 6mm2 dans le tableau principal avec cet équipement:


2) Le symbole électrique me fait penser à un sectionneur et donc non-manipulable en charge. Pouvez vous me contredire et m'assurer que je peux couper d'ici (même en charge) pour intervenir sur le tableau secondaire  ?

3) Pourquoi avoir positionné cet organe alors que mon DB est un 10/30? Le DB ne suffit-il pas à la protection ? Il suffisait juste de se connecter aux borniers n'est-ce pas?


Autre question, dans le tableau principal j'ai qu'un seul ID tétra 40 A type AC. Dans le secondaire un seul ID tetra 40 A type AC. Je précise que ce sont 2 électriciens différents qui ont réalisés les travaux et pas au même moment.

4) Comment se fait-il qu'aucun n'ai prévu d'ID en type A car j'ai bien une plaque cuisson rattachée au principal et un lave vaisselle rattaché au secondaire ? Le type A pour le tétra n'est il pas obligatoire? (cela expliquerai pourquoi je ne le trouve pas chez HAGER par exemple...)


Enfin dernière question après j'arrête, promis. Je prévois de retirer une nouvelle ligne pour le local technique de la piscine. J'ai vu avec le pisciniste pour tirer en tétra comme ça, je ne déséquilibrerai pas les phases dans le principal. Je ferai ma répartition dans le secondaire..
Pour les puissances ce sera:
- Pompe: 1 kW
- Nage contre courant max: 3,5 kW
- Projecteur: 0.3 kW
- (Facultatif et en prévision du futur) PAC: 12 kW ?? Sans certitude.


5) Dans la théorie, est-ce que je pourrais partir sur un disjoncteur tetra 20A en 2.5 mm2 en protection dans le principal ou c'est un peu juste? J'ai moins de 10 m de longueur.
S'il faut plus (32 A par exemple) je retombe dans la question 3) et donc pas besoin de disjoncteur. Est-ce que j'ai tout compris?

Merci par avance pour vos remarques et ou conseils précieux.

Benj
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
avec un linky ce n'est pas le réglage du disjoncteur qui compte, c'est lui qui disjoncte en cas de dépassement de la puissance du contrat.
le disjoncteur est toujours réglé au maximum,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ le disjoncteur de branchement est toujours réglé sur le maxi. Le réglage de la puissance d'abonnement se faisant sur le Linky, éventuellement à distance.

2/ Le symbole ne semble pas adapté
En recherchant sur le net, il s'agirait d'un disjoncteur
Donc vous pouvez l'utiliser pour couper en charge.

3/ un disjoncteur est obligatoire au départ d'un tableau divisionnaire
Certes la fonction de protection contre les surcharges n'entrera pas en service dans votre contexte (sauf si un jour vous souscrivez un abonnement supérieur à 18kVA), mais restent les fonctions de protection contre les court-circuits et de coupure manuelle du circuit.

4/ cela dépend à quelle époque l'installation à été réalisée
Car effectivement si c'est postérieur à 2002, il faudrait un type A pour les circuits plaques et lave-linge

5/ si vos appareils sont mono, il faut voir la puissance maxi que vous aurez sur une phase.
Les possibilités sont :
- 5G2,5mm2 disj 20A
- 5G4mm2 disj 25A
- 5G6mm2 dis 32A
Mais compte tenu de la PAC (en tri ?), je partirais sur la 3ème solution qui sera de toute façon plus évolutive et sur 10m ne vous coûtera pas beaucoup plus cher.

Vous verrez à l'usage s'il faut augmenter la puissance d'abonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 18h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir