Bonjour à tous !
Dans une maison que nous sommes en train d'acheter, le solivage qui soutient le premier étage à beaucoup fléchi (environ 10cm). Le plancher au dessus est un peu trop souple (lorsqu'on marche un peu vivement, on sent que ça bouge). Clairement, les solives sont sous-dimensionnées ou l'entraxe est trop important.. La portée de ces solives est de 4,50m.

Un charpentier nous a soumis une idée pour palier à ce problème :
Faire descendre 2 tirants métalliques qui prendraient appui sur le faux-entrait d'une ferme de charpente, et les raccorder aux solives les plus centrales de cette partie du plancher. Ces tirants ne seront pas visible car ils passeront dans une nouvelle cloison.
L'idée n'est pas de faire soutenir tout le poids du plancher par cette ferme de charpente, mais juste de créer un point dur pour ne plus avoir cette sensation de plancher souple lorsqu'on marche dessus.
Pour info, à cet étage, il y a des cloisons d'époques bien lourdes que nous allons enlever pour redimensionner les pièces de l'étage avec des cloisons plus légère (BA13 sur rail).
Suite à ce "renforcement" et allégement du 1er étage, nous comptons enlever le parquet, mettre des lambourdes pour remettre de niveau et remettre l'ancien parquet.

Mais... avec cette solution de tirants métalliques je me demande dans quel mesure cela peut influer sur une déformation de la ferme de charpente (voir une rupture)? Le charpentier nous dit que la ferme de charpente est un triangle indéformable, mais à quel point ?
Dans l'idée, le fait d'enlever les cloisons lourdes vont déjà soulager les solives, et on procéderai à la mise sous tension des tirants une fois tout remis en place à l'étage (lambourdes, parquet et cloisons). Ainsi seul le poids de l'aménagement  (meuble, etc) et le poids des personnes ne reposerait sur la ferme.
Je me pose aussi la question de savoir s'il est néfaste de faire passer ces tirants à travers l'entrait de la ferme de charpente ? Car si le tirant prends appui sur le faux entraits (2 pièces de bois autour de l'arbalétrier), il faut bien qu'il passe à travers l'entrait, et donc il faut le percer.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vu ce type d'installation ?
Je mets quelques photos et croquis pour aider à comprendre si jamais ce n'est pas bien clair
Sur la photo des combles, la ferme en question est celle en premier plan (3 fermes au total sur la charpente de toiture).

Merci pour vos avis !


Photo des solives fléchies :



Photo des combles :


Croquis n°1 :


Croquis n°2 :
Messages : Env. 10
Dept : Creuse
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Déjà, sur le principe :

Les triangles « indéformables », c'est façon de parler ; en tous cas, ce n'est pas incassable (surtout au niveau des assemblages).

L'idée de suspendre un plancher à la charpente n'est pas originale ; elle se pratique (de temps en temps ...). Rien de difficile à réaliser.

Mais si vous ne soutenez pas toutes les solives, et de plus ne les soutenez qu'au tiers de la portée au lieu du milieu, ça aura très peu d'efficacité.

Ensuite dans le détail :

Pour y voir clair, il faudrait évaluer la capacité portante des fermes, y compris dans leur partie où ça sera le plus difficile à évaluer c'est-à-dire les assemblages. Evaluer la capacité d'un existant, ce n'est pas facile, même en le voyant. Il faut l'examiner par le menu pour déceler les faiblesses qu'il peut présenter.

Ensuite, comparer aux charges à porter.

Déjà les charges actuelles en l'état : poids du toit, neige, vent.
Et en plus, les charges de tous les aménagements que vous voulez leur ajouter. Car je vois sur les dessins, en plus du plancher haut du rez à soutenir, comme un plancher bas du comble, qui sera sans doute accompagné de plafonds rampants et plus ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 21h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir