Retour
Menu utilisateur
Menu

Problèmes entrainés par le colmatage de l'échangeur d'une PAC eau - eau

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,
Ma PAC dysfonctionne et j'aimerais avoir l'avis d'un technicien assurant la maintenance de PAC. Ma PAC est une Caliane de Sofath installée en 2008. Elle est géothermique, son réseau de tube gaz initialement prévu pour être enterré est placé dans une cuve dans laquelle circule de l'eau provenant d'un forage. Elle est branché sur un ballon tampon de 80 l lui même branché sur le réseau de radiateurs de la maison. Elle est équipée d'un soft stater Emerson CSS 25U. Sa plage de fonctionnement était au départ de 39° à 44° et montait après l'arrêt jusqu'à 45°.
Pendant plusieurs années tout s'est très bien passé (disons 6, 7 ans). Rendement super. Et puis progressivement elle a commencé à s’arrêter de plus en plus tôt : 43° puis 42°.... maintenant c'est 39° mais le problème principal c'est qu'elle redémarre souvent quelques secondes après s'être arrêtée ce qui très mauvais pour le compresseur. Quand elle ne redémarre pas après s'être arrêtée la t° continue à monter jusqu'à 44, 45°.
Le thermostat (Carel IR33) n'est pas en cause. Il met sous tension le soft stater à 39 et le coupe à 44. C'est à dire que la PAC s'arrête bien que le thermostat ne lui ait pas donné l'ordre de s'arrêter.
Cette PAC n'est munie d'aucun tableau de bord qui pourrait donner un indice sur l'origine du problème. Il faut donc faire des hypothèses.
Mon hypothèse est que l'arrêt serait provoqué par un des capteurs de pression sur le circuit HP ou BP. L'échangeur à plaque situé dans la PAC dans lequel passe l'eau des radiateurs n'a jamais été nettoyé tout simplement parce que cette opération est extrêmement difficile.
Ma question : dans l'hypothèse ou les performances de l'échangeur sont très fortement diminuées par colmatage quelles sont les conséquences au niveau du compresseur et de son circuit HP qui n'arriverait plus à évacuer les calories produites ?
Cela pourrait il expliquer cette lente dégradation du fonctionnement de ma PAC ?????
Si un technicien de maintenance de PAC pouvait me donner son avis.....
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Si l'échange de chaleur se fait mal, la température de condensation du fluide dans l'échangeur augmente, ce qui dégrade de rendement (COP), en effet.

Dans une situation extrême, la pression du fluide augmente trop car il n'arrive pas à condenser et le compresseur coupe sur sa protection HP.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci pour votre réponse. C'est exactement la conclusion a laquelle je suis arrivé et que j'ai vérifié en mesurant la tension à la sortie du capteur HP. Il se produit une mise en sécurité par le capteur HP. J'ai donc modifié le circuit "eau" de l'échangeur et j'ai fait circuler dans les 2 sens une eau de lavage (eau + lessive saint marc) a partir d'une poubelle comme réservoir. J'ai récolté de la boue et obtenu une nette amélioration des performances. Mais si l'arrêt se produisait à 39° avant le nettoyage, l'arrêt se produit maintenant à 42° alors que la consigne du thermostat est de 45°. L'arrêt est donc toujours provoqué par la coupure du capteur HP. Je dois donc améliorer le nettoyage de l'échangeur. Pourriez vous m'indiquer un produit efficace ? Les nettoyants pour circuits de chauffage sont ils efficaces ? (équation de chez LM ? Geb G3 ? Lequel ?)
J'ai l'intention de placer sur la phase un relais temporisateur + relais de puissance pour qu'aucun redémarrage ne puisse se produire avant un délai réglable. Quel serait pour vous le délai minimum souhaitable ?
Merci d'avance et encore merci pour votre réponse
PS aucun des techniciens de maintenance à qui j'évoquais cette lente dégradation des performances ne m'avait parlé d'un risque de colmatage de l'échangeur.... ni bien sûr proposé de solution... Je suis kinésithérapeute de formation initiale...
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Jetblack Merci Jetblack pour votre très pertinente réponse.Je viens de faire une suite. J'aimerais beaucoup que vous y répondiez. Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Jacklep
Je vois 3 pistes :
- l'échangeur est encore colmaté : essayer de le nettoyer encore avec des produits (mais là je ne peux pas vous conseiller, je n'ai pas l'expérience)
- le débit dans l'échangeur n'est pas suffisant : la pompe de circulation est elle en bon état ? Le circuit est il bouché par ailleurs, ou y a t il quelque chose qui freine la circulation ?
- le capteur HP qui provoque la coupure est défaillant, il ne coupe plus à la HP spécifiée au départ mais à une pression inférieure, ce qui provoque les symptômes (peu probable, mais sait on jamais).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Jacklep a écrit:PS aucun des techniciens de maintenance à qui j'évoquais cette lente dégradation des performances ne m'avait parlé d'un risque de colmatage de l'échangeur.... ni bien sûr proposé de solution... Je suis kinésithérapeute de formation initiale...

Quelque soit votre formation ou votre métier, c'est le fait de vous intéresser au problème, d'essayer de le comprendre (en observant, en vous documentant, en posant des questions), qui vous permettra de le résoudre ! 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci beaucoup pour m'avoir aidé à comprendre. Qu'il est difficile de rencontrer des personnes comme vous !
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 11h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir