Chauffage au sol avec 2 zones independantes Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
Bonjour,

J avais demandé à mon constructeur un chauffage au sol avec 2 zones indépendantes (une vie salon/sejour et une nuit les chambres) chacune avec un thermostat d ambiance.
Il s agit d une maison de 107m2 de plain pied.

Je me retrouve avec une chaudière gérant une zone pour toute la maison sans thermostat d ambiance dans la partie vie et un thermostat d ambiance dans chaque chambre : par conséquent la partie chambre reste dépendante du chauffage global de la maison, impossible d avoir 17° dans la partie vie et 19° dans les chambres par ex.

Est ce que quelqu'un peut me confirmer que l on peut bien avoir une chaudière gérant 2 zones de chauffage au sol de façon indépendante avec pour chacune un thermostat d ambiance ?

Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Bonjour,

oui c'est faisable.
Mais avec du chauffage au sol, l'intérêt est limité puisque du fait de l'inertie, on ne fait pas varier les températures aussi rapidement qu'avec des radiateurs.

Mais la question principale est : vous lui avez demandé, c'est bien, mais qu'est-ce qui est écrit dans votre CCMI ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Oui je confirme que c'est parfaitement possible car j'ai une PAC géothermique qui gère 3 zones de chauffage au sol indépendantes, une par étage et donc 3 circuits différents depuis la salle technique, mais cela doit être prévu dès la conception pour être "réellement" indépendants, sinon, les solutions avec thermostats d'ambiance et un circuit commun sont moins efficaces.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
Voilà ce qu il y a le ccmi :
Chauffage et production d'eau chaude OERTLI Aérothermie :
1
ens
- PAC OERTLI OENOVIAPAC-2C 4 MR-4/E V200 puissance 4.5 kW.
- groupe extérieur fixé sur consoles métalliques.
- vase d'expansion Flexcon.
- dégazeur Zeparo ZUV25.
- désemboueur Zeparo ZUD 25.
- vanne BS avec filtre.
- sentinel X100 inibiteur corrosion et tartre.
- aquastat à réarmement manuel.
- thermostat d'ambiance filaire.
- mise en service.
Gestion 2 zones

Merci pour votre avis

Astik a écrit:Bonjour,

oui c'est faisable.
Mais avec du chauffage au sol, l'intérêt est limité puisque du fait de l'inertie, on ne fait pas varier les températures aussi rapidement qu'avec des radiateurs.

Mais la question principale est : vous lui avez demandé, c'est bien, mais qu'est-ce qui est écrit dans votre CCMI ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Vous pouvez donc demander à votre constructeur de respecter le contrat et de mettre en place un gestion différenciée de 2 zones.
Et s'il rétorque que les thermostats permettent de créer des zones, demandez lui de configurer les zones selon votre demande (température pièce vie plus basse que les chambres).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
Astik a écrit:Vous pouvez donc demander à votre constructeur de respecter le contrat et de mettre en place un gestion différenciée de 2 zones.
Et s'il rétorque que les thermostats permettent de créer des zones, demandez lui de configurer les zones selon votre demande (température pièce vie plus basse que les chambres).


Merci pour votre réponse rapide,
Je vais revoir cela avec mon constructeur.

Bonne soirée
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 16h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir