Retour
Menu utilisateur
Menu

Électricité- cuisine- pourquoi 6 prises max / 20A

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

1) Pourquoi la norme impose (hors circuits dédiés) 6 prises max plutôt que 12 sur un circuit 20A / 2,5 mm2?

Est-ce uniquement par question de "confort" (les appareils de cuisine étant de forte puissance, on limite les risques d'enclencher le coupe circuit)?

2) si l'on veut davantage de prises (hors circuits dédiés), doit-on obligatoirement refaire un circuit 20A/2,5mm2 et donc raisonner "par multiples de 6" ?

Merci d'avance pour vos enseignements !
MH
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ C'est une notion apparue en 2015 dans la norme
Je pense que c'est pour la raison que vous avez évoquée.
A noter que c'est 20A maxi, on peut mettre moins

2/ La norme est peu précise. Elle dit juste : 'Les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine ´
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour Carminas,
merci beaucoup pour votre réponse.

Je n'avais pas vu (merci) que la norme parlait d'un ampérage "maximum".
Cela me paraît un peu drôle car cette rédaction peut aboutir à neutraliser le "confort" d'un circuit à limité 6 prises (en gros, limiter statistiquement parlant le nombre d'appareils haute puissance tournant simultanément sur le circuit).

Ce n'est pas forcément du bon sens, mais on pourrait normativement mettre 6 prises cuisines sur 16A / 2,5mm2 ; la sécurité de l'installation serait préservée (même meilleure), mais on perdrait alors une partie de ce tampon confort.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Personnellement, quel que soit le type de circuit et sauf cas particulier, je ne dépasse pas 16A sur du 2,5.
Cela augmeent effectivement la marge de sécurité et c'est souvent largement suffisant (3600W)

Après la cuisine peut être un cas particulier : mon avant dernière bouilloire tirait 3000W. Si on ajoute grille pain et cafetière, cela peut faire juste, même si les durées d'utilisation sont courtes ce qui doit passer dans la courbe de déclenchement du disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Je ne connaissais pas du tout la notion de courbe de déclenchement, je pensais bêtement que le disjoncteur domestique agissait comme une guillotine quasi-instantanée au moindre dépassement d'intensité
W00t

Je viens de voir des graphiques de courbes sur le site Legrand ; si je comprends bien, un disjoncteur domestique peut tourner à 1,3 son intensité nominale pendant plus d'une heure avant de se déclencher (par la voie thermique) ?

Etant profane, j'ai du mal à comprendre comment une telle tolérance (30% de plus) peut-elle passer sur une si longue durée. Sans doute ai-je mal interprété cette courbe de déclenchement ?

Merci encore pour vos retours toujours tip top,
MH.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Non tu as bien compris le sens.

C'est pour ce que certains rale en passant sur le Linky qui lui est bcp plus précis vu que la mesure est électronique.
Ceux qui pendant des années ont tirés un peu sur la corde en dépassant la limite de leur abonnements sans que le disjoncteur ne déclenche ne peuvent plus le faire avec un compteur Electronique comme le Linky car celui-ci dispose d'un organe de coupure intégré qui va s'ouvrir en cas dépassement.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
En cas de dépassement, le Linky ne disjoncte pas instantanément. De temps en temps, je tire 34A (relevé par téléinfo, donc le compteur lui-même !) sur un abonnement 30A, et le Linky ne bronche pas. Le Linky suit les mêmes courbes que l'ancien compteur. La différence, c'est que ces courbes laissent une marge d'erreur ; les anciens compteurs étaient parfois plutôt dans la fourchette haute, alors que maintenant, il applique strictement la norme (qui est encore très loin d'un déclenchement immédiat).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 20h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir