Bonsoir à tous,
 
J'envisage de raccorder deux garages à l'électricité depuis mon tableau principal. A partir des différentes informations que j'ai lues, je me suis fait une première ébauche :



J'ai remarqué sur plusieurs plans du forum que le disjoncteur de protection du câble allant vers le garage était directement alimenté depuis les borniers du disjoncteur de branchement.
Est-il possible de l'alimenter avec un peigne depuis l'ID 30mA ?
 
Pour passer de mon tableau principal aux parties techniques communes du couloir, je dispose d'une gaine ICTA de diamètre 20mm. Donc au mieux, je pourrais faire passer 3 fils de 4mm2. Etant donné que mon second garage est éloigné de 70m du tableau principal, je serai limité en puissance.
Est-il préférable d'intercaler un disjoncteur de 10A entre ma boite de dérivation et mon tableau divisionnaire n°2 ?

Autrement, pour gagner un peu en puissance, est-il envisageable de faire partir de mon tableau principal 2 fils en 6mm2 (pour passer la gaine ICTA) et récupérer la terre ailleurs dans les parties communes ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour relier un garage ou un box ou un cave situé en partie commune à partir d'un appartement privatif, il y a une réglementation précise par exemple :
- il vous faut un voyant de présence de tension situé dans le tableau du logement
- ce n'est pas nécessaire de refaire un tableau dans le garage

Voici le texte


et un exemple d'application :


Pour la terre, s'agissant d'un même batiment, elles doivent en principe etre toutes interconnectée.
Donc je pense que vous pouvez vous reprendre sur le bornier principal de terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour votre retour Carminas.
Cela simplifie l'installation ?

Quel disjoncteur me conseillez-vous pour protéger mon câble de 4mm2 ?
Usuellement, un disjoncteur 25A est recommandé, mais étant donné que la chute de tension sera très grande sur 70 mètres, n'est-il pas préférable de protéger le câble par un disjoncteur 10A ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peu importe

Oui vous pouvez vous limiter à 10A si vous voulez éviter une chute de tension trop élevée.

Mais vous pouvez aussi conserver 25A et tant pis si vous perdez quelques volt en plus;
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir