Mise en sécurité et amélioration d'un tableau triphasé

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Contexte:
J'ai acheté une maison de 100m² habitable où tout sauf la cuisinière (bouteilles de gaz) était à l'électrique. Première chose que j'ai faite en arrivant il y a un an: remplacer la cuisinière par un modèle tout électrique (four et plaques à induction).
Pour la connecter, j'ai utilisé un câble de grosse section sur un cablage mural encastré existant qui doit être protégé par un disjonteur à 20A.

La maison était en HP/HC et je suis passé en tarif base après calculs de mon relevé Linky, je perdais de l'argent en HP/HC. Depuis le chauffe-eau peut se déclencher à tout moment.

L'installation est en triphasé 12kVA. Le seul équipement connecté en triphasé est le chauffe-eau qui tire 2400W (800W par phase, vérifié via le Linky).

Il m'est arrivé 2 ou 3 fois pendant l'hiver dernier de disjoncter car la phase 2 est trop chargée (cuisinière, chauffage, et chauffe-eau en même temps).

Par ailleurs l'installation ne dispose d'aucune protection de type interrupteur différentiel 30mA.

Une photo du tableau:




Objectif:
Je souhaite éviter les désagréments de disjonction et protéger mon installation avec un 30mA.

Ma démarche jusque là:
J'ai contacté Enedis pour voir s'il était possible de passer en monophasé tout en restant en 12kVA. Résultat: possible mais avec 372€ de frais pour remplacement de mon câble de raccordement à la ligne dans la rue.

Je pense rester en triphasé après avoir vérifié la section de 2 câbles que je préfère ne pas toucher car ils sont difficiles à remplacer physiquement:
  • celui qui relie mon compteur au tableau: 5 câbles de section 6mm² je pense, distance d'environ 6 mètres.
  • celui qui relie mon tableau au chauffe-eau: 3 câbles de section 1.5mm² je pense, distance d'environ 5 mètres.
Mes idées:
Pour améliorer ma répartition de charge, je pense:
  • Retirer un câble du tableau à la cuisinière en 5g2.5mm². La cuisinière supporte une alimentation avec les 3 phases, ce qui répartirait la charge
  • Installer une horloge pour le chauffe-eau pour qu'il se déclenche à des heures où je n'utilise pas la cuisnière, le laisser en triphasé pour continuer à répartir la charge
Je me pose la question de la faisabilité de 2 scénarios:

Scénario 1: mettre un seul interrupteur différentiel 30mA tétrapolaire de type Hi sur l'arrivée de mon câble en provenance de l'interrupteur 500mA, puis alimenter mes disjoncteurs tétra/tripolaires et mon ancien tableau tout depuis cette unique différentiel 30mA.

Scénario 2: Refaire tout le tableau avec 1 rail mono par phase et un différentiel 30mA mono + un rail triphasé avec son différentiel aussi. 4 rails en tout.

Les scénarios illustrés:


Des avis ? Ai-je fait des grosses bêtises dans mes analyses, ou des choses que je pourrais mieux faire ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Citation: Retirer un câble du tableau à la cuisinière en 5g2.5mm². La cuisinière supporte une alimentation avec les 3 phases, ce qui répartirait la charge

Assurez que votre cuisinière utilise bien 3 phases et pas 2.

Citation: Installer une horloge pour le chauffe-eau pour qu'il se déclenche à des heures où je n'utilise pas la cuisnière, le laisser en triphasé pour continuer à répartir la charge

Bonne idée dans votre contexte.
Mais il faut prévoir un contacteur tri en plus

Citation: Scénario 1: mettre un seul interrupteur différentiel 30mA tétrapolaire de type Hi sur l'arrivée de mon câble en provenance de l'interrupteur 500mA, puis alimenter mes disjoncteurs tétra/tripolaires et mon ancien tableau tout depuis cette unique différentiel 30mA.

Type A suffirait
C'est effectivement la solution la plus simple, mais en cas de défaut tout saute

Citation: Scénario 2: Refaire tout le tableau avec 1 rail mono par phase et un différentiel 30mA mono + un rail triphasé avec son différentiel aussi. 4 rails en tout.

Cela nécessite que vous puissiez appairer phase et neutre de chaque circuit.
Pour les circuits pour lesquels ce n'est pas possible, il faudra les mettre sous le différentiel tetra


Pensez également à la solution de passer à 15kVA.
Seulement 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour votre réponse.

Pour la cuisinière, voici ce que dit la notice, pour le dernier cas je suppose que les 3 phases sont bien utilisées ? La cuisinière semble d'après la notice pouvoir consommer jusqu'à 9kW. J'ai mesuré jusqu'à 2.7kW dans mon usage personnel jusque là.


Pour le contacteur tri du chauffe-eau, je comptais réutiliser l'élément "Télémécanique" de mon ancien compteur. Vous pouvez le voir en détail en ouvrant la première image dans un nouvel onglet.

J'ai pensé à un type Hi parce que j'ai trouvé chez domomat un modèle Hager moins cher que ce que je trouve en type A: https://www.domomat.com/17407-interrupteur-differentiel-type[...]lees-hager-cdh840f.html

A priori tous mes circuits sont gainés jusqu'au tableau donc je n'ai pas trop peur de pouvoir appairer les phases et neutres.

Passer à 15kVA: pourquoi pas mais il me reste à protéger mon installation avec un 30mA, chose importante je pense qu'autant plus que j'ai des enfants de 1 et 4 ans et que toutes mes prises n'ont pas la terre.


Une autre question que je me pose: dans mon compteur actuel un disjonteur en bas à droite est un tétrapolaire 32A qui semble aloué au chauffage avec des conducteurs de 2.5mm². N'est-ce-pas un trop gros calibre pour cet usage ? Risque de surchauffe des circuits ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir