personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Dans le cadre de la rénovation de mon tableau électrique principal, je voudrais sortir les éléments de domotique sur rail DIN que j'ai ajouté au fil du temps et qui prennent beaucoup place, et les mettre dans un autre tableau dédié domotique.
Ce nouveau tableau rail DIN sera tout à côté, il sera alimenté par le tableau principal et j'aimerais intercaler un onduleur (1000 VA / 700 W) pour préserver les éléments domotique.
Quelle est la meilleure manière de faire à votre avis ? Je pense à :
- mettre une prise dédiée dans le tableau principal protégé par ID + Disj 10A sur lequel viendra se brancher l'onduleur
- brancher directement le câble d'alimentation de l'onduleur sur le Disj 10A du tableau principal

Côté tableau domotique, je compte brancher la sortie de l'onduleur sur un inter principal de coupure, suivi de quelques disjoncteurs 2A. Le tableau domotique est constitué principalement d'alimentation 5V et 12V qui à leur tour alimentent des éléments IPX800, Ecodevices, raspberry etc... et le tableau alimentera également une prise pour la Box internet et un switch RJ45.

Dernier point : y a t il quelque chose de particulier à faire pour la liaison de terre entre le tableau principal et le tableau domotique ? Besoin d'ajouter un ID dans le tableau domotique ?

Merci pour votre aide. 

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,
Je me permets de remonter mon post, au cas où quelqu'un aurait une idée ou un conseil.
Merci à tous,
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, perso je vais faire la même chose, je ne compte pas trop me prendre la tête avec l'installation, partir d'un disjoncteur 20A alimenter ou plusieurs onduleurs, et faire partir les lignes dédiées de cet onduleur . donc ta solution et bonne, et pour la terre pas de précaution particulaire, tu tires un câble de terre en 6 carres entre les deux tableaux , Ps je ne métrise pas du tout les éléments IPX800, Ecodevices, raspberry etc
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Salut, perso je vais faire la  même chose, je ne compte pas trop me prendre  la tête avec l'installation,  partir d'un disjoncteur 20A alimenter ou plusieurs onduleurs, et  faire partir les lignes dédiées de cet onduleur . donc ta solution et bonne, et pour la terre pas de précaution particulaire, tu tires un câble de terre en 6 carres entre les deux tableaux , Ps je ne métrise pas du tout les   éléments IPX800, Ecodevices, raspberry etc

Merci pour la réponse. Pour clarifier : depuis le disjoncteur 20A, tu mets une prise et tu branches l'onduleur dessus, c'est bien ca ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, j'ai acheté cet onduleur, pas mal mais un peu brillant de temps en temps 

https://batteryempire.fr/line-interactive/1093-green-cell-on[...]2EsV7RmU8RoCGPwQAvD_BwE
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Merci c'est clair, super !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Idéalement, il faudrait prévoir un ByPass permettant de shunter l'onduleur en cas de maintenance ou panne. Pour se faire, prévoir d'intercaler un commutateur 3 positions entre la sortie onduleur et l'utilisation ondulée.
Comme ca, y a plus qu'a commuter entre par exemple position 1 ondulée, position 2 passage par zéro donc rien, et position 3 arrivée EDF classique. C'est plus sécurisant que le schéma classique avec trois intersectionneurs d'autant qu'avec un onduleur de petite puissance il n'y a quasiment jamais de ByPass statique.

Refs :

Schneider Electric A9E18073
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui en théorie, on peut aussi tout simplement débrancher en sortie onduleur en cas de maintenance
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
plaquisteheureux a écrit:Oui en théorie, on peut aussi tout simplement débrancher en sortie onduleur en cas de maintenance

Oui mais dans ce cas là, ce qui devrait être ondulé n'est plus alimenté, que ce soit ondulé ou non (a moins de bidouiller un adaptateur pour prise C14 coté onduleur et CEE7 coté utilisation. Bref, autant faire un truc propre avec un inverseur, plus safe, moins de bordel de cable et ca revient pareil niveau prix.)
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,
Pour la maintenance, il n y a pas de souci, je peux arrêter proprement les équipements, retirer l'onduleur, et brancher directement le tableau domotique sur le secteur le temps de faire la maintenance (changement de batteries ou changement de l'onduleur).
La consommation totale de la partie ondulée sera faible (de l'ordre de qq dizaines de W).

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir