Retour
Menu utilisateur
Menu

Aération vide sanitaire humide

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour.

Petit souci avec mon vide sanitaire, ce dernier est en permanence humide l'hiver et des champignons commençait à pousser sur les agglos a un endroit, malgré qu'il n'y ait pas de bois dans ce VS.

Mon vide sanitaire fait environ 120 M2 et j'ai une entrée de 60 par 60 et quatres bouches de diamètre 100, soit environ 600 cm2 donc pile poil dans la norme.

Hors l'humidité ne part pas. J'ai donc mit des extracteurs d'air en mode soufflage dans ce VS. Certains endroits sèchent bien mais les deux grandes parties elles ne sèche t pas.

Je prévoie de rajouter au minimum 2 a 3 bouches d'aération, les 4 ne sont que sur les façades ouest et est. Les nouvelles seraient sur la façade sud et Nord.

Ma question est, est ce suffisant où il vaut mieux opter pour des cours anglaises ?

Merci pour vos retour
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Certains envoient dans le VS l'évacuation de la VMC, et ça fait comme une VMI®. Mais ça peut ne pas suffire.

Il faut, lorsqu'on envoie de l'air, qu'il parcoure le plus de chemin possible à l'intérieur du VS pour pouvoir mieux assécher. et pareil si on aspire.

Sinon il faut faire un puisard à l'endroit le plus bas, et mettre une pompe vide cave (qui sort l'eau automatiquement) en plus de la ventilation.

Les cours anglaises n'apporteront rien.

Les petits extracteurs, qu'ils soient en aspiration ou en soufflage sont trop faibles.

On pourrait mettre devant la grande ouverture un groupe aspirant (hotte aspirante) d'occasion à 30 ou 40 euro LBC pour pousser de l'air neuf, c'est puissant, et il y a plusieurs vitesses, et on peut le brancher sur un programmateur journalier pour le faire fonctionner par intermittence.

https://www.leboncoin.fr/electromenager/2138971671.htm

https://www.leboncoin.fr/electromenager/2142283834.htm
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Pour la pompe vide cave c'est dans le cas où tu as de l'eau dedans ?

Moi c'est surtout les murs qui sont humides. Je vais regarder pour un groupe soufflant.
Tu as un modèle en particulier ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Voir message précédent.
Et programmateur journalier :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/in[...]ct-chacon-72263730.html

Il ne faut pas se ruiner, sur LBC, il y a de supers affaires.

Si ce sont les murs, c'est qu'ils n'ont pas été protégés par l'extérieur ou que ça a été mal fait.
La maison a été construite en quelle année ?

Il faudrait décaisser et refaire en nettoyant bien le mur, et en le laissant sécher.

Normalement on passe un produit bitumeux et on met du Delta MS, en mettant les "bosses" contre le mur pour que l'air puisse passer.

Il faudrait voir aussi le drainage.

Il faut savoir que les champignons n'aiment pas la lumière, mais une bonne humide et un air tempéré, et confiné donc, il faut apporter de l'air neuf en ventilant bien, ça les contrarient à tel point qu'ils ne peuvent plus pousser.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
J'ai fait moi même la protection sur les murs. J'ai mit un Sika fondation en deux couches croisés et un delta MS contre le mur.

Sur une partie ou j'ai mit un ventilo de maison ça sèche bien mais sa ne représente que 20 % du vs.

C'est vraiment de le condensation. D'où mon interrogation pour créé un vrai courant d'air et limiter cette condensation
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Je pense que je vais y installer un extracteur d'air qui peut envoyer 215 M3 heure et mettre de la tuyauterie pour bien envoyer partout
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Pour que l'air se renouvelle mieux dans tous les coins, c'est mieux d'insuffler de l'air, donc mettre l'espace en surpression, mais bien sûr il faut prévoir une ou mieux deux sorties ou même trois, plutôt à l'opposé de l'entrée d'air.

ça fonctionne mieux que l'aspiration dans ces cas là.

Un groupe aspirant (hotte aspirante) assez puissant est efficace, et on a au moins 3 vitesses.

On peut le brancher sur un programmateur journalier comme indiqué plus haut.

Il faut qu'il soit placé devant une entrée d'air, même si elle est plus petite que le côté où ça aspire. On le fixe à l'intérieur naturellement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 11h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir