Vmc bruyante en copro (le retour!)

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Et bien me revoilà avec mon histoire de VMC bruyante en copropriété. J’ai préféré rouvrir un sujet plutôt qu’alimenter la précédente, plus simple pour faire l’historique des actions depuis le début d’année.

Pour rappel, j’habite au 2ème étage d’un bâtiment de 6 étages. Le caisson VMC est situé dans un local sur le toit de la copropriété. Il y a plusieurs conduits rattachés au caisson du moteur. Le plus direct et donc le plus proche du moteur étant celui des bouches de cuisine des appartements qui sont dans ma lignée verticale vers le caisson. Le conduit de ma salle de bains et WC n’est pas le même, il est moins direct ; je m’en suis aperçu en montant à plusieurs reprises au niveau du caisson avec les techniciens. Toutes les bouches sont hygroréglables avec tirette (donc ni électrique ni avec piles).

Avant le mois de janvier, je n’avais pas eu la moindre nuisance et le moindre inconfort avec cette VMC, tout était parfait.

En janvier, un bruit de bourdonnement/vibration assez audible/prononcé est apparu au niveau de ma bouche de cuisine ainsi que la bouche de cuisine de mes voisins du 4ème étage. Et ce qui est surprenant c’est qu’entre nos deux appartements, il n’y avait pas ce bruit au niveau des bouches de cuisine (constaté par moi-même lors d’une enquête de voisinage).

Via le syndic, une société est venue et a diagnostiqué que le moteur était à changer, il n’y avait eu aucun entretien sur la VMC depuis quelques années. Ainsi, début mars, le moteur électrique 380V/1,1KW avec poulie motrice 24/121 a été changé ainsi que la courroie INOVEC (+petites fournitures et consommables sur le devis). Un contrat d’entretien incluant une visite annuelle a été pris par la copro.

Pour moi, le soir même de ces travaux, tout était parfait (mais j’en viens à douter vu la suite). Car en effet, dès le surlendemain, je percevais une aspiration forte et très audible sur toutes les bouches, mais celle qui dérange surtout c’est bien celle de la pièce de vie.

Lors de mon enquête de voisinage, toujours au-dessus et en-dessous de chez moi, aucune nuisance, pas du tout la même aspiration que chez moi. Et je l’ai constaté de mes propres oreilles car j’ai de bons rapports avec mes voisins.

Via le syndic, la société est revenue et a réglé/baissé le débit d’aspiration mi-mars. Tout était devenu très correct et vivable, j’ai même dormi dans mon salon plusieurs fois lorsque j’avais du monde. J’avais juste relevé que lors de deux épisodes venteux assez forts que nous avons eu, le bruit d’aspiration au niveau de cette bouche de cuisine était important et discontinu.

Mais depuis une semaine, c’est bien un léger bourdonnement/vibration qui est de nouveau audible de cette bouche de la cuisine. Il est plus léger que celui de janvier et je ne l’entends que dans le silence, quand le frigo ne fait pas de bruit et quand la TV est éteinte. C’est très léger, mais c’est permanent. Et du coup j’en viens à redouter ce bruit. Du coup j’ai fait de nouveaux tests et ça ne semble pas du tout lié à l’aspiration puisqu’en bouchant cette bouche, ce léger bourdonnement persiste.

Franchement, j’étais tellement heureux les premiers mois qui ont suivi l’achat de cet appartement mais là, ces nuisances de VMC me tapent sur le système et je ne sais plus quoi faire. J’en ai marre d’embêter le syndic et cette société, je ne sais plus quoi faire. J’en viens à me demander si ces nuisances sont finalement normales. Est-ce qu’il est normal d’avoir un bruit d’aspiration assez prononcé en permanence dans la salle de bains et les toilettes ? Est-ce qu’il est normal d’avoir un léger bruit de bourdonnement/vibration au niveau de la bouche de la cuisine ? Et qu’est ce qui ferait que seul mon appartement (ou presque ?) serait concerné ? Y a-t-il des solutions à cela ? Me conseilleriez-vous tout de même de passer de nouveau pour le chiant en recontactant le syndic ? Car je pense que cette fois la société va me rire au nez vu que le bourdonnement est assez léger, mais moi je l’entends et ne l’invente pas.

Je vous remercie pour votre attention, encore une fois, et j’espère qu’un jour ce problème sera définitivement solutionné, ou que je me serai habitué à ces nuisances…
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

merci Bastien pour ce retour très précis ... c'est plutôt rare.

Je vais tout de suite dissiper ce que je considère comme un "malentendu". Vous êtes aujourd'hui hyper sensible au problème ... donc ce que vous considérez "ce léger bourdonnement persiste" comme insupportable, c'est à mon avis discutable en cuisine, SdB et WC.

Votre immeuble est équipé d'un "gros veau" en 380V et 1,1KW. On ne sait pas si cette bouzine est à volume constant, vitesse constante ou pression constante. Il serait bien de le savoir !

Normalement si pression constante + une bonne gestion du foisonnement ... il ne devrait pas y avoir de pb si personne ne bouche les bouches d'extraction dans son appart (là il y beaucoup à dire). Et à condition que le volume minimum possible de la SF en question (du gros veau en question) soit capable de ce volume "minimum".

Bref, le problème est simple et compliqué à la fois. Beaucoup trop de pros ne sont pas à la hauteur d'une installation SF dans un immeuble collectif

PS) et je ne parle pas d'une SF collective avec chaudière individuelle au gaz !!!!!!!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
A-voir a écrit:Bonjour,

merci Bastien pour ce retour très précis ... c'est plutôt rare.

Je vais tout de suite dissiper ce que je considère comme un "malentendu". Vous êtes aujourd'hui hyper sensible au problème ... donc ce que vous considérez "ce léger bourdonnement persiste" comme insupportable, c'est à mon avis discutable en cuisine, SdB et WC.

Votre immeuble est équipé d'un "gros veau" en 380V et 1,1KW. On ne sait pas si cette bouzine est à volume constant, vitesse constante ou pression constante. Il serait bien de le savoir !

Normalement si pression constante + une bonne gestion du foisonnement ... il ne devrait pas y avoir de pb si personne ne bouche les bouches d'extraction dans son appart (là il y beaucoup à dire). Et à condition que le volume minimum possible de la SF en question (du gros veau en question) soit capable de ce volume "minimum".

Bref, le problème est simple et compliqué à la fois. Beaucoup trop de pros ne sont pas à la hauteur d'une installation SF dans un immeuble collectif

PS) et je ne parle pas d'une SF collective avec chaudière individuelle au gaz !!!!!!!!!


Merci pour votre écoute, votre attention et pour la qualité de votre réponse, c’est hyper appréciable.

Et il est bien normal que je vous raconte le tout avec précision, je ne suis pas expert donc il faut que je vous apporte les éléments nécessaires.

Je suis complètement d’accord avec le fait qu’aujourd’hui je suis hyper sensible au problème de bruit de cette VMC. J’aimerais que ce soit autrement, seulement aujourd’hui je ne parviens pas à m’habituer à ces bruits, à passer au-dessus, à bien dormir et vivre tranquillement. Et j’ai l’oreille qui traine partout, alors qu’avant le mois de janvier, ce n’était pas du tout le cas. Je me permets de préciser qu’en janvier, mes voisins du 4ème avaient immédiatement signalé le souci tant ça leur impactait le quotidien également. Mais cette fois-ci, ils n’ont pas de nuisance.

J’ai bien insisté sur le fait que le conduit de la cuisine n’est pas le même que celui de la salle de bains et celui des toilettes ; celui de la cuisine est le plus direct pour aller au caisson, même si je ne suis qu’au 2ème étage. Et il n’y a aucun bourdonnement au niveau de la bouche de la salle de bains ni de celle des toilettes ; c’est uniquement une aspiration bien audible. Le léger bourdonnement permanent ne concerne que la bouche de la cuisine/salon et s’entend lorsque la bouche est ouverte ou obstruée. Ce qui me fait penser qu’il ne s’agit pas d’un simple bruit d’aspiration mais bien d’un bruit mécanique/moteur, non ? Mais le moteur et la courroie ont été changés il y a moins de 3 mois et le débit a été réduit par la suite. Et je ne comprends pas pourquoi les cuisines situées en dessus et en dessous de chez moi n’ont pas ce souci-là, c’est surtout ça qui m’inquiète je crois. Si ces mêmes nuisances (voire pires en haut) étaient observées sur toute la verticalité de ce même conduit, ça serait logique, voire ça me rassurerait car je ne serais pas le seul à m’en plaindre. Sauf que là, le chiant, c’est moi et moi seul. Et même avant la réduction du débit, c’est incroyable l’écart qu’il pouvait y avoir entre mon niveau d’aspiration (toutes bouches) et celui de mes voisins du dessus et du dessous.

Aurait-il pu se passer quelque chose après la réduction du débit, un déréglage ou autre qui pourrait provoquer ce bruit de bourdonnement/vibration que j’ai depuis quelques jours ?

Et en l’état, seul concerné, je ne me vois pas recontacter le syndic et donc la société déjà venue 3 fois cette année (car tout ça n’est pas gratuit pour la copro…). Ils étaient sympas et avaient l’air très pros mais avant de réduire le débit, ils n’étaient pas + choqués que ça par le bruit de l’aspiration (alors que bon sang, ça aspirait et tous mes amis venus chez moi l’ont constaté d’eux même). Donc je n’ai pas tellement d’autre choix que de m’habituer à ce bruit d’aspiration dans ma SDB et mes toilettes et à ce bruit de bourdonnement dans ma pièce de vie, j’espère que j’y arriverai… Car vu que ça me préoccupe beaucoup, et bien forcément même dans ma chambre, toutes portes fermées et bien je suis inquiet et ça m’empêche facilement de bien dormir. Une sorte d’engrenage dont il faut que je sorte.
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

je ne suis pas chez vous, tout en sachant que le bruit "perceptible" est très personnel. Plus on est jeune, plus le bruit est ennuyeux ... c'est comme ça dans la vraie vie.

Je ne sais pas préjuger de votre ressenti, évidemment ... ni de sa véracité objective ! 

Mais en étant le seul concerné comme vous (sans être au 1er ou dernier étage) je ne m'aventure pas plus dans l'explication.

Perso je suis réputé "sourd" par ma femme ... mais quand la MàL déborde au sous-sol et que ça me réveille la nuit ... ma femme est bouche bée puisqu'elle n'a rien entendu !

Donc le bruit est quasi indiscutable sauf quand il est flagrant pour le commun des mortels 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
A-voir a écrit:Bonjour,

je ne suis pas chez vous, tout en sachant que le bruit "perceptible" est très personnel. Plus on est jeune, plus le bruit est ennuyeux ... c'est comme ça dans la vraie vie.

Je ne sais pas préjuger de votre ressenti, évidemment ... ni de sa véracité objective ! 

Mais en étant le seul concerné comme vous (sans être au 1er ou dernier étage) je ne m'aventure pas plus dans l'explication.

Perso je suis réputé "sourd" par ma femme ... mais quand la MàL déborde au sous-sol et que ça me réveille la nuit ... ma femme est bouche bée puisqu'elle n'a rien entendu !

Donc le bruit est quasi indiscutable sauf quand il est flagrant pour le commun des mortels 


Oui, d'où le fait que dans un premier temps, je vais faire constater à mes amis ce bourdonnement pour qu'ils me disent si à leur sens c'est perceptible au point de songer à une panne ou dysfonctionnement (et donc recontacter syndic et technicien) ou s'ils vivraient facilement avec ce bourdonnement qu'ils trouveraient peut être "normal".

Même si ça demeurera bizarre qu'en début d'année, seul mon appartement (+celui du 4ème) était concerné par la nuisance qui a eu pour conséquence le changement du moteur. Et que suite à cela, seul mon appartement était concerné par un excès d'aspiration. Car à ces 2 reprises, j'ai été constater moi même avec mes propres oreilles chez mes voisins qu'il n'y avait pas ces nuisances/dysfonctionnements au niveau de la bouche de la cuisine, pourtant dans le même conduit que la mienne.
Et même dans leurs salles de bain, le quasi silence régnait, ce qui n'est pas le cas dans ma salle de bains et mes wc. Et nous avons tous les mêmes bouches Aldes.

Mais portes fermées, le bruit ne s'entend plus, donc ça va.

Pour la cuisine, en dernier recours, pensez vous que du filtre de hotte pourrait diminuer le bourdonnement? Car j'ai lu par ci par là que c'était parfois utilisé pour diminuer les bruits tout en laissant passer l'air. Mais vu que les blocs mousse acoustique que j'ai acheté n'ont servi à rien, ça m'étonnerait ^^.
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
A-voir

En regardant un peu sur Internet, je lis que la réduction du débit d'aspiration sur le moteur peut endommager le moteur.
Pensez-vous que lorsque les techniciens sont revenus il y a 2 mois pour réduire le débit d'aspiration (2 semaines après le changement du moteur), cela pourrait avoir déjà endommagé le nouveau moteur et provoqué ce petit bourdonnement permanent?

Ou tout simplement que percevoir légèrement le bruit du moteur de la VMC peut être normal et possible? Car je précise bien qu'il ne s'agit pas d'un bruit d'aspiration d'air et que vraiment pour moi, bien que ce bourdonnement soit léger, il n'y était pas il y a 2 mois. Si c'était un bruit d'air aspiré, en obstruant la bouche, il s'arrêterait, ce qui n'est pas le cas là.

Bon, après, un ami est passé dans la semaine, je lui ai fait tendre l'oreille dans le silence le plus complet (donc fenêtres fermées et lorsque le frigo ne faisait plus de bruit) et il a vraiment trouvé ce bruit minime. Donc qui ne justifierait pas de faire revenir les techniciens.

J'essaye de relativiser et me forcer à oublier ce bruit en me disant qu'il n'y a pas de raison que mon appartement soit le + exposé à cette nuisance alors qu'il y a 1 niveau en dessous de mon appartement et 4 au-dessus.

Il ne reste sans doute qu'à attendre la visite d'entretien (février 2023) pour éventuellement exposer ce constat.
Et si le moteur s'est endommagé en 1 mois à cause de la réduction de débit, j'imagine qu'il sera encore + endommagé/bruyant dans les mois à venir.

Vous l'avez bien dit, c'est un problème compliqué.
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

je ne sais pas répondre pour votre cas, je ne fais pas dans le gros veau (ventilo) du collectif, uniquement en les maisons unifamiliales.

Il est certain que les ventilos EC ont une puissance maxi ... mais aussi une puissance mini trop souvent ignorée, même des spécialistes. Donc avec un ventilo EC on ne descend jamais en-dessous d'environ 2,5v/11v sinon le ventilo peut ratatouiller !

Maintenant soyons clair: s'il faut arrêter le frigo pour bien entendre la VMC, ça veut dire que vous êtes un hyper sensible auditif ... et là ça peut-être très compliqué.

Conclusion: il faut le bon ventilo et surtout pas trop puissant, sinon le volume mini risque d'être trop élevé surtout si pb de bruit. Mais il existe des silencieux et là aussi ce n'est pas aussi simple car il faut savoir quel est le bruit à solutionner ?   Dans 50% des installations (collectives ou maisons unifamiliales) les silencieux sont là pour faire "dans les normes" plus que de solutionner le problème  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
A-voir a écrit:Bonjour,

je ne sais pas répondre pour votre cas, je ne fais pas dans le gros veau (ventilo) du collectif, uniquement en les maisons unifamiliales.

Il est certain que les ventilos EC ont une puissance maxi ... mais aussi une puissance mini trop souvent ignorée, même des spécialistes. Donc avec un ventilo EC on ne descend jamais en-dessous d'environ 2,5v/11v sinon le ventilo peut ratatouiller !

Maintenant soyons clair: s'il faut arrêter le frigo pour bien entendre la VMC, ça veut dire que vous êtes un hyper sensible auditif ... et là ça peut-être très compliqué.

Conclusion: il faut le bon ventilo et surtout pas trop puissant, sinon le volume mini risque d'être trop élevé surtout si pb de bruit. Mais il existe des silencieux et là aussi ce n'est pas aussi simple car il faut savoir quel est le bruit à solutionner ?   Dans 50% des installations (collectives ou maisons unifamiliales) les silencieux sont là pour faire "dans les normes" plus que de solutionner le problème  

Merci beaucoup pour votre réponse. 
Elle m'aide à relativiser. 
Et bien avant le début de cette année et ces soucis, je n'avais aucun souci ORL ni de sensibilité au bruit mais en effet, j'ai l'oreille partout depuis. Donc il va falloir que je la déconnecte un peu avec le temps en m'habituant. 
Surtout que oui, cette vibration/bourdonnement ne se ressent que lorsque le frigo ne fait pas de bruit et qu'on tend l'oreille. 
Sinon j'aurai immédiatement prévenu le syndic pour qu'un technicien intervienne. Je sens bien que là, c'est bien différent du début d'année. 
Je ne sais pas si ça a joué mais du coup, comme pour Doctissimo, j'ai pas mal consulté Internet et les forums soucis VMC et je me suis sans doute trop comparé/associé aux personnes qui ont de sérieux problèmes de décibels liés à la VMC dans leurs appartements, ce qui clairement ne semble pas être mon cas. Et j'ai trop essayé de me convaincre qu'il y avait un souci dans mes gaines, dans mon appartement et que personne d'autre que moi dans le bâtiment ne pouvait ressentir cette "gêne". 
Mais je suis persuadé que le temps fera son affaire car ce n'est pas une épreuve/ un bruit intense; cette focalisation finira par s'atténuer.
Bonne continuation et encore merci pour le suivi
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir