Bonjour à tous,

Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison des années 80.

J'ai un problème au niveau de la terre sur le rapport que l'ancien propriétaire m'a remis la résistance est trop élevée (autour de 500 ohms).
Le piquet de terre actuel a été mis dans un angle de ma maison, je peux difficilement y accéder. J'ai pensé un moment creuser pour mettre une sorte de treillis mais tout est bétonné à cet endroit là ça risque d'être très compliqué.

J'ai dans l'optique d'ajouter un tableau secondaire pour mon atelier qui se situera à environ 3m du tableau principal.

Serait-il possible pour moi de rajouter un second piquet de terre relié au tableau secondaire, cela serait beaucoup plus simple car je peux facilement creuser de ce côté là du mur?

Voici un schéma de l'installation que je souhaiterais faire, il s'agit d'une vue de dessus de mon garage


En gros cela donnerait ça

TABLEAU PRINCIPALE => TERRE 1
|
|
| cable
|
|
|
TABLEAU SECONDAIRE => TERRE 2

EDIT : image ne fonctionne pas


Pouvez-vous me dire si cela est autorisé et si cela fonctionnerait ?

Merci beaucoup pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, oui c'est la meilleure solution. Bien vérifier la continuité de la terre entre les deux tableaux et sa section.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Vous pouvez ajouter autant de piquets que vous le voulez. Seule condition : ils doivent tous êtres reliés entre eux.
Pour une raison d'efficacité (et non pas de législation) , mettez au moins 1m d'espace ,si possible , entre eux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello
poiluu a écrit:Bonsoir
Vous pouvez ajouter autant de piquets que vous le voulez. Seule condition : ils doivent tous êtres reliés entre eux.
Pour une raison d'efficacité (et non pas de législation) , mettez au moins 1m d'espace ,si possible , entre eux

Non, l'ami, pas un mètre entre eux, mais au moins la longueur du plus grand d'entre eux (perso, je ne pose que des 2mètres)
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir l'ami
Tu as raison , si tu ne pose que des 2 mètres, mais mon commentaire précisait un minimum et avait pour but d'éviter une erreur , vue souvent, qui est de mettre plusieurs piquets dans un espace très restreint , 10cm par exemple
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
Merci pour vos réponses mais j'avoue que cela n'est pas très clair.
Si je relie les deux terres des tableaux cela suffit du coup ? Ou faut-il obligatoirement que je trouve un moyen de relier les piquets entre eux ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour,

relier les terres des tableaux suffit

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
"Si je relie les deux terres des tableaux cela suffit du coup"
Oui mais avec du 10 mm2, voir 16mm2.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Parfait je vous remercie beaucoup j'ai prévu de les relier par du cable section 16mm2 en effet.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Vaucluse
Dits nous les résultats en ohm après l'opération.?
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir