Retour
Menu utilisateur
Menu

Mettre deux disjoncteur de branchement sur la même ligne Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,[/url]
Je suis en train de rénover l'installation electrique de ma maison et il me reste à resoudre la partie du branchement.
Mon compteur, très ancienne et à changer maintenant par un linky, et le
disjoncteur de branchement, aussi vielle et en mauvais etat, sont situés dans la cave pour laquelle il faut que je descend d'un étage et je fasse le tour de la maison.

[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-65e9c4fe08468145446.jpg]

J'ai passé un nouveau cable de 16mm² jusqu'àu nouveau tableau à l'entrée de la maison, et pas dans ma chambre comme avant, et je voudrais avoir un disjoncteur de branchement a côté pour pas avoir a descendre si ça saute ou si je veux tout couper.
Je voudrais savoir comment dois-je procéder. J'ai vu des disj. de branchement schneider resi9 15/30/45 instantané, 60A instantané, selectif ou non differenciel. 
1/ Peut-on mettre deux disjoncteur de branchement un à la cave et l'autre a l'étage ou avec un à côté du tableau a l'étage suffit?
2/ Quel est le ou les disjoncteurs conseillés? Instantané a l'étage et sélectif en bas pour fait sauter un avant l'autre?
3/ Le tableau qu'on voit à la photo sortait d'un repiquage fait dans la boite de dérivation juste au dessus et le cable de 16mm² etait avec un domino a mi-chemin dans le combles... Il sera mis comme tableau divisionnaire à partir du tableau principal. Peut je profiter le passage du technicien lors du changement du compteur pour faire le changement de cable que j'ai déjà passé?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On peut effectivement ajouter un autre dispositif de coupure générale dans un autre endroit pertinent du logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Bonsoir

On peut effectivement ajouter un autre dispositif de coupure générale dans un autre endroit pertinent du logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Merci Carminas d'avoir pris le temps de répondre. J'ai appris énormément en lissant vos autres réponses sur plusieurs forums.
Ce que je veux éviter c'est d'avoir le disjoncteur de la cave qui saute si jamais trop de consommation au meme temps (surtout en hiver et avec la pluie ça serait embêtant) et qu'il saute de préférence à la maison mais j'avoue ne pas savoir s'il il sert aussi à quelque chose à niveau sécurité.
Vu sont état je prefere le changer et partir sur du neuf mais j'ai remarqué qu'il est plombée donc je crois que ça ne m'appartient pas, c'est bien ça?
Est-ce qu'on peut s'en passer de mettre une à la cave et le mettre juste à côté de mon tableau ou obligé de l'avoir a côté du compteur? (Le faire faire par le technicien s'il m'appartient pas quand il viendra pour le compteur bien entendu).
Derniere question, la boite noir qu'on vois en haut du compteur qu'est qu'elle est? Elle est "sulfaté" donc je voudrais que tout soit changé mais qui decide?
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout ce qui est sur le tableau en bois appartient à ENEDIS.
INTERDIT et DANGERUX d'y toucher. Seule eux peuvent le faire.

Donc si vous voulez changer quelque chose, il faut passer par eux moyennant finances

Vous aurez beau mettre un autre disjoncteur en amont (dans la partie habitable du logement), rien ne garantie que ce n'est pas le vieux qui sautera en 1er.

En haut se ce sont les fusibles AD, qui protège l'installation en amont et permet à ENEDIS de la mettre hors tension : PAS TOUCHE !
Sinon vous serez plus de ce monde pour venir nous raconter ce qui s'est passé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 20h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir