Retour
Menu utilisateur
Menu

2 radiateurs 1000W sur fil 1.5 sur disjoncteur 10A ? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour à tous, 

Voila je dois refaire une chambre avec un radiateur que je dois déplacer. Le soucis c'est que j'ai refait récemment mon isolation pour mettre de la ouate de cellulose projeté, et tous les câbles électrique passent par le plafond (je suis en plain pied). 

Ne voulant pas détériorer l'isolation, la solution la plus simple est de brancher le radiateur avec celui qui est de l'autre coté du mur. 

Le soucis c'est que les fils qui arrivent à ce radiateur sont en 1.5mm². Actuellement les deux radiateurs sont branchés sur le même différentiel 10A mais avec 2 départs (2 fois 1.5mm²). 

Est-ce possible de faire passer les fils d'un coté à l'autre du mur pour brancher les radiateurs de 1000W ensemble depuis la même arrivée 1.5mm² (n'avoir donc qu'un seul départ en 1.5mm² pour les 2 radiateurs) ?

Toujours en étant sur 1 seul départ, en changeant le disjoncteur 10A par un 16A, est-il possible de changer les radiateurs pour en mettre 2 de 1500W ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour du 1,5², la norme dit 3500W maxi avec un disjoncteur 16A maxi
Si vous avez un disjoncteur 10A, il faudra vous limiter à 2300W.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Merci pour votre réponse, en changeant le disjoncteur je pourrai facilement mettre 2 radiateurs de 1500W ça me rassure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après, même si normativement autorisé, ce n'est pas trop de tirer 3000W sur du 1,5² sur des durées longues qu'impose le fonctionnent d'un radiateur.
D'ailleurs dans une version précédente de la norme, c'était limité à 2300W.
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
J'avais pensé à une autre solution mais je ne sais pas si techniquement c'est faisable.
La solution aurait été de ce servir d'un des câbles existant comme passe câble et de tirer une deuxième ligne du tableau à la sortie.

Mais je n'ai aucune idée si les câbles vont directement du tableau à la sortie du mur, ou s'il y a une boit de dérivation entre les deux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela peut être une solution, mais pas toujours faisable
Commencez par faire bouger les fils, et voir si cela bouge à l'autre bout

Mais sinon ce que vous envisagez reste conforme
Soignez bien les connexions de la dérivation car le risque est là.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Super merci pour vos réponses Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour,

Je me permet de revenir sur le sujet, j'avance dans mes travaux, j'ai opté pour la solution de brancher les 2 radiateurs 1000W sur le même fil 1.5 venant du tableau.

J'aurai donc l'arrivée du tableau sur un radiateur et un repiquage de cette arrivée pour alimenter le deuxième dans l'autre chambre, de l'autre coté du mur.

Je serait donc à 2000W sur le même fils 1.5 avec disjoncteur de 10A, donc très proche de la limite à 2300W.
Est ce que je dois changer ce disjoncteur pour passer sur du 16A et ainsi m'éloigner de la limite ou pas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non cela ne servirait à rien
Un disjoncteur aussi bien 10A que 16A ne déclencheront pas si vous ne tirez que 2300W
A la limite il est préférable de laisser 10A. Cela augmente la marge de sécurité, si un jour un petit malin essayait de raccorder quelque chose en plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Parfait merci beaucoup pour votre aide, je passe en résolu Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 40 message Rhone
Alors, moi qui ai passé mes 3 lignes de radiateurs en disjoncteurs 16A, j'aurais peut-etre dû laisser à 10A...
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

16A ou 10A ca ne change pas grand chose en conditions normales d'utilisation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Rhone
Certes, mais dans le tableau electrique, 4 disj de 10A sous un diff 40A ça passe, alors que 4 disj de 16A non.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 20h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir