Retour
Menu utilisateur
Menu

Conformité tableau principal et secondaire triphasé Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Je reprends l'installation électrique de ma maison et j'ai déjà fait des modifications car plusieurs points ne me semblaient pas corrects.

Pour info l'électricien avait alimenté en 1982 le tableau principal avec 4 x 6² entre ce tableau et le disjoncteur EDF. J'ai remplacé ces fils par du 16². Je vais pouvoir mettre des ID 63 Type A (fils de 16² bien sur)

J'ai une plaque de cuisson alimentée par un circuit dédié de deux phases et un neutre en 4² sur ID tétra 40 et C25 tétra (3 phases branchées au départ mais seulement deux phases branchées à la plaque) est-ce satisfaisant ?

Une ligne en 4 x 6² part du tableau à un tableau secondaire pour alimenter une PAC (14K) Le départ se fait aux borniers sans passer par un disjoncteur. A l'arrivée au tableau il y a un ID tétra 40 type A, un tétra C25, un tétra C6 et un mono C6 (il y a deux tétra de 10 qui ne servent jamais car ils sont prévus pour deux résistances électriques en cas de défaillance de la PAC). Pas de disjoncteur courbe D, ce qui me surprend, mais la PAC fonctionne sans jamais faire disjoncter. Je pense qu'un disjoncteur tétra en 40 est nécessaire au tableau général et j'aimerais une confirmation avant l'achat.

Je refais ma cuisine et j'en profite pour la mettre aux normes, circuit de 6 prises avec un C20, un deuxième avec 7 prises et un C20. J'ai des circuits dédiés pour chacun des appareils four, micro ondes, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle. Le circuit LV et les 6 prises sont sur des ancien circuits en 4² et je ne peux pas modifier compte tenu des difficultés de la rénovation, le disjoncteur est un C20. Est ce que c'est admissible ?

Merci pour vos conseils et votre aide.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: Je vais pouvoir mettre des ID 63 Type A (fils de 16² bien sur)

Si vous alimentez vos ID en direct depuis les bordiers, la norme autorise du 10mm2

Citation: Le départ se fait aux borniers sans passer par un disjoncteur.

Il faut au départ un disjoncteur terra 32A maxi

Citation: J'ai des circuits dédiés pour chacun des appareils four, micro ondes, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle.

Ce n'est pas obligatoire pour micro-onde, hotte, réfrigérateur, mais pas interdit non plus.

Citation: Le circuit LV et les 6 prises sont sur des ancien circuits en 4² et je ne peux pas modifier compte tenu des difficultés de la rénovation, le disjoncteur est un C20. Est ce que c'est admissible ?

Vous êtes dans de l'existant, vous faites au mieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour Carminas,

Merci pour la réponse.

Je partirai des borniers pour chaque ID donc je passerai en 10² qui est plus facile à travailler, je ne savais pas que c'était devenu possible si direct.

J'installe donc un tétra 32A pour la ligne qui va au tableau secondaire.

Pour les lignes dédiées c'est un choix personnel car j'avais la possibilité de le faire et de la place dans le tableau, a contrario j'ai le sèche linge et la machine à laver qui sont sur le même circuit et je peux difficilement les séparer.

Tous mes anciens fusibles sont remplacés par des disjoncteurs mais j'ai un souci avec deux circuits d'éclairages qui on un neutre commun impossible à séparer. Je souhaiterais pouvoir mettre du disjoncteur mais j'ai 9 points d'éclairage alors que la norme est 8. Qu'est ce qui est le mieux conserver les fusibles ou regrouper sur un seul disjoncteur quand même?

Même si c'est de l'existant je cherche à faire au mieux.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La limite à 8 c'est un critère de confort de la norme afin qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de points d'éclairage soient HS.
Dans de l'existante, s'il y en a un peu plus ce n'est pas dramatique.

Pour la sécurité, il est préférable de tout regrouper.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Merci Carminas et bonne semaine.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 19h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir