Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle distance entre l'appui fenêtre et le placo ?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 283 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour,

Le maçon a posé un premier appui. Je me suis aperçu qu'il dépasse de 10cm à l'intérieur, alors que je suis censé avec 10cm d'isolation. Cela voudrait dire que l'appui serait en contact avec le placo, ce qui ferait un pont thermique.



Le CST propose de casser la brique de manière à ce que l'appui ne dépasse plus que de 8.5cm côté intérieur. Cela veut dire que l'isolant sera pincé de 10cm à 1.5cm. Est-ce que cela vous semble acceptable ? Il est vrai que sur les schémas de coupe, on voit que l'isolation est bien pincé :



D'après le CST, la tapée fera 120mm (ce qui me semble cohérent avec le 10cm d'isolant + 13mm de placo).
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je me bas constamment avec les maçons pour cette raison, 8 à 10 cm ne sont pas rares, moi je leur demande maxi 2cm

et vos tapées d'isolation devraient faire environ 135, 100 de laine de verre ( pas terrible)20 armatures +13 bas total 133
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Yvelines
"je leur demande maxi 2cm" -> ça suffit pour faire reposer la fenêtre ? (désolé je suis novice)
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui cela suffit, mais ils vont refusaient, cet appui de fenêtre et pas prévu pour cela
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Merci. Deux questions du coup :
- est-ce que 8.5cm serait acceptable ? Quitte à casser la brique, que ce soit 8.5cm ou 7cm (par exemple), ça ne me semble pas changer grand chose.
- forcément, ça va dépasser plus vers l'extérieur. Est-ce gênant ? J'ai tendance à penser que c'est mieux car ça protège plus la façade. Mais j'ai un peu peur que les moulures censées être cachées deviennent apparentes et que ça fasse bizarre.

Pour info, il est prévu un doublage Optima sur fourrure métallique, laine minérale GR32 100mm.
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Plus ils casseront la brique plus l'appui sortira de par l'extérieur, à vous de voir ce que vous êtes prêt à accepter, le problème c'est que l'appui est trop large. il existe des appuis plus cours, et des appuis isoler
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Bonjour 78bob,

Votre démarche est louable mais traiter les ponts thermiques en ITI est... très complexe. Penchez-vous sur l'isolation de la dalle du rdc, des nez de dalle, de l'isolation des combles et de nos chers volets roulants pour comprendre.

L'appui de fenêtre sert de rejingot (point de support en bas et évacuation eau de pluie...) à la menuiserie. Les 2 sont intimement liés. Risquer un problème d'étanchéité pour 1,5 cm d'isolant me semble peu opportun, sauf si les points singuliers cités plus haut ont été traités.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
ça à peut être changé ; mais en principe le menuisier fournit le plan de réservation pour chaque ouverture 
http://www.fermetures-rhodaniennes.com/document/150mpvc-Rese[...]erie%20alu%20frappe.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Yvelines
teebex a écrit:Bonjour 78bob,

Votre démarche est louable mais traiter les ponts thermiques en ITI est... très complexe. Penchez-vous sur l'isolation de la dalle du rdc, des nez de dalle, de l'isolation des combles et de nos chers volets roulants pour comprendre.

L'appui de fenêtre sert de rejingot (point de support en bas et évacuation eau de pluie...) à la menuiserie. Les 2 sont intimement liés. Risquer un problème d'étanchéité pour 1,5 cm d'isolant me semble peu opportun, sauf si les points singuliers cités plus haut ont été traités.

Bonjour, le risque d'étanchéité dont vous parlez, c'est par rapport au fait que la fenêtre sera mal appuyée sur le rejingot, ou par rapport au fait de casser la brique et devoir mettre du mortier ?
Sinon, je comprends l'argument qu'il est inutile de rafistoler un petit pont thermique s'il y en a des gros par ailleurs... Enfin je suis quand même censé avoir une maison RT2012 !
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Je parlais de l'étanchéité à l'eau : une goutte d'eau qui se forme sur l'arête du dormant doit tomber sur le rejingot, sans possibilité de s'infiltrer entre le dormant et ce rejingot par capillarité. Avancer uniquement l'appui de fenêtre peut perturber cet écoulement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour, quelques nouvelles : après avoir tenté moultes bricolages en tout genre (découpe des oreilles, creusement des rejingots), le CST a fini par changer les appuis pour des appuis adaptés. Youhou! Il ne manquerait plus que les plaquistes sachent poser du compribande pour que ça ressemble à quelque chose
Merci à tous pour vos réponses

PS : pour ceux qui recontreraient le même problème : attention, car découper les appuis peut sembler correct, sauf que ça induit des problèmes au moment de poser la fenêtre (fenêtre mal appuyée, problème d'étanchéité mentionné plus haut, etc.). Pas évident d'anticiper quand on ne connaît pas et que la fenêtre n'est pas sur place.
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
78bob a écrit:
 Pas évident d'anticiper quand on ne connaît pas et que la fenêtre n'est pas sur place.

Et oui, raison de plus pour avoir   un bon maitre d'œuvre !, architecte !  ( ou plaquisteheureux   ) sur le chantier.
vous avez quand même de la chance que le constructeur les ait changé   

photo ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit:
photo ? 

Voici l'état actuel : compribande bâclé mais la fenêtre repose bien sur le rejingot.




Retour bienvenu bien sûr !
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, cool
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir