Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation photocellules Nice Robus 400 Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Essonne
Bonjour,

j'installe un moteur Nice Robus 400 pour un portail coulissant 1 ventail et j'ai une interrogation sur l'installation des photocellules, j'ai lu la notice mais un doute m'habite et pas envie de faire une bêtise.

Dans la notice Notice EPMB :

Point 09. Photocellules utilisées comme « dispositif de commande automatique de la manœuvre d’ouverture » – Si les photocellules ont été prévues pour cette fonction (vérifier au point 03), compléter leur installation en coupant le pont électrique entre les points « A », présents sur les cartes des éléments TX et RX (fig. 14)







Ma question
Faut-il vraiment couper ce pont ?
Et si on pouvait m'expliquer le pourquoi du comment

Par avance merci.
Bonne journée
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 50 message Gironde
Hello
Pour moi c est pour une ouverture sans la commandante si tu utilises la telecomande me coupe pas Par contre faut déclarer les cellules ;)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Essonne
fred33750 a écrit:Hello
Pour moi c est pour une ouverture sans la commandante si tu utilises la telecomande me coupe pas Par contre faut déclarer les cellules ;)

Hello,
merci pour le retour, effectivement ça me parait étrange ça !
Qu'appelles-tu déclarer les cellules? faire une reconnaissance à partir de la logique de commande ?
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Gironde
Oui quand tu ajoutes des elements : télécommande , digicode , cellule tu as un apprêtage a faire Manip a faire depuis la platine moteur ,)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Essonne
Je crois avoir compris la phrase :
Point 09. Photocellules utilisées comme « dispositif de commande automatique de la manœuvre d’ouverture »

Il faut comprendre que si un élément passe devant les photocellules, ce sont elles qui font office de télécommande et remplace une télécommande normale et de ce fait enclenche le fonctionnement du moteur !

Si je me trompe, corrigez moi
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 00h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir