Retour
Menu utilisateur
Menu

Manque de ferraille dans un mur banché ? Maison mur semi enterrée

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

La construction de notre maison est en cours où nous avons un mur banché car la maison est semi enterrée. Le mur banché est réalisé avec des parpaings creux dans lesquels du béton sera coulé. A savoir que la hauteur du mur est d'environ 2,5 mètres.
Par contre je suis surpris qu'il n'y ait qu'une seule ferraille horizontale (de 10mm de diamètre) entre chaque niveau (cf photos ci joint).
Qu'en pensez-vous ?




Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez sur la page devis constructeur de maisons de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
OcAl a écrit:Le mur banché est réalisé avec des parpaings creux dans lesquels du béton sera coulé.

Bonjour,
Ce n'est donc pas un mur banché. Un mur banché est réalisé en coulant le béton directement entre deux plaques (les banches) qui définissent les dimensions du mur (+armature métallique à l'intérieur, bien sûr).
Pour le positionnement et le dimensionnement de l'armature dans votre maison : y a-t-il eu une étude béton réalisée ? Si oui, elle doit préconiser le ferraillage. Qu'est-il prévu ?
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Merci pour votre retour. Désolé pour les erreurs de terminologie, je ne suis pas du métier Wink
J'imagine qu'il y en a forcément une qui a été réalisée. Je l'ai demandé à mon constructeur, mais je n'arrive pas à avoir de réponse de leur part... Si j'arrive à l'avoir, je le mettrai dans la conversation.
Vous avez tout de même un avis du coup ?
J'ai oublié de préciser : le mur fait 11 mètres de long.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour

Pour un mur de soutènement de 11 mètres de long je suis surpris qu'il n'y ait aucun chaînage vertical.

Et maintenant il est impossible de le ou de les faire en respectant les règles de l'art.

Ou bien vous avez oublié de les mentionner et les photos de détail donc sans vue générale ne permettent pas de le ou les voir.

L'étude béton est vraiment indispensable.

Pour information un peu de lecture.

http://www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com/faq/qu[...]20murs%20hors%20sol%20.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour,

Oui, je vous confirme que le chaînage vertical n'est pas encore présent. Je pense qu'il va être ajouté avant de couler le béton dans les parpaings.
Que voulez-vous dire par les règles de l'art pour le chaînage vertical ?

Je vous ajoute une photo de l'ensemble, si a peut aider. Uniquement le mur à droite est concerné car c'est celui qui retiendra la terre. Un total de 11mètres en deux parties 7 et 4 mètres (avec un petit décroché).
Les autres ne seront pas enterrés ou que très légèrement partiellement.

(Merci pour la lecture ! Il n'est pas évident d'avoir des "choses" fiables sur Internet.)

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
OcAl a écrit:J'imagine qu'il y en a forcément une qui a été réalisée. Je l'ai demandé à mon constructeur, mais je n'arrive pas à avoir de réponse de leur part... Si j'arrive à l'avoir, je le mettrai dans la conversation.
Vous avez tout de même un avis du coup ?

Mon avis : il n'y a pas d'étude béton (économie pour le constructeur). Il fait de l'agglo coffrant parce qu'il sait monter un mur en agglo. Peut-être n'a-t-il même pas de quoi faire un mur en béton banché ? Mais "il a toujours fait comme ça depuis 20 ans et il n'a jamais eu de problème" alors il continue.

Néanmoins, si le contrat de construction que vous avez signé stipule "murs en béton banché" et qu'il vous le construit en agglo coffrant, ce n'est pas conforme au contrat. A vous de voir si vous souhaitez aller plus loin dans les réclamations, auquel cas le plus tôt pour agir sera le mieux (plus simple de démonter un mur en agglo avant que le béton soit coulé dedans).

Je ne suis en aucun cas spécialiste de la maçonnerie, mais d'après ce que dit Calète il semblerait que le ferraillage ne soit pas correct et ne puisse plus être mis en conformité dans l'état actuel d'avancement.
Vous êtes soumis à quel risque sismique ? Ca peut jouer sur le type de ferraillage à mettre en œuvre.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
D'autres maisons par ce même constructeur sont faites en mur banché...
Je pense que c'est le choix du maçon qui a déterminé : mur banché ou agglo coffrant.
Voir peut être également le terrain compliqué (en pente) où une grue pour le mur banché aurait été difficile à implanter.
Je suis surpris, pour moi une étude béton est obligatoire pour des questions d'assurance, non ?

Je vous confirme que sur les plans techniques, il est indiqué "Mur banché" à deux reprises. En revanche dans la notice descriptive, il n'est indiqué que "murs en béton armé sur les parties enterrées, (...). Est-ce que ça leurs laisses le choix du mur ou des agglo ? Beone68

Oui j'ai bien peur aussi.
La construction est en Haute-Savoie donc risque sismique 4 (moyenne) mais non soumis à un PPRN Séismes.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je ne sais pas si mur banché = mur en béton armé = mur en agglo coffrant. Il faudrait demander à un expert ou à un BE béton, par exemple. J'ai lu ici que le ferraillage du mur peut être préconisé par le fournisseur des blocs. Peut-être une piste à creuser ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
OcAl a écrit:Bonjour,

Oui, je vous confirme que le chaînage vertical n'est pas encore présent. Je pense qu'il va être ajouté avant de couler le béton dans les parpaings.
Que voulez-vous dire par les règles de l'art pour le chaînage vertical ?

Je vous ajoute une photo de l'ensemble, si a peut aider. Uniquement le mur à droite est concerné car c'est celui qui retiendra la terre. Un total de 11mètres en deux parties 7 et 4 mètres (avec un petit décroché).
Les autres ne seront pas enterrés ou que très légèrement partiellement.

(Merci pour la lecture ! Il n'est pas évident d'avoir des "choses" fiables sur Internet.)



Vu que le mur n'est pas d'un seul tenant sur la longueur de 11 mètres il faut lire les DTU qui sont l'état de l'art.

En espérant que les chaînages d'angle aient été bien faits
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
OcAl a écrit:D'autres maisons par ce même constructeur sont faites en mur banché...
Je pense que c'est le choix du maçon qui a déterminé : mur banché ou agglo coffrant.
Voir peut être également le terrain compliqué (en pente) où une grue pour le mur banché aurait été difficile à implanter.
Je suis surpris, pour moi une étude béton est obligatoire pour des questions d'assurance, non ?

Je vous confirme que sur les plans techniques, il est indiqué "Mur banché" à deux reprises. En revanche dans la notice descriptive, il n'est indiqué que "murs en béton armé sur les parties enterrées, (...). Est-ce que ça leurs laisses le choix du mur ou des agglo ? Beone68

Oui j'ai bien peur aussi.
La construction est en Haute-Savoie donc risque sismique 4 (moyenne) mais non soumis à un PPRN Séismes.


Sismicité de niveau 4.

Si la commune où se situe la construction est recensée en zone de risque sismique de niveau 4 par la préfecture, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt en vous disant de PPRN séismes.

Les règles parasismiques s'appliquent. Point barre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour Calète

Merci pour vos retours. S'avez vous où on peut récupérer le DTU de manière simple ?
Ou au moins les chapitres me concernant ?

Je ne me pas cache pas derrière mon petit doigt, j'ai uniquement reporter textuellement ce qui est écrit dans la description de la zone sismique de ma commune. Ci dessous l'extrait.

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour Beone68

Merci pour votre retour. Et votre article est très intéressant, merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

les blocs coffrants (selon le DTU 20.1) servent comme leur nom l'indique, de coffrage du béton qui sera mis dedans.

Contre la poussée horizontale des terres sur mur enterré, c'est ce béton qui résiste, et pas les blocs.
Dans des blocs de 20, cela fait un voile béton "banché" de 15 cm d'épais.

Pour que ce béton résiste, il faut qu'il soit armé, selon un ferraillage justifié par un calcul conforme Eurocode 2 (ou encore l'ancien BAEL).

Cela me paraît difficile de justifier en BA un mur contre terre de 15 cm d'épais avec comme armatures simplement des barres horizontales de 10 placées de façon aléatoire dans l'épaisseur de la section de 15cm.

A moins peut-être, je ne sais pas tout, on puisse justifier cela en "maçonnerie armée" (eurocode 6). Je ne sais pas, l'EC 6 c'est ésotérique pour moi.

Mais la maçonnerie et le béton armé sont des techniques extrêmement tolérantes, et il peut se faire que malgré un non respect des règles "de l'art" académiques, l'ouvrage fini trouve le moyen de tenir le coup.

Vous ne pourrez rien faire contre constructeur, par vous-même. Vous ne pourrez pas vous improviser expert.

Vous pouvez juste invoquer, comme cela vous a été suggéré, que ça ne fait pas un mur banché. Encore qu'il soit toujours possible d'ergoter sur les équivalences de terminologie.

En résumé : faire confiance à votre constructeur, ou vous payer les services d'un expert.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
OcAl a écrit:D'autres maisons par ce même constructeur sont faites en mur banché...
Je pense que c'est le choix du maçon qui a déterminé : mur banché ou agglo coffrant.
Voir peut être également le terrain compliqué (en pente) où une grue pour le mur banché aurait été difficile à implanter.
Je suis surpris, pour moi une étude béton est obligatoire pour des questions d'assurance, non ?

Je vous confirme que sur les plans techniques, il est indiqué "Mur banché" à deux reprises. En revanche dans la notice descriptive, il n'est indiqué que "murs en béton armé sur les parties enterrées, (...). Est-ce que ça leurs laisses le choix du mur ou des agglo ?  Beone68

Oui j'ai bien peur aussi.
La construction est en Haute-Savoie donc risque sismique 4 (moyenne) mais non soumis à un PPRN Séismes.

j'ai le même avis que Ilovir
Citation: En résumé : faire confiance à votre constructeur, ou vous payer les services d'un expert.


soit vous prenez,à votre charge, un expert destiné à suivre la construction, soit vous faites confiance au constructeur.
Mais rien ne vous empêche de faire un maximum de photos.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 06h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir