Branchement transformateur extel 12 v Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Drome
Bonjour à tous,

J'ai acheté un transformateur modulaire Extel 12 v pour ma gâche électrique.

Il y'a un coté SEC et PRI. J'ai compris le primaire en 230 v et le secondaire en 12 v avec la mention des + et - sur le transfo pour la partie SEC. Concernant le coté primaire, il n'y a rien d'indiquer. J'ai deux trous pour insérer le fil neutre et la phase sur le coté PRI. En plaçant le transformateur dans mon tableau, le SEC est en bas et le PRI en haut. Savez vous de quel coté dois je mettre la phase et du coup le neutre ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Sphynx07 a écrit:Il y'a un coté SEC et PRI. J'ai compris le primaire en 230 v et le secondaire en 12 v avec la mention des + et - sur le transfo pour la partie SEC.
Oui

Concernant le coté primaire, il n'y a rien d'indiquer. J'ai deux trous pour insérer le fil neutre et la phase sur le coté PRI. En plaçant le transformateur dans mon tableau, le SEC est en bas et le PRI en haut. Savez vous de quel coté dois je mettre la phase et du coup le neutre ?
Ça marchera dans les 2 cas, mais normativement le neutre est à gauche.

Ta gâche électrique est adaptée pour le 12VCA (alternatif) et 12VCC (continu) ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, branchez le neutre à gauche, ( édit  JCdu26 à dégainez plus vite que moi )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,

Merci à JC et Plaquiste heureux.
Ma gâche est seulement pour du continu. Le transfo délivre du continu 12 v. Ça change quelque chose pour les branchements ?

Merci à vous.


JCdu26 a écrit:Bonjour,
Sphynx07 a écrit:Il y'a un coté SEC et PRI. J'ai compris le primaire en 230 v et le secondaire en 12 v avec la mention des + et - sur le transfo pour la partie SEC.
Oui

Concernant le coté primaire, il n'y a rien d'indiquer. J'ai deux trous pour insérer le fil neutre et la phase sur le coté PRI. En plaçant le transformateur dans mon tableau, le SEC est en bas et le PRI en haut. Savez vous de quel coté dois je mettre la phase et du coup le neutre ?
Ça marchera dans les 2 cas, mais normativement le neutre est à gauche.

Ta gâche électrique est adaptée pour le 12VCA (alternatif) et 12VCC (continu) ?
JC
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Non, c'est tout bon.
Il faut bien respecter les polarités : le + avec le + et le - avec le - Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:Non, c'est tout bon.
Il faut bien respecter les polarités : le + avec le + et le - avec le - Wink

Hello,
Pas de polarité pour une gâche.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Rfco a écrit:
JCdu26 a écrit:Non, c'est tout bon.
Il faut bien respecter les polarités : le + avec le + et le - avec le - Wink

Hello,
Pas de polarité pour une gâche.
@+

Si, il y a des gâches pour CA, des gâches pour CA et CC, et des gâches en CC !

Et pour le besoin de Sphynx07 , c'est pas moi qui le dis :
Citation: Sphynx07
Ma gâche est seulement pour du continu.


https://www.coffrefortplus.c[...]EgIjyPD_BwE
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Et alors JCdu26 , ça change quoi?

Pas de polarité pour une gâche

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Sur la gâche Avidsen citée dans mon lien plus haut, son alimentation est en 12VCC

Ici des explications :
Https://www.hasler.ch/?srv=S[...]mp;langId=2

Dans mon boulot, les gâches étaient alimentées en CC car constamment sollicitées
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:Sur la gâche citée dans mon lien plus haut, son alimentation est en CC

Ici des explications :
Https://www.hasler.ch/?srv=S[...]mp;langId=2

Dans mon boulot, les gâches étaient alimentées en CC car constamment sollicitées

Dans mon boulot, les gâches sont en CC car gâches à rupture...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Rfco a écrit:Dans mon boulot, les gâches sont en CC car gâches à rupture...

...donc alimentées en CC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:
Rfco a écrit:Dans mon boulot, les gâches sont en CC car gâches à rupture...

...donc alimentées en CC

et pas de polarité à respecter, arrête de jouer à celui qui ne comprends pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Si on parle de Courant Continu, on parle de polarité !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Sphynx07 nous présente son besoin avec un transfo avec secondaire en 12VCC (+ et -)
je lui pose la question sur l'alimentation de sa gâche
Il répond que cette gâche est seulement pour du continu...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Drome
Ne vous battez pas les gars, ma gache marche et un grand merci à vous tous.

Bonne journée.

JCdu26 a écrit:Sphynx07 nous présente son besoin avec un transfo avec secondaire en 12VCC (+ et -)
je lui pose la question sur l'alimentation de sa gâche
Il répond que cette gâche est seulement pour du continu...
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Sphynx07 a écrit:Ne vous battez pas les gars, ma gache marche et un grand merci à vous tous.

super, c'est l'essentiel !

ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude d'échanger ainsi avec Rfco 
il est très compétent dans son domaine, mais il doit quelque part être un peu têtu ! ; presque autant que moi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Drome
Je vous rassure, je le suis aussi 😁😁

JCdu26 a écrit:
Sphynx07 a écrit:Ne vous battez pas les gars, ma gache marche et un grand merci à vous tous.

super, c'est l'essentiel !

ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude d'échanger ainsi avec Rfco 
il est très compétent dans son domaine, mais il doit quelque part être un peu têtu ! ; presque autant que moi
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Une histoire d'équipe alors !
en tout cas, ça anime le forum W00tW00t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 00h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir