Bonjour,

J'ai un problème de VMC chez moi. Immeuble de deux étages, je suis au dernier, sous les combles. Le caisson de VMC se situe au dessus de l'escalier des circulations communes. j'ai remarqué un problème très gênant au quotidien, j'entend une sorte de vibration - vrombissement ou que je sois dans mon appartement. Ce problème est lié à la VMC. J'ai pu accéder au local récemment, et ce que j'entend c'est le moteur de la VMC. Les techniciens me disent que tout est normal. Vous pouvez écouter la VMC sur ce lien: https://www.transfernow.net/dl/20220828fkoEVzum

on entend la VMC tourner, une sorte de souffle, mais également un bruit en arrière plan, qui ne semble pas totalement continu en niveau de puissance. Pas le bruit aigue (qui vient sans doute de l'enregistrement) mais le bruit de fond plus grave. C'est ce bruit que j'entend chez moi. Les techniciens me disent que c'est le bruit du moteur, que tout est normal. Est-ce bien le cas ?

Ce son se propage dans mon appartement, mais je ne sais pas si c'est lié à de l'aérien ou à une propagation par 'vibration' (= dans la dalle). J'ai fait remarquer au techniciens que le caisson de VMC est posé directement sur la dalle, ce qui me semble illogique: il n'y a aucun revêtement ou protection acoustique permettant d'absorber les bruits de 'chocs) entre caisson et dalle. Est-ce normal de poser directement le caisson sur la dalle ?

Voici une photo pour illustrer: https://www.transfernow.net/dl/20220828be3DYxJJ
[img]no[/img]


Pensez-vous que ce son peut être propagé par le caisson posé directement sur la dalle ?
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous avez trouvé un début de réponse, la VMC ne doit pas être posé au sol
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Savoie
Quelles seraient les meilleures solutions pour y remédier ? Ils m'ont parlé de poser le caisson sur des 'cylindre bloc' après leur avoir fait remarqué l'absence de protection acoustique entre caisson et dalle.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui cela peut le faire, ou la suspendre, ce qui n'est pas toujours évident à faire
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Savoie
Oui ca me parait compliqué, c'est une charpente bois au dessus. j'espère que leur solution pourrait arranger le problème. Rageant de devoir être présent pour montrer d'où peut venir le problème.

et le son dont je parle, c'est un son d'un moteur VMC qui fonctionne normalement ?
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Je n'ai pas écouté le bruit, je ne télécharge pas de fichier
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Savoie
On peut l'écouter sans télécharger en cliquant sur l'oeil quand on ouvre les liens (son et image)
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Le son est régulier, pas de problème apparent
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

J'ai découvert récemment qu'ils existent des applications sonomètre à installer sur smartphone.
C'est amusant une jauge affiche directement la valeur décibel des bruits et sons environnant.
Par exemple, à deux mètres de ma pac dans le jardin habituellement je suis à moins de 30dB. et lorsqu'il y a eu un problème de vibration temporaire, j'ai pu dire à l'entreprise que ca montait à 65dB ce qui était anormal.
La mesure est plus fiable que votre enregistrement, parce que vous vous doutez bien que selon comment on met le volume du son sur l'ordi, votre enregistrement n'a pas le même volume.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Savoie
Oui bien sur, je parle pas des dB, simplement du son en lui même, est-ce qu'il indique un disfonctionnement ou pas. Niveau dB je ne pense pas que ce soit excessivement élevé.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
EmilS a écrit:Oui bien sur, je parle pas des dB, simplement du son en lui même, est-ce qu'il indique un disfonctionnement ou pas. Niveau dB je ne pense pas que ce soit excessivement élevé.

penser n'est pas mesurer, parfois mesurer permet par la suite de penser.
Ceci dit, trève de plaisanterie, je ne comprends pas votre problème. Au final, vous n'êtes donc pas dérangé par le bruit de la VMC mais plutôt inquiet de savoir si elle fonctionne correctement ? Selon vous le bruit du moteur n'est pas normal mais son volume sonore est correct ? Votre démarche est originale. Si c'est cela laissez faire les professionnels qui ont en charge l'entretien.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Savoie
Je suis dérangé par le bruit qui, je pense, se propage par contact avec la dalle. C'est simplement ce contact qui pourrait être à l'origine du problème.
Mais je voulais également avoir un avis sur le bruit, savoir si, en dehors des dB, le son ne vous indique rien d'anormal niveau fonctionnement.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
J'y pense on ne voit pas votre photo.
La voici, il faudrait que vous relisiez le forum pour apprendre à poster des photos directement dans le forum.
Je pense que nous aurons les idée plus claires quant à sa suspension à la charpente




Pour moi, il n'y a rien qui ressemble plus à un ronronnement d'une VMC qu'un ronronnement d'une VMC.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

EmilS a écrit:Quelles seraient les meilleures solutions pour y remédier ? Ils m'ont parlé de poser le caisson sur des 'cylindre bloc' après leur avoir fait remarqué l'absence de protection acoustique entre caisson et dalle.

oui, ce serait le minimum à faire (je ne sais pas si ce n'est pas obligatoire, surtout en collectif, voir avec le gestionnaire ).
pour une recherche + facile (google et autres) remplacez "cylindre bloc" par " silent bloc vmc "  Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 11 mai 2024 à 20h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir