Bonjour à tous,

J’ai fait construire ma maison livrée en janvier 2021.
Je viens de monter dans les combles et je suis allé voir de plus près ma sortie de VMC. La gaine de sortie passe au travers de l’écran sous toiture mais n’est pas relié à une tuile à douille. Elle sort juste entre l’écran sous toiture et les tuiles. Est ce acceptable ? Si non, cel entre t il dans la garantie des 2 ans ? Car c’est déjà tendu avec mon constructeur et mon conduc a quitté le navire. Merci par avance de vos expertises.
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Oh les cochons... une VMC ne doit pas déboucher dans les combles. Regardez si vous ne pouvez pas faire une évacuation dans un pignon, il suffirait de perforer le mur.

Sinon, une tuile douille, c'est trop petit à mon avis.

Regardez si sur le toit il n'y a pas un "champignon" pour évacuer la VMC. Normalement le couvreur la pose, mais il se pourrait que ceux qui ont posé l'isolant n'aient pas laissé de passage. Auquel cas, il faudrait le faire.

Si vous attendez que le constructeur se bouge, il y en a pour un moment. même si c'est de sa responsabilité. Ne manquez pas de l'avertir avec photos à l'appui. Vous verrez bien s'il se bouge.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

une photo serait un minimum. Le truc n'est pas normal ... encore faut-il savoir de quoi on parle !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,

J'ai 3 tuiles à douilles sur mon toit et deux prêtes à être raccordées car les trous sont faits dans l'écran noir sois toiture. La pieuvre étant sûrement trop loin des tuiles (ils les ont mis en bas de pente), elles n'ont pas été raccordés, ni à la ventilation primaire (il n'avait pas la place soi disant), de gros cochon ! Donc le tuyau d'évacuation a été calé dans un trou fait dans l'écran sous toiture juste au dessus. Du coup il extrait au dessus de l'écran mais en dessous des tuiles. Je te fais une photo mardi à voir, je suis en déplacement.

Et merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

il faut des chiffres (longueurs, volumes, diamètre interne gaine et tuile à douille, etc.). Il faut aussi des photos !

Tout est aussi question de perte de charge engendré par ton installation actuelle. Et des inconvénients si la solution actuelle perturbe la ventilation (volume, etc.) ou créée des problèmes sous toiture (humidité, etc.).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, pas besoin de jouer au scientifique...il suffit de poser une tuile a douille au bon endroit et se raccorder dessus...un couvreur en a pour environs 4mn pour intervertir 2 tuiles...le seul truc a veiller est que la gaine ne fasse pas des vagues car la condensation risque de la remplir de flotte et a la longue ca fait des litres .
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Peut être est il possible de diviser le tuyau de sorti en 2 et de diriger l'évacuation sur 2 tuiles à douille?
A quoi servent les tuiles a douilles si on le peut pas les utiliser? Car les chapeaux des sorties de vmc son moches et forment un grosses taches noires sur le toit
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
mistergues a écrit:Salut, pas besoin de jouer au scientifique...il suffit de poser une tuile a douille au bon endroit et se raccorder dessus...un couvreur en a pour environs 4mn pour intervertir 2 tuiles...le seul truc a veiller est que la gaine ne fasse pas des vagues car la condensation risque de la remplir de flotte et a la longue ca fait des litres .

Bonjour,

malheureusement NON, les "scientifiques" comme toi sont "douteux" ... très douteux !

Il faut une sortie toiture à la dimension nominale de l'évacuation air vicié de la VMC.  Donc si 160 sur la VMC il faut en sortie toiture en 160 au minimum !

PS) si la tuile à douille est au maxi de 125 pour un nominal de 160 sur la VMC ... il ne faudra pas une sortie toiture à douille de 125 mais une sortie toiture en 160

PSS) oui pour une sortie x2 "tuile à douille en 125" pour un nominal VMC en 160 ... mais  merci de présenter l’intérêt financier et esthétique de cette solution. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
A-voir, tu peux apporter des objections pertinentes je n' en doute pas , apporter des info complémentaires ou des astuces qui peuvent aider l' auteur du postes mais je vois souvent dans tes réponses que tu dénigres les autres ..personne n' est douteux ni foireux. on est sur un forum d' entraide et ca vaut ce que ça vaut mais s' il te plait arête de t 'en prendre aux autres membres ...personne n' est vindicatif envers toi comme tu peux l'être envers les autres . et si je suis pas expert en tuile a douille il y' a des sujets comme le chauffage ou je pourrais t inviter en expertises ou a mes cours ca t'évitera aussi de propager pas mal de mauvais conseils...++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

#mistergues: chacun sa spécialité, je ne doute pas de la tienne ... mais pas en ventilation. Il m'est impossible de dire la vérité sans remettre les choses dans l'ordre. Tu écris avec une véhémence à peine cachée "pas besoin de jouer au scientifique"  à partir de là il faut assumer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Somme
Bonjour,

Moi aussi j'ai ce type de "montage/bricolage".

Quels sont les risques de laisser ça comme ça ?

Mousse sur la toiture ? condensation/humidité entre les tuiles et la sous-toiture ? Autres ?

Je m'en suis rendu compte à cause du gel récent...




Messages : Env. 60
Dept : Somme
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.