Retour
Menu utilisateur
Menu

Faible débit d'air répartiteur de chaleur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous,

Je viens vous voir car j'ai installé un répartiteur de chaleur dans ma maison. Il s'agit d'un 550m3/h acheté à Brico dépôt.

L'installation a été réalisée dans une maison de 160 M2, plutôt en longueur avec l'insert à une extrémité et les bouches d'aération qui ont été placées dans le couloir central qui distribue le reste de la maison (je ne voulais pas mettre les bouches d'aération directement dans les chambres). 

Les gaines isolés sont en 125 mm, tout comme le reste du montage d'ailleurs. Ma bouche d'aération la plus lointaine est à environ 20 mètres du distributeur (ça commence à faire bcp...), la seconde à environ 15 mètres et la dernière à 10 mètres. Et point complémentaire, j'ai placé un filtre à particules en sortie de distributeur.

Après mise en route du système ce weekend, je trouve ça plutôt prometteur... J'arrive, sans forcer car il faut que j'améliore l'isolation, à 28 degrés en sortie de buse lointaine et 35 sur la plus proche, ce qui me semble pas trop mal... 

Mon gros problème, c'est le débit. D'après mes premières approximations, je suis autour de 20m3/h en sortie de buses, alors forcément avant qu'on sente la chaleur monter, bah il va se passer un moment.

Pensez vous que cette importante perte de charge est liée à mon linéaire qui est important ? Pensez vous que je devrais enlever mon filtre, que c'est superflu ? Et enfin, pensez-vous envisageable que j'ajoute à mi parcours une seconde soufflerie en série pour compenser les pertes de charges (sur le papier je ne trouve pas ça idiot, mais bon 🤔)

Merci par avance pour vos retours éclairés !

Thomas 
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 il faudrait virer le filtre , faire un plan du montage , des bouches et de l'ouverture des bouches .

 j'ai des installations de 28 ml avec un 600 m3h ,45° à la  dernière bouche .

 à la première , il devrait y avoir au moins 60/70° minimum .

 photo de la prise d'air chaud au niveau de l'insert ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
motla a écrit:Je viens vous voir car j'ai installé un répartiteur de chaleur dans ma maison. Il s'agit d'un 550m3/h acheté à Brico dépôt. L'installation a été réalisée dans une maison de 160 M2, plutôt en longueur avec l'insert à une extrémité et les bouches d'aération qui ont été placées dans le couloir central qui distribue le reste de la maison (je ne voulais pas mettre les bouches d'aération directement dans les chambres). 
Les gaines isolés sont en 125 mm, tout comme le reste du montage d'ailleurs. Ma bouche d'aération la plus lointaine est à environ 20 mètres du distributeur (ça commence à faire bcp...), la seconde à environ 15 mètres et la dernière à 10 mètres. Et point complémentaire, j'ai placé un filtre à particules en sortie de distributeur.
Après mise en route du système ce weekend, je trouve ça plutôt prometteur... J'arrive, sans forcer car il faut que j'améliore l'isolation, à 28 degrés en sortie de buse lointaine et 35 sur la plus proche, ce qui me semble pas trop mal... 
Mon gros problème, c'est le débit. D'après mes premières approximations, je suis autour de 20m3/h en sortie de buses, alors forcément avant qu'on sente la chaleur monter, bah il va se passer un moment.

Bonjour Thomas,
vous avez tout bien résumé. Votre volume de 20m3/h en sortie de buses ... est insuffisant

Le chauffage air ou la distribution de chaleur ne s'improvise pas. Il faut passer à au moins 60m3/h en sortie de buses ... et encore ça reste à vérifier !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci pour vos retours.

Alors voici une présentation de mon installation.

Au niveau de la cheminée ça donne ça :



La disposition de la maison est la suivante :



Mon installation actuelle dans les combles est comme ça :



Et bien évidemment vous devez vous foutre de ma gueule (et vous avez raison) car ce que j'ai fait est complètement idiot... je n'ai pas du tout optimisé mes linéaires ! Donc je vais transformer l'installation de la sorte :



Qu'en pensez-vous ? où pensez-vous que je puisse encore faire des améliorations ? 

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

la gaine d'air chaud dans un conduit de fumée ( boisseau ?) c'est interdit !

Photo de la prise d'air chaud au niveau de l'insert ? diamètre et distance par rapport au dessus de l'insert ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Exact, mon schéma est faux  Mais non, la gaine d'air chaud ne passe pas dans le conduit de cheminée, il passe à l'extérieur. La gaine d'air chaud, en 125 mm, est placée au-dessus de l'insert (à 10 cm), sort de ma cheminée, suit l'habillage de la cheminée jusqu'au plafond, et arrive dans grenier où est placé le répartiteur.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Hello
125mm, ce n'est pas tres large - un 150 ou 160 aurait ete preferable.
Ensuite en effet, l'amelioration du lineaire du 2ieme schema sera mieux.

Personellement, j'aurais deja fait par etape, essayer de vraiment identifier ou se fait la perte de charge, et j'aurais proceder ainsi:
- Groupe sans rien: verifier qu'il souffle deja bien fort
- brancher ensuite une gaine de sortie jusque la premiere bouche (rien cote aspiration) et verifier ce qui sort a la premiere bouche.
- Ainsi de suite en rajoutant les bouches au fur et a mesure.
- Pour tester l'aspiration, debrancher le soufflage et brancher cote aspiration, verifier ce qui sort.

Ca permettra d'identifier deja s'il y a une vrai perte de charge quelque part qui pourra etre traitee par la solution adequate. (mais deja, le 125 est petit)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Gironde
Merci pour ces infos, je vais en effet tester tout ça à l'avancement. Pour le 125mm je vais difficilement pouvoir faire mieux car comme vous l'avez vu sur les schémas, je suis en plafond hourdis... je vous laisse déjà imaginer comment je me suis amusé pour faire passer mes gaines !
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
motla a écrit:Alors voici une présentation de mon installation.
Au niveau de la cheminée ça donne ça :
La disposition de la maison est la suivante :
Mon installation actuelle dans les combles est comme ça :
Et bien évidemment vous devez vous foutre de ma gueule (et vous avez raison) car ce que j'ai fait est complètement idiot... je n'ai pas du tout optimisé mes linéaires ! Donc je vais transformer l'installation de la sorte :

Bonjour,

les seules choses qui comptent pour la répartition de chaleur, c'est :
  1. Le volume global d'air chaud du répartiteur,
  2. le bon volume dans chaque pièce à chauffer,
  3. la température de l'air à répartir. 
Tout le reste c'est du pipeau 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 14h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir