Interrogation sur positionnement et dimensionnement chaînage horizontal

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Gironde




Bonjour. Je fais construire une maison R+1 en Gironde (zone sismique 2) sur vide sanitaire 2 rangs. 
Cette maison est accolée à un garage existant conservé. J’ai deux interrogations sur le chaînage horizontal. 
- celui-ci est composé uniquement d’aiguilles de diam 10. Cela est il suffisant?
- le soubassement côté garage est environ a 15cm du mur du garage conservé. Le plancher hourdis a été positionné, avec donc un vide sous le hourdis entre soubassement et garage. Le chaînage horizontal est juste posé sur le hourdis et n’est en plus pas au dessus du soubassement mais au dessus du vide. Ne serait il pas préférable de remplir de béton ce vide entre soubassement et mur du garage avec un joint de dilatation? Et de découper le hourdis pour poser le chaînage à même hauteur que sur les autres murs périphériques, et que celui-ci soit vraiment coffré?
Merci pour vos retours. 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez sur la page devis travaux de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les chainages en 2 T10, soit 1.5 cm², en acier Fe 400 ou 500,  c'est bon, zone non sismique.

C'est surtout ce débord de plancher au droit du joint qui m'interpelle. C'est sans doute pour échapper à la fondation existante, ce qui oblige à un retrait du mur de soubassement.

Mais le débord de 15 cm s'appuie sur le vide, en fait sur les hourdis en PSE, mais ils ne résistent pas à la compression pour reporter l'appui sur le muret.

Peut-être faudrait-il des plots béton traversant les hourdis, pour faire cet appui.

Que portera ce débord ? Un mur qui viendra contre celui du garage, dans la hauteur du Rez ? Et si oui, que portera ce mur lui-même ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour et merci pour votre retour. Je suis en zone sismique 2. Cela est donc ok pour les aiguilles?
Le long du garage il va effectivement être posé un mur reprenant la charge du RDC + étage plus toiture... le problème avec des plots béton c'est que si on en met en place ceux ci seraient posés sur les fondations du garage. Et ce n'est donc pas bon.
J'espère que la solution n'est pas de monter le mur De la maison à 15cm de celui du garage...
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour,

comme je le disais sur ce post:

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-448840-rang[...]ment-vide-sanitaire.php

il manque un soubassement le long du garage. Ou déporté avec une dalle en porte-à-faux si les fondations du garage l'en empêche.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Gironde


Bonjour Richard45.
Merci de votre retour. J’avais bien pris en compte votre remarque et un soubassement à bien été réalisé le long du garage sur semelle filante. Mais ce soubassement est a environ 15cm du mur du garage.
L’élévation doit elle donc se trouver exactement au dessus du soubassement ou puis je rattraper avec le coulage de la dalle et me coller au garage (avec joint de dilatation).
Que faire du vide restant entre soubassement et mur garage? Garder vide ou remplir de béton (avec feuille polystyrène)
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Si le soubassement a été fait, alors l'hourdis polystyrène du bout doit être recoupé pour ne pas cacher ce mur de soubassement.
Pour les 15cm de porte-à faux, vous pouvez remplir de sable et mettre 2cm (ou 4cm si sismique) de polystyrène contre l'existant.
Mais ce porte-à-faux doit être plus ferraillé qu'avec un treillis anti-fissuration.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bien reçu. Et vous me confirmez que je peux ensuite faire mon élévation sur ce porte à faux si le ferraillage est fait en conséquence?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Oui
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci ?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Gironde
Merci (pardon pour le ?)
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Le petit bout en porte à faux va être de l'épaisseur de la dalle de répartition sur les hourdis, soit 4 cm. Et comme les hourdis ne résistent pas, la portée en porte en faux va être de 60 + 15 = 75 cm (à partir de la dernière poutrelle).
Donc ça ne va pas aller : 4 cm d'épais, sur cette portée, et pour soutenir un mur, ça ne tient pas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci pour votre retour IIovir. Que préconiseriez vous comme ferraillage pour reprendre cela après découpe des hourdis?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Peut-être placer entre la dernière poutrelle et jusque contre la mur existant (- 2 cm de désolidarisation), des raidisseurs en béton armé.
Ils seraient insérés entre les hourdis, qui seraient à recouper.
Ils fonctionneraient en consoles courte au-dessus du vide, encastrées dans la partie entre poutrelle et mur soubassement.
Ce n'est pas facile à coffrer.
Cela ferait évidemment des ponts thermiques.

Il faudrait le dimensionner : peut être un raidisseur de 10 cm de large tous les 60 ou 70 cm ? Je ne me suis pas lancé dans le calcul.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 21h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir