Calibre disjoncteurs PAC 16kw Panasonic

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

On vient de m'installer une pompe à chaleur triphasée air eau Aquarea T-CAP Monobloc WH-MXC16J9E8 de 16kw qui produit l’ECS et l’eau chaude des radiateurs.

J’ai un abonnement triphasé de 18kva et l’alimentation se fait depuis le tableau en 6mm2. Dans mon tableau principal j’ai mis un ID tétra de 63A (300mA) et un disjoncteur tétra C40A.

Les installateurs ont mis dans le tableau de la PAC deux disjoncteurs tétra D20A (cf. photo). Je trouve ça surprenant car j’ai vu à plusieurs endroits que des disjoncteurs D40A étaient nécessaires pour les grosses PAC comme évoqué dans cette article :
https://www.installation-ren[...]-a-chaleur/

Cependant quand je regarde les caractéristiques de ma PAC, je vois que dans la section « CURRENT » sont mentionnées de petites intensités alors même que les PAC Mitsubishi mentionnées sur l'article de blog plus haut  nécessitent de plus grosses intensités pour les grosses puissances.

Par conséquent, pensez-vous que ces disjoncteurs de 20A sont adaptés ou devrais-je utiliser des 32A voir même 40A ?

Merci beaucoup pour votre aide précieuse.

Frank

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes en tri
Les intensités sont par phase.
Le max current de 13A correspond à environ 9kW en tri.

De plus je suppose que vos 16kW c'est la puissance absorbée et pas la puissance restituée

Donc ces disjoncteur 20A tetra me semble bien appropriés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour, d'accord, merci beaucoup pour votre réponse très rapide !
Pensez-vous que dans mon tableau principal mon ID tétra de 63A (300mA) et mon disjoncteur tétra C40A sont bien appropriés ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
J'édite mon message pour qu'il n'y ait pas de confusion:
tout a été dit par rapport au début du message. 10 mm2 tri 40A 30mA...

Steph
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
FD59 a écrit:Bonjour, d'accord, merci beaucoup pour votre réponse très rapide !
Pensez-vous que dans mon tableau principal mon ID tétra de 63A (300mA) et mon disjoncteur tétra C40A sont bien appropriés ?


A quoi servent-ils ?

Un 300mA n'a pas d'intérêt dans une habitation domestique
Il faut obligatoirement un 30mA en amont d'un circuit

Si le 40A protège le câble de liaison vers le tableau PAC, celui-ci doit être a minima en 10².
Mais vu la photo je pencherait plutôt pour du 6², donc disjoncteur 32A maxi au départ

A noter que 40A c'est surdimensionné avec un abonnement 18kVA


Donc très probablement vos 2 achats ne sont pas appropriés

Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra et un disjoncteur tetra 32A suivis du câble en 5G6² vers le tableau PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
stephdespieds a écrit:Bonjour,
J'édite mon message pour qu'il n'y ait pas de confusion:
Apparemment toutes vos données sont cohérentes en aval des disjoncteurs. par contre j'espère que l'alimentation est en 10mm2; il faudrait savoir ce qu'il y a en amont (tableau principal et DB).
la votre est en tri sur le site c'est du mono!
Steph

Merci pour votre réponse, de mon DB aux borniers de mon tableau principal c'est en 10mm2. Ensuite mon ID et mon DD sont alimentés en 6mm2 puis le tableau de la PAC est alimenté en 6mm2 également.

J'ai un abonnement triphasé de 18kva Calibre 30/60 – réglage à 30A.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Carminas a écrit:
FD59 a écrit:Bonjour, d'accord, merci beaucoup pour votre réponse très rapide !
Pensez-vous que dans mon tableau principal mon ID tétra de 63A (300mA) et mon disjoncteur tétra C40A sont bien appropriés ?


A quoi servent-ils ?

Un 300mA n'a pas d'intérêt dans une habitation domestique
Il faut obligatoirement un 30mA en amont d'un circuit

Si le 40A protège le câble de liaison vers le tableau PAC, celui-ci doit être a minima en 10².
Mais vu la photo je pencherait plutôt pour du 6², donc disjoncteur 32A maxi au départ

A noter que 40A c'est surdimensionné avec un abonnement 18kVA


Donc très probablement vos 2 achats ne sont pas appropriés

Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra et un disjoncteur tetra 32A suivis du câble en 5G6² vers le tableau PAC


Merci, oui c'est du 5G6², je mettrai donc un disjoncteur tetra 32A et je changerai l'ID également alors. Merci beaucoup !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 18h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir