Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle technique utiliser pour renforcer mur placo sur mur porteur

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour

Je dois fixer un meuble de 120 de long de cuisine sur un mur en placo possédant une isolation polystyrène et derrière ces dernières le mur porteur de la maison.
Le cuisiniste me dit qu'avec cheville placo ça suffit si mur sain, le Leroy Merlin me dit de ne surtout pas mettre de cheville molly.
Le mur a beaucoup été travaillé donc j'ai décidé de me fixer au mur porteur
Maintenant j'aimerais savoir si cela suffit de juste mettre des cheville avec des vis direct mur porteur (mais la moitié de la vis est dans l'isolation) ou de découper le placo insérer un tassot de bois que je fixe au mur puis fixer mon meuble dessus

Merci d'avance 
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, aller chercher le mur porteur et sceller au scellement chimique, l'idéal, c'est quad même d'utiliser des rails de maintien pour les meubles haut . Et je vois souvent des cuisines que tiennent très bien avec des moly.Je crois que c'est surtout un mode d'utilisation

PS il y a pas longtemps, j'ai vu un meuble haut de cuisine qui est tombé. Il était fixé sur un mur en briques depuis plus de 20 ans, comme quoi tout peut arriver.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, aller chercher le mur porteur et sceller au scellement chimique, l'idéal, c'est quad même d'utiliser des rails de maintien pour les meubles haut . Et je vois souvent des cuisines que tiennent très bien avec des moly.Je crois que c'est surtout un mode d'utilisation

PS il y a pas longtemps, j'ai vu un meuble haut de cuisine qui est tombé. Il était fixé sur un mur en briques depuis plus de 20 ans, comme quoi tout peut arriver.

Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse
Mais dois je forcément mettre un tassot pour combler le ''vide'' (isolation) de 10cm ou laisser comme c'est ?
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
?? Il ne peut pas y avoir un vide étant donné que c'est une isolation en polystyrène plus placo !

Faire un trou dans l'isolant avec une scie cloche, percée le mur au bon diamètre pour la buse, remplis la buse de scellement chimique, placer la tige filetée dans la buse boucher le trou réalisé par la scie cloche avec par exemple de la mousse polyuréthane Reste plus cas fixer votre meuble ou votre rail
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:?? Il ne peut pas y avoir un vide étant donné que c'est une isolation en polystyrène plus placo !

Faire un trou dans l'isolant avec une scie cloche, percée le mur au bon diamètre pour la buse, remplis la buse de scellement chimique, placer la tige filetée dans la buse boucher le trou réalisé par la scie cloche avec par exemple de la mousse polyuréthane  Reste plus cas fixer votre meuble ou votre rail

Bonjour,

Merci pour votre réponse, ce que je voulais dire est que le polystyrène n'apporte aucun support et est considéré comme du vide, donc le meuble repose sur l'extrémité d'une tige filetée, c'est cela qui me dérange.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:?? Il ne peut pas y avoir un vide étant donné que c'est une isolation en polystyrène plus placo !

Faire un trou dans l'isolant avec une scie cloche, percée le mur au bon diamètre pour la buse, remplis la buse de scellement chimique, placer la tige filetée dans la buse boucher le trou réalisé par la scie cloche avec par exemple de la mousse polyuréthane  Reste plus cas fixer votre meuble ou votre rail

Bonjour,

Merci pour votre réponse, ce que je voulais dire est que le polystyrène n'apporte aucun support et est considéré comme du vide, donc le meuble repose sur l'extrémité d'une tige filetée, c'est cela qui me dérange.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 00h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir