Disjoncteur abonné (triphasé) qui chauffe un peu ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Val De Marne
Hello tous

J'ai équilibré mes phases récemment et je peux enfin utiliser toute la puissance électrique que me fournit mon compteur (jusqu'à 18kva)

J'ai fait un test ce matin et je suis monté à 11 kw .
J'ai donc un disjoncteur d'abonné (qui semble relativement ancien) avec un compteur linky installé il y a quelques années.
j'imagine que EDF ou ERDF a bien fait les choses et que le disjoncteur d'abonné peut supporter du 18 kva, on est d'accord sur ce principe ? Ou dois-je faire vérifier celui ci par ERDF ? 

C'est un disjoncteur GARDY DB90, lr 10/15/20/25/30A disjoncteur différentiel, 500 mA poles 4 protégés 3, 440 V AD45.
(bon je viens de checker sur google, ça a quand même l'air d'être une vieillerie


Ce qui m'amène à ma question principale, quand je mesure la temperature du disjoncteur d'abonné avec un thermomètre infrarouge, je trouve 24-25 degrés sur la partie basse, et sur la partie haute droite cela monte jusqu'à 52 degrés. Est-ce O.K et dans les normes ?
 
Cette temperature c'est avec 11 kw de consommation d'électricité.


Merci à tous. 
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
52° cela peut paraitre élevé , mais cela ne suffit pas , et éventuellement peut être supportable.

Quelle est la température (moyenne) de l'environnement immédiat ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
24-25 degrés (le tableau est dans la chaufferie qui fait 25m2 à peu près)
le tableau est loin de la chaudière évidemment  
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
A surveiller , et surtout l'odeur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
Merci.

Je pense éventuellement demander le remplacement du disjoncteur d'abonné à EDF. Car si je veux passer en 24 kva, le disjoncteur ne semble pas suffir (calibre limité à 30A)
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Donc le problème disparaitra
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention à passage à un DB 30/60A nécessite de revoir la section des fils en sorties (16² pour 52m maxi), et éventuellement de revoir le dimensionnement de certains des composants du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Val De Marne
Carminas a écrit:Bonjour

Attention à passage à un DB 30/60A nécessite de revoir la section des fils en sorties (16² pour 52m maxi), et éventuellement de revoir le dimensionnement de certains des composants du tableau.


Ok merci!
C'est du 16 carré déjà en sortie.

Par contre pour les composants du tableau, pourriez-vous me préciser lesquels par exemple ? 
Messages : Env. 50
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, désormais vous pourrez aller jusqu'à 60A
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (60A peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (60A peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 21h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir