Contacteurs jour/nuit qui claquent Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.941 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)

Bonsoir,

J'ai un soucis avec mon contacteur jour/nuit. Début janvier, j'ai remplacé mon bon vieux (4 ans) ETC225 de chez Hager par un ERC225 flambant neuf, d'une discrétion quasi parfaite et pas cher du tout (27 euros et des brouettes). La bobine était morte (ohm-mètre qui dit "pas de contact" sur les deux contacts bobine en position auto).


Depuis le début du dernier week-end, même punition : plus d'eau chaude. Le chauffe-eau fonctionne uniquement en marche forcée. Et mon ohm-mètre de rabâcher : "pas de contact" sur les deux contacts bobine en position auto.

Est-ce que quelqu'un connait une raison qui ferait claquer (i.e. mourir, décéder, trépasser, prenez le terme qui vous convient) mes contacteurs jour/nuit ?

Bon ça pourrait être le hasard, mais quand même, deux en 4 ans 1/2 . Tiens, 6 mois pour le dernier, m'en vais faire jouer la garantie…

Je rappelle que mes contacteurs sont des Hager  (pub gratuite, ne me remerciez pas M. Hager).

Cordialement,
jb07
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Dordogne
6 mois le produit sera repris. Cela peut venir de surtension dût au réseau EDF ou bien des orages.

Est-ce le signal EDF (HC/HP) qui commande votre bobine?
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

ca parait bizarre que la bobine ET les contacts de puissance lachent.....
quelle est la puissance du ballon d'eau chaude ?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Sylvainmandy a écrit:6 mois le produit sera repris. Cela peut venir de surtension dût au réseau EDF ou bien des orages.

Est-ce le signal EDF (HC/HP) qui commande votre bobine?

Orage, pas possible, on n'en pas eu depuis bien longtemps (enfin, c'est pour ce soir on dirait). Et oui, c'est bien le signal HP/HC qui pilote.
Une hypothèse - au moins pour le dernier contacteur : la contrefaçon, vu le prix (27 euros). A part ça...
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
phil-decuivre a écrit:Salut,

ca parait bizarre que la bobine ET les contacts de puissance lachent.....
quelle est la puissance du ballon d'eau chaude ?

@+

Non, les contacts sont bons, puisque tout fonctionne en marche forcée. Le contacteur est un 25 A, le disjoncteur en amont est un 20 A. Le ballon fait 2,5 kW, je crois. C'est juste la bobine qui ne colle plus.
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,avez vous mesuré la tension aux bornes de la bobine quand EDF donne le signal?
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,avez vous mesuré la tension aux bornes de la bobine quand EDF donne le signal?
Bonne soirée.

Ah bonne question : 0 V.
Apparemment, le 238 arrive jusqu'au compteur (un Landys+Gyr plutôt moderne avec écran LCD), mais n'en ressort pas. Qu'est-ce qui se passe ? EDF qui fait grève ?
Et pourquoi ma bobine a l'air HS ?
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,sur ces compteurs,vous avez un fusible 2A qui protège le contact EDF.Il y a de fortes chances qu'il soit HS.Il est accessible prés des bornes de branchement du contact.(coupez le disjoncteur avant).
Pour la bobine,certainement une erreur de mesure.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,sur ces compteurs,vous avez un fusible 2A qui protège le contact EDF.Il y a de fortes chances qu'il soit HS.Il est accessible prés des bornes de branchement du contact.(coupez le disjoncteur avant).
Pour la bobine,certainement une erreur de mesure.
Bonne soirée.

Oui, je m'en suis aperçu ce midi en trouvant un document sur le compteur Landis+Gyr. J'ai donc démonté le fusible et l'ohm-mètre dit : c'est ok pour le fusible. Je n'y comprends donc ... plus rien.
D'autant que ce soir, surprise : tout re-fonctionne
Pour la bobine, je me suis effectivement planté : j'ai mesuré avec le testeur de diode au lieu de prendre l'ohm-mètre (j'ai 5 k sur les bornes de la bobine ce soir).
Les seules hypothèses qui me restent : un faux contact (j'aimerais pas) ou EDF qui débloque.
Merci à tous les contributeurs, je reste attentif à l'installation, parce que ça me paraît louche quand même.
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 00h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir