Bonjour à tous,

En passant sur le chantier je me suis aperçu que les maçons avaient percé la dalle sur vide sanitaire de 8 trous.(J'imagine pour évacuer l'eau de pluie...)

Je suis donc allé voir sous le VS pour voir si les trous ne perforaient pas des poutrelles. Heureusement ceux qui traversent la dalle de part en part (6), le font au niveau de hourdis.

Mais pour les deux restant ils sont pile sur des poutrelles. J'ai du mal à voir précisément leur profondeur car ils sont remplis de poussières et je n'ai pas de courant donc pas d'aspirateur. Mais je suis sûr qu'ils font au moins 9 cm de profondeur et la dalle de ciment en fait 5 donc les poutrelles sont entamées d'au moins 4 cm! Les trous ont un diamètre de 2 cm.

Dois-je m'inquiéter pour les 2 poutrelles entamées au foret et si oui quelle solution pour remédier à ce problème?

Merci de vos réponses.
A+.
Messages : Env. 100
De : Côte D'or (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut
si tu avais des photos ce serait plus parlant pour tout le monde
merci d'avance
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Ardèche (7)
Vois tu si les trous ont coupé le ferraillage des poutrelles? Si c'est le cas.. ça craint!!
www.ardeche.fr
Messages : Env. 800
De : Ardèche (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Côte D'or (21)
Re,

Merci pour vos réponses.

Non je n'arrive pas à voir si les fers sont atteints, il faudrait que j'arrive à évacuer la poussière dedans mais sans aspi... Je sais qu'ils font 9 cm car j'ai enfoncé un clou de charpentier ( à la main en forçant juste un peu) de 9 cm dans la poussière à l'intérieur du trou.

Si les fers ne sont pas touchés est-ce que l'on peut dire que c'est sans conséquence pour la solidité?
Et si ils sont touchés quelles sont les risques et les solution à apporter?

Je suis sur VS de 40 cm. Il y à de la terre en dessous.

PS: Une photo ne vous éclairerait pas plus, en dessous on ne voient rien car les trous au niveau des poutrelles ne traversent pas la dalle et au dessus on voit juste 2 trous de 2 cm de diamètre dans la dalle.

Merci de votre aide.
A+.
Messages : Env. 100
De : Côte D'or (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
il faudrait que tu demandes qd meme a quoi servent ces trous car pour l'eau de pluie je ne connais pas cette technique. l'eau de pluie c'est pas grave normallement.
a part ça pas évident d'aider désolé.
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Côte D'or (21)
Re,

En fait je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces trous, j'imagine que c'est pour évacuer l'eau de pluie qui stagnait sur la dalle lorsque les maçons montaient les murs .Il pleuvait beaucoup à ce moment là et il y avait de grosse flaques d'eau sur la dalle. Il devaient en avoir mare de patauger dans la flote.

J'ai demander une visite de chantier en septembre après les congés d'été, et je compte bien demander des comptes au conducteur de travaux. Mais je sens déjà qu'il va m'embrouiller avec des excuses bidon ou des solution de fortune c'est pour ça que je demande vos avis sur les risques et les solutions possible. As tu une idée sur ce dernier point?

J'ai lu quelque part qu'on pouvait réparer avec un IPN mais je ne sais pas ce que c'est...

Merci.
A+.
Messages : Env. 100
De : Côte D'or (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: J'ai lu quelque part qu'on pouvait réparer avec un IPN mais je ne sais pas ce que c'est...

C'est une poutre metallique dont la section ressemble à un rail de chemin de fer
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Côte D'or (21)
Salut Cumulo,

Comment se fixe-t-elle? Penses-tu que c'est la solution dans mon cas? Est-ce que c'est ce que tu demanderais au CT à ma place?

Merci pour ta réponse.
A+.
Messages : Env. 100
De : Côte D'or (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Haute Savoies La Balme De Thuy
une dalle qui a plus de 21 jours ne craint rien par contre il ne faudrais pas que le chantier prenne du retard et qu'il gele car la ta dalle risque un peu

Mais autrement j'ai fais 3 carottage de 100 de 80 et de 30 dans ma dalle pour passer mes evacuations et ma gaine tecknique ca craint rien.
Messages : Env. 60
De : Haute Savoies La Balme De Thuy
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
genans a écrit:une dalle qui a plus de 21 jours ne craint rien par contre il ne faudrais pas que le chantier prenne du retard et qu'il gele car la ta dalle risque un peu

Mais autrement j'ai fais 3 carottage de 100 de 80 et de 30 dans ma dalle pour passer mes evacuations et ma gaine tecknique ca craint rien.


Euh...One discute poutrelle percée et pas pas dalle carottée...car je ne pense pas que tu as carotté dans une poutrelle !
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Haute Savoies La Balme De Thuy
une dalle couler fait un bloc une ferraille couper je ne vous pas le rique
Messages : Env. 60
De : Haute Savoies La Balme De Thuy
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: une dalle couler fait un bloc une ferraille couper je ne vous pas le rique

Ben voyons... Dry c'est avec des conclusions aussi debiles qu'un jour on va arriver à des planchers avec moitié moins de poutrelles...parce que c'est plus economique, et "qu"une dalle coullée fait qu'un bloc" Dry

Quand on fait construire une maison, on s'attend au moins à avoir un plancher nickel, mais chez les autres...bof, c'est pas grave, ca tiendra. Dry

Maintenant JCPAl, je ne sais pas comment marche la technique de remplacement de poutrelle par une IPN, cela se fait, mais je n'ai jamais fait ce style d'etude de par mon passé (lointain) d'ingenieur...mais Genans, meme si son affirmation releve du n'importe quoi, a raison, ton plancher ne risque pas grand chose.
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Haute Savoies La Balme De Thuy
[quote]Ben voyons... c'est avec des conclusions aussi debiles qu'un jour on va arriver à des planchers avec moitié moins de poutrelles...parce que c'est plus economique, et "qu"une dalle coullée fait qu'un bloc"


J'ai demander a mon pere (20 année a faire des poutrelles et des moullons dans son travail)
le 1° choses les ferrailles des poutrelles on perdu 4 mm en 10 ans pour ma maison on ma livrer des poutrelles feraillier a 8 avant on trouvais du 12 pour une porter de 4m
2° comment ils ont ferraillier la dalle
Apres on peut par ler du reste et avoir des avis differents mais de tous on peut rester poli Merci à tous
Messages : Env. 60
De : Haute Savoies La Balme De Thuy
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Côte D'or (21)
Salut à tous,

Merci de votre aide sincère à tous.

J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé une thèse super intéressante (de Tania Croston une élève ingénieur) sur la réparation de poutres béton avec des plaques de composites qui ont l'air très efficaces.

Sinon je suis retourné sur mon chantier pour mieux localiser les trous, donc c'est certain 6 des 8 trous sont au niveau de houdis le 7 eme est au niveau d'un des " 2 débords" de la poutrelle (l'ergot où l'on pose les hourdis" mais le trou ne va pas assez profond pour atteindre cette partie plus basse de la poutrelle.

Donc 1 seul pose réellement souci car le trou se trouve juste au niveau central de la poutrelle dans sa partie la plus haute mais ne fait "que" 10 cm moins les 5 de la dalle il à donc pénétré la poutrelle de 5 cm sur 11 "je crois". Je pense donc qu'ils ont dû arrêter quand ils ont sentis les fers.

Bref après réflection et en m'appuyant sur vos avis je suis assez rassuré et pense qu'en effet il n'y pas de gros soucis. Ce qui m'inquiétait c'était que si je me contentais de demander au CT, grave ou pas il m'aurais baratiné pour pas se compliquer la vie, normal ces intérêts ne sont pas les miens.
Mais là c'est différent si Cumulo me dit que ça craint pas je fait confiance à l'ancien ingénieur.

Donc encore merci à vous je vais pouvoir passer à autre chose. Smile

A+.
Messages : Env. 100
De : Côte D'or (21)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir