Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment réduire l'apoint électrique PAC Alfea extensa duo

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Maine Et Loire
Bonjour,

Depuis 2 jours je me suis rendu compte que c'est essentiellement l'appoint électrique qui fonctionne pour faire chauffer l'eau (ESC) de ma PAC, alors que auparavant aucun souci, c'était essentiellement mon bloc extérieur qui fonctionnait et l'apoint électrique Prenez le relais très rarement, je trouve ça un peu étonnant. D'autant plus que en ce moment la nuit, nous sommes à 2 degrés et la journée entre 11 et 15 degrés. 

Quel réglage pouvez-vous me conseiller afin que la pointe électrique se mette moins en marche ? Car j'imagine que je suis loin de faire des économies en ce moment avec ce réglage. 

Merci par avance
Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Maine Et Loire
Personnes ne peu m'aider ? Afin de savoir si je prend rdv avec un électricien Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Quel est le modèle de la PAC ? Quelle est année d'installation ?

Si c'est un changement soudain, ce n'est pas un paramétrage qui va résoudre ce problème.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Maine Et Loire
Alfea extensa duo, elle est de 2019, je suis aller dans les réglages j'ai peu être changer quelque chose... Ou bien depuis peu l'écran LCD déconne et se coupe une fois redémarrer il me demande de remettre la date et l'heure et se met en 2018
Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Vu les températures et ce que vous dites c'est pas un soucis de réglage. Peut être plus assez de gaz dans le circuit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Maine Et Loire
Comment sais ton qu'il a pu assez de gaz ? L'entretien a était fait au mois d'octobre
Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

J'ai eu ce problème de fuite de gaz, en cours de chauffage de l'ECS (la journée par temps doux) la température de départ n'atteignait pas sa consigne (consigne T départ = consigne ECS+5°).

Pour mon cas, avec une temp extérieur > 5° une consigne ECS de 48° et un différentiel de 11° l'appoint électrique ne s'active pas (pour une PAC de 8KW)

Pour les réglages, donnez vos réglages pour que l'on puisse vous donnez un avis.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir