Bonjour,

Nous allons effectuer le second œuvre de notre maison individuelle (plain-pied) et notamment la plomberie. Le réseau d'évacuation des EU/EV sera effectué par le maçon qui laissera les PVC Ø100 en attente en sortie de dalle. Cependant plusieurs points restent flous dans nos têtes…

1. Concernant les WC, à quel endroit doit-on sortir le PVC par rapport à ces derniers ? Ce sera certainement des WC à poser à sortie horizontale. Faut-il sortir centré par rapport au WC, ou bien sur le côté, à quelle distance ?

2. Sur une maison de plain-pied, est-il conseillé d'installer un clapet aérateur au point le plus loin du réseau ? En l'occurrence il s'agira d'un WC en bout de couloir, cela peut influencer sur la position de l'attente en sol..?

3. Concernant les autres sanitaires (douches, baignoire, éviers, vasques), à quel moment faut-il effectuer la réduction ? Noyé dans la dalle, noyé dans la chape, ou bien au niveau du sol fini ? Si c'est noyé dans la construction, il y-a-t-il des précautions à prendre ?

4. Concernant les douches et la baignoire, est-il préférable de sortir au droit de la future bonde (siphon vertical) ou bien de se déporter (siphon horizontal) ?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 10 message Vienne
Up
J'ai besoin de vos lumières Sad
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Bonjour,

Vous avez fini par trouver des réponses ?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,
Non pas encore
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

1. Préférer sur le côté et contre la cloison des WC,
comme cela vous pourrez mieux ajusté le WC dans l'axe ou autres, de la pièce.
( insaller votre WC et ensuite raccoder le à votre tuyau de 100,
cela vous évitras des surprises,
il y a plusieurs hauteur de sortie de WC )

2. Oui, au plus loin du réseau et derrière un WC cela sera très bien.
Préférer installer le tuyau de PVC de 100 mm à une tuile à douille,
( sur la couverture )
mai rein ne vous empêche d’installer un clapet aérateur.
( attencion le clapet aérateur,
doit toujours etre poser plus haut que le sifon de WC voir plus )

3. Préférer au niveau du sol fini,
et que la réduction soit visible une foie le carrelage terminé.
( pas oublier d'encoller les deux parties à collés )

4.Pour la baignoire, se déporter de l'axe.
Pour les douches cela va dépendre du type de bac à douche.

Ne pas oublier de poser des tampons de visites dérriere chaque WC,
ideme pour la cuisine et la baignoire et vasques.

( pour pouvoir déboucher avec un nétoyeur haut préssion,
et sont furet )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
GuichCurtis94 a écrit:Bonjour,
Non pas encore

Finalement je crois que vous les avez  . Mercisiegfrid
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Vienne
Je n'avais pas vu ces réponses!
Merci beaucoup siegfrid !

1. Je vais suivre ces conseils.

2. Finalement j'aurai un deuxième WC, à l'opposé du premier, au fond du couloir de l'autre côté. Faut-il prévoir la ventilation primaire au niveau des deux WC ? Ou seulement le plus loin des deux ?

3. Ca marche, si on est en 100 mâle depuis le vide sanitaire, mieux vaut un tampon de réduction en 93/40, 100/40 (manchon FF obligatoire?) ou 110/40 ?

4. Je vais suivre ces conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

2. Oui, au plus loin du réseau et derrière un WC et une seul suffis.

[ Préférer installer le tuyau de PVC de 100 mm à une tuile à douille,
( sur la couverture ) ]

3. Manchon FF, puis tampon de réduction en 100/40.

Ne pas oublier de poser des tampons de visites.

[ ( pour pouvoir déboucher avec un nettoyeur haut pression,
et sont furet ) ]


Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,
Merci pour toutes ces réponses précises! Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 10h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir