Bonjour à vous tous, 

J'ai un atelier qui est câblé de manière très sommaire, j'aimerai refaire tout ça proprement. 

Voilà l'existant. 

https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/8o57.jpg

https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/lsob.jpg

Au niveau des besoins :

- 2 lignes éclairage : plusieurs éclairage d'établis, et des tubes fluo pour l'éclairage général. 
- 2 ou 3 lignes pour les prises : machines à bois, perceuses, tourets, électroportatifs, ... 

Le mieux est que je reparte de zéro, je tire un 3x16mm2 vers un nouveau petit tableau non ?
Que dois-je mettre pour protéger tout ça, un différentiel mais quel type exactement ?

Merci d'avance pour votre aide, 

Psyl 🙂
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui Un petit tableau alimenté en 16² avec un interrupteur différentiel 30mA 63A suivi de vos différents disjoncteurs, puis le départ vers votre logement

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir, merci Carminas, je vais faire comme ça.

Un grand merci !

Psyl. 
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Rebonsoir,

Du coup, par rapport à votre schéma, je n'ai pas besoin du disjoncteur 63A juste après l'arrivée de courant, ni de l'interrupteur sectionneur comme j'ai la coupure générale à côté c'est bien ça ?

Pour le disjoncteur différentiel, je prend un 63A, 30ma de type AC?

Pour la connexion de mes 16mm2 à mon tableau d'atelier, il y a des choses à acheter avec mon tableau Legrand Drivia ? Il y a déjà des borniers dans le tableau ? Je vais prendre un 13 ou 18 modules sur une ligne.

Je me demandais si ce n'était pas ça qu'il faut mettre :

https://www.123elec.com/legrand-borne-de-connexion-pour-inte[...]uto-63a-dx3-405209.html

Un grand merci à nouveau.

Bonne soirée !

Psyl.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe la norme demande un disjoncteur au départ vers le 2ème tableau, mais dans ce cas précis, cela ne sert pas à grand chose.

Type A ou type AC peu importe.

Si une seule rangée, les borniers ne sont pas prévus. Ajouter 004815 et 004816

OK pour la borne de connexion si ID 411650 ou 411651
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonjour carminas, et merci une nouvelle fois. En fouillant dans mon stock de matériel, j'ai trouvé un parafoudre, un interrupteur sectionneur, et un disjoncteur différentiel 30 mA, 63A. Je dois les mettre en ordre comme sur la photo? Après tout un parafoudre pour protéger l'atelier c'est pas complètement déconnant.

https://ibb.co/3kMqrTZ

J'ai aussi de peignes et quelques accessoires. Il ne me manque que le boîtier, les disjoncteurs et les petits accessoires que vous avez mentionné.

Merci !

Psyl
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pourriez faire :
- Arrivée DB 16² --> borniers
- Borniers --> parafoudre --> peignes 2 dents --> ID 63A (pas besoin de l'accessoire de connexion) --> peignes --> disjoncteurs tableau
- Borniers --> interrupteur sectionneur 63A --> départ vers tableau habitation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Ha oui comme ça la maison bénéficie aussi du parafoudre ?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un parafoudre cela ne protège pas.
Cela évacue la foudre vers la terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Psylloidea a écrit:Bonjour à vous tous, 

J'ai un atelier qui est câblé de manière très sommaire, j'aimerai refaire tout ça proprement. 

Voilà l'existant. 

https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/8o57.jpg

https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/lsob.jpg

Au niveau des besoins :

- 2 lignes éclairage : plusieurs éclairage d'établis, et des tubes fluo pour l'éclairage général. 
- 2 ou 3 lignes pour les prises : machines à bois, perceuses, tourets, électroportatifs, ... 

Le mieux est que je reparte de zéro, je tire un 3x16mm2 vers un nouveau petit tableau non ?
Que dois-je mettre pour protéger tout ça, un différentiel mais quel type exactement ?

Merci d'avance pour votre aide, 

Psyl 🙂

bonjour,
Pur moi l'existant est en monophasé c'est du 3g16 et non du 3x16 qu'il vous faut.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci pour vos réponses.

Question supplémentaire, il faut privilégier un coffret IP65 dans un atelier non chauffé non ?

J'ai vu la gamme plexo de Legrand.

Psyl Happy
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
S'il y a risque d'humidité ou de poussière, oui c'est mieux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Carminas.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Dites moi, si je dois rallonger du 16mm2, c'est quoi la meilleure solution ? Il y a probablement mieux que les dominos Biggrin
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Manchons à sertir avec gaine thermo (2 couches), ou bien une boite avec des bornes à ressort ou à vis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Thierry, je vais regarder ça.

Happy
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,
Le mieux est de tirer directement un câble 3 fils en 16mm² pour être tranquille. La terre reliée directement sur ta barrette de coupure et phase et neutre à ton disjoncteur général.
Tu prends un petit tableau une rangée en tête de ligne un inter dif type AC 63A, ensuite un 16A pour l'éclairage et un 20A par machine si celle ci est puissante (câble de section 2.5mm² à prévoir pour l'alimentation de la prise) et pour les autres prises tu mets un 16A si tu utilises un câble de section 1.5mm² et un 20A si tu utilises un câble de 2.5mm².

En espréant t'avoir aidé.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Vienne
Merci Tutolec, parfait.

Voilà j'ai reçu mon tableau, je vais câbler ça avec les peignes et les petites longueur internes au tableau.



Psyl
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne


J'avance doucement, si vous voyez une bêtise... 
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne


Donc en haut l'interrupteur sectionneur sur lequel je vais brancher toute la maison avec le gros câble ci-dessous:


En bas à la ligne la ligne qui va concerner l'atelier.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe l'arrivée électrique se fait par le dessus de l'interrupteur sectionneur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne


Ouh là là derrière la boîte en bois...
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Carminas a écrit:Bonjour

En principe l'arrivée électrique se fait par le dessus de l'interrupteur sectionneur


Bonjour et merci de la réponse. Donc l'alimentation des deux borniers se ferait par le dessous de l'interrupteur sectionneur?
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci Carminas.

Bon j'ai de quoi m'amuser...






Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne


Bonjour Carminas, c'est mieux comme ça non ?

😊 Merci de votre aide 👍
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est mieux

Je suppose que le départ vers l'habitation se fera depuis les borniers
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Vienne
Oui exactement.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Vienne
Oui c'est ça, merci.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir