Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout prise de courant Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour,
Je souhaite ajouter une prise de courant en me repiquant sur un circuit du chauffage électrique.
Je pense que cela ne respecte pas la norme attendu mais cette prise servira pour le branchement d'une lampe de bureau.
Le circuit électrique alimente 2 radiateurs de 1500W sur un disjoncteur de 16A le tout câblé en 1.5mm².
La norme fixe la limite à 3500W pour ce type de circuit, donc cela semble envisageable d'ajouter cette lampe.
Merci d'avance pour vos retours
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr A ben tu fait comme tu veux mais je m'y aventurai pas parce que quand tu est ricrac avec les puissances c'est la que sa fond au niveau des connexions.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Maximum du circuit à 3500W selon norme NFC 15-100, j'ai actuellement 3000W.
Donc il me reste 500W pour une lampe de bureau qui sera allumé occasionnellement.
Est-ce donc si problématique ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, si votre installation électrique est aux normes, les disjoncteurs sont là pour protéger votre ligne, donc pas de problème. Par contre bien noté cela sur votre repérage du tableau. Et bien sûr cela ne se fait pas !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonsoir
La norme est OK puisque pour mon chauffage électrique j'ai 5 disjoncteurs de 16A eux-mêmes protégés par un différentiel de 63A
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme impose la séparation des circuits prises/chauffage, pour une notion de confort.
Un problème sur les radiateurs ne coupe pas la prise et réciproquement
D'un point de vue puissance et sécurité cela ne pose pas de soucis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Ok merci à tous pour vos réponses
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 09h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir