Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique sous la douche (un étage plus bas) ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Jura
Bonjour,

Etant actuellement occupé à terminer les plans d'installation électrique pour un logement à rénover, il se trouve que le tableau électrique situé dans l'entrée (RDC) se retrouve à la verticale (en dessous) du bac à douche de la salle de bains (R+1). Le tout serait séparé par un plancher structure bois (placo plafond RDC, caissons de solives remplis d'isolant en vrac, OSB, plancher supérieur).

J'ai bien trouvé dans les normes la distance mini à respecter entre le tableau électrique et les points d'eau. Mais d'après ma compréhension, ceci s'applique seulement à l'étage même du tableau (projection 2D) et pas en 3D (et donc pas à ce qu'il y a en dessous / au dessus après la coupure des étages).

Je vois le risque de fuite d'eau / dégât des eaux dans la salle de bain --> le cornet d'épanouissement pourrait jouer le rôle d'un bel entonnoir pour l'eau si il y a ruissellement et pas juste propagation par capillarité.

- Est-il autorisé de placer le tableau électrique du RDC en dessous de la salle de bains malgré ce risque ?
- Si autorisé, vous en pensez quoi ? D'après votre expérience, risqué ou bien non, c'est standard ?

Merci pour vos avis et bonne journée !
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout à fait autorisé d'un point de vue normatif.

Après, le risque de dégâts des eaux existe toujours...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Baweh a écrit:Bonjour, bonjour

Etant actuellement occupé à terminer les plans d'installation électrique pour un logement à rénover, il se trouve que le tableau électrique situé dans l'entrée (RDC) se retrouve à la verticale (en dessous) du bac à douche de la salle de bains (R+1). Le tout serait séparé par un plancher structure bois (placo plafond RDC, caissons de solives remplis d'isolant en vrac, OSB, plancher supérieur).

J'ai bien trouvé dans les normes la distance mini à respecter entre le tableau électrique et les points d'eau. Mais d'après ma compréhension, ceci s'applique seulement à l'étage même du tableau (projection 2D) et pas en 3D (et donc pas à ce qu'il y a en dessous / au dessus après la coupure des étages).

Je vois le risque de fuite d'eau / dégât des eaux dans la salle de bain --> le cornet d'épanouissement pourrait jouer le rôle d'un bel entonnoir pour l'eau si il y a ruissellement et pas juste propagation par capillarité.

- Est-il autorisé de placer le tableau électrique du RDC en dessous de la salle de bains malgré ce risque ?
oui (NF C 15-100)
- Si autorisé, vous en pensez quoi ? D'après votre expérience, risqué ou bien non, c'est standard ?
faut pas être parano, le risque de se retrouver électrisé dans la douche est nul. que ca disjoncte en cas de grosse d'inondation c'est probable mais en suivant ce raisonnement on fait quoi de la bouteille de gaz ? des couteaux pointus dans le tiroir ?

Merci pour vos avis et bonne journée !
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Jura
Merci pour vos avis ! J'ai effectivement évité le système bouteille de gaz et pris une plaque vitro céramique pour des raisons de sécurité (bon OK d'entretien aussi) ahah !
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 21h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir