Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau tri phasé

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour
je viens d acquerir une maison dont le tabeau electrique est a refaire ( voir photos) un vendeur me conseille d installer un tableau  3 rangées et surtout equilibré les phases ( une par rangée) qu en pensez vous ?

sur le tableau il y a un 32A  relié au radiateur electrique et chaque radiateur est protegé par par un 20 A puis je supprimé ce 32 A?

merci pour votre aide





Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Bon le vendeur à raison,
[ d’installer un tableau 3 rangées et surtout équilibré les phases ]
mai j’ai un doute que le tableau entre dans l’emplacement.
( 3 rangées 50 cm de haut )

Le 32 A est la coupure générale chauffage,
qui était obligatoire à l’époque,
( et est toujours en vigueur aujourd’hui )
mai vous pouvez le supprimé.
( vue que vous être en rénovation )

Donc avec les 15 disjoncteurs,plus le contacteur chauffe-eau,
plus 3 interrupteurs différentiels,
cela va faire un total de 22 modules,
et votre tableau électrique de deux rangées est de 26 modules.
Et vous pourrez ajouté 4 disjoncteurs.

Le plus dure sera bien d’équilibré les 3 phases.

Pour plus de clarté utilisé des interrupteurs différentiels,
arrivé haut et départ haut.
Et toujours les interrupteurs différentiels de même marque,
que les disjoncteurs divisionnaire.
Ci possible les 3 interrupteurs différentiels en 63 A,
( la cause est que vous être en chauffage électrique )
et un de type A pour le lave linge et la plaque à induction.

Pour supprimé les bornes 4 Caplins,
( de couleur marron )
remplacé les fils entre le disjoncteur ENEDIS et
les 3 interrupteurs différentiels pour la phase,
pour le neutre il vous faudra une borne de répartition.

Les fils entre le disjoncteur ENEDIS et
les 3 interrupteurs différentiels pour les phases,
et le neutre en 25mm2.
( la cause est que vous être en chauffage électrique )

Mai tous cela n’est que ma conviction.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La première question à vous poser c'est de conserver ou pas le triphasé.
De ce qu'on apperçoit ici, pas grand chose le justifie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour votre aide 

on a prevu un 3 rangées car a l avenir j aurais besoin de reinstaller des dijoncteurs et peux etre plus simple pour equilibrer (1 phase par rangée )

si les phases ne sont pas bien equilibrées que se passent il?
 au niveau de l equilibrage a t on une marge d erreur ?
merci a vous
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si les phases ne sont pas bien équilibrées il ne se passe rien.
Par contre si vous dépassez ce que vous permet l'abonnement sur une phase, alors l'ensemble saute, même si les autres phases ne sont pas utilisées.
D'où l'intérêt de bien répartir (je préfère ce terme là à équilibrer) les circuits gros consommateurs.

Je ne sais pas quel est votre puissance d'abonnement, mais supposons que ce soit 9kVA, dès que vous allez dépasser 3900W sur une phase, cela va sauter.


Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes... (il faudra voir ce qu'il y a en aval de l'interrupteur sectionneur tri, mais a priori pas grand chose)
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono). Je doute que ce soit votre cas.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). Mais ce n'est pas votre cas, le disjoncteur de branchement est à côté du tableau.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Ci vous n’arrivez pas bien à équilibré les phases,
le disjoncteur ENEDIS disjonctera,
une fois que vous dépasserez l’intensité de votre abonnement.

Pour la marge d’erreur,
cela dépend ci vous avez un compteur Liqky?
Les anciens disjoncteurs ENEDIS ou ( EDF ) laissai passer en général 7 à 10 ampères,
en plus que le réglage de votre abonnement.

La le compteur Linky va coupé le courent des que vous allez dépasser la puissance,
de votre abonnement.
( merci l’électronique )

Et une foie de plus Monsieur Carminase à été plus rapide que moi,
et avec plus de précision.

Merci Monsieur Carminas.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
siegfrid a écrit:Bonjour.

La le compteur Linky va coupé le courent des que vous allez dépasser la puissance,
de votre abonnement.
( merci l’électronique )

Cordialement.

Siegfrid.

Bonjour,
Non pas du tout !
Exemple : Les 12KVA    C'est 200 volt X 60A
Or la tension est de 230V;  comme le linky déclenche à 60A. La puissance limite est de 230x60 soit 13,8 KVA
Et encore ! En tenant compte de la courbe (en principe similaire aux disjoncteurs classiques magneto_thermique ), on peut monter encore plus haut (sur une certaine durée).
Les documents ENEDYS donne 1,1 Pcoup sur un temps infini. et 2,5 Pcoup sur 40 secondes

Cdlt
 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci a vous tous
j ai bien un linky et 9 KVA
apres refection du tableau et si problemes seras t il possible de demander a edf de repasser en monophasé sans modifier le tableau ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous avez réussi à appairer phase et neutre de chaque circuit et si vous avez mis un interrupteur différentiel par phase, il suffira de changer le câble entre le disjoncteur et le tableau et de regrouper les 3 phases sur le même bornier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 15h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir